    Hallo,

    ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Es gibt ja bereits in diesem Forum und auch im weiteren Internet diverse Threads zum Tausch des HT 311 zum HTA 811, leider habe ich aber trotz intensiver Suche "mein" Problem nirgendwo gefunden.

    Problem: Nach dem Tausch von 311 zu 811 habe ich einen Dauerton auf dem Türöffner (sprich: er ist dauerhaft geschaltet).

    Ich habe nochmals alles zurückgebaut auf das 311 und es ging wieder ganz normal. Wieder zurück zu 811 und der Dauerton ist wieder da. Habe ich etwas an der Verkabelung falsch gemacht, oder ist vielleicht das 811er kaputt und erzeugt diesen Fehler? Was kann ich zum Testen unternehmen?

    Im 811 funktioniert alles (Klingel, Lichtschalter, Hören und Reden) nur der Türöffner nicht. Damit ich es trotzdem benutzen kann, habe ich im Moment das Kabel auf I abgeklemmt. Dann geht zwar der Türöffner gar nicht, ist aber besser, als ein Dauerton... (im 311er war die Klingel kaputt (sprich viel zu leise), deshalb der Tausch)

    Beim Umbau habe ich folgendes gemacht:

    6.2 auf 6.2
    I auf I
    II auf II
    7 auf 7
    9 auf 9
    11 auf 11
    12 auf 12
    8/6.1 auf c/6.1 (mit Drahtbrücke)

    Außerdem habe ich ein Kabel, welches mit "b" gekennzeichnet ist, aber im 311er nicht drin steckte. Ich habe es mal zum Testen in "b" im 811er gesteckt, hatte aber keine Auswirkungen auf das oben beschriebene Problem. Ein weiteres nicht gekennzeichnetes Kabel war ebenfalls vorhanden und war im 311er unbenutzt. Ich habe es auch im 811er nicht verwendet.

    Ausgangslage: Einfamilienhaus mit zwei Klingeln (kein Etagenruf). Erdgeschoss war 311 und soll mit 811 ersetzt werden. 1. OG ist ein 711, dort funktioniert alles. Netzgerät ist ein NG402-01.

    Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar. Wenn weitere Angaben benötigt werden, liefere ich die gerne nach.

    Viele Grüße
    Alex
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 05.10.2019
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.241
    Zustimmungen:
    201
    hast du mal geschaut ob der TÖ selber evtl betätigt ist am Wohntelefon ?
    zwischen 6.1 und I dürfte es keinen durchgang geben

    Mfg Dierk
     
  4. laxon

    laxon Neues Mitglied

    Dabei seit:
    05.10.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Oh man. Die einfachsten Lösungen sind manchmal die schwierigsten...

    Nach deinem Tipp, Dierk, habe ich mir den Drücker auf der Innenseite nochmal genau angeschaut. Er ließ sich ganz normal auslösen. Dann habe ich gesehen, dass natürlich ein "Haufen" Kabel genau dort liegt, wo auch der Drücker auf der Platine ist. Nachdem ich die alle "zur Seite" geräumt habe, geht es jetzt. Ich traue mich fast nicht, das zuzugeben.

    Erstmal Danke, Dierk für die schnell Hilfe! Komisch, dass ich trotz mehrmaligen Hin- und Herbauen immer wieder das gleiche Problem hatte, und die Lampe, die ja genau dadrüber ist und den gleichen Auslösemechanismus hat, nie betroffen war. Egal, Hauptsache es funktioniert jetzt!

    Viele Grüße
    Alex
     
  5. #4 Kaffeeruler, 05.10.2019
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.241
    Zustimmungen:
    201
    schön das es doch ab u an so einfach sein kann :thumbup:
     
  6. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

"Dauer Türöffner" nach Wechsel Siedle HT 311 zu HTA 811

Die Seite wird geladen...

"Dauer Türöffner" nach Wechsel Siedle HT 311 zu HTA 811 - Ähnliche Themen

  1. Dauerhafter Anschluss einer Bahnhofsuhr

    Dauerhafter Anschluss einer Bahnhofsuhr: Hallo zusammen! Ich habe eine Bahnhofsuhr der Firma Mobatime für die Wandmontage erstanden. Diese hat auf der Rückseite eine Kabeleinführung für...
  2. Welcher Stromzähler für 1,6kW Dauerlast?

    Welcher Stromzähler für 1,6kW Dauerlast?: Hallo, es sollen Geräte mit 1,6kW / 230V Anschlussleistung installiert werden. Vorerst 2 Stück, aber wahrscheinlich wird es noch erweitert. Der...
  3. LED leuchten dauerhaft obwohl ausgeschaltet

    LED leuchten dauerhaft obwohl ausgeschaltet: erledigt
  4. Dauerklingeln nach Stummschalten

    Dauerklingeln nach Stummschalten: Hallo an alle, ich habe folgende Siedle Konfiguration. Netztrafo NG 602-01 TLM 612 TM 611 HTS 811 vorher HTS 711 Seit einiger Zeit habe ich...
  5. Siedle SSS Dauerklingeln nach Stromausfall

    Siedle SSS Dauerklingeln nach Stromausfall: Hallo zusammen, das Thema gab es schon einmal hier, nur leider weiß ich nicht wie das Problem schlussendlich gelöst wurde. Es geht um ein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden