Dauerstromstärke berechnen

Diskutiere Dauerstromstärke berechnen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey, ich hab bei ner Rechenaufgabe n kleines Problem. Ist eigentlich ganz einfach, wir hatten das vor ein paar Tagen in der Schule, leider war ich...

  1. #1 Ich_ halt, 19.09.2008
    Ich_ halt

    Ich_ halt Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    16.09.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hey, ich hab bei ner Rechenaufgabe n kleines Problem.
    Ist eigentlich ganz einfach, wir hatten das vor ein paar Tagen in der Schule, leider war ich Krank und hab die Ergebnisse von nem Kollegen bekommen.

    Die Klimaanlage im Serverraum hat eine Bemessungsleistung von 3,5KW bei einem Leistungsfaktor von 0,8. Sie wird mit 230V Wechselspg. betrieben. Die Zuleitung (NYM) führt über 22m durch einen Kabelkanal.

    Welche Dauerstromstärke führt die Zuleitung zur Klima.?
    = 19,02A
    Ich finde im Tabellenbuch nur die P=U*I
    I=P/U=15A
    Könnt ihr mir da mal weiterhelfen?
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bastig

    bastig Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.08.2008
    Beiträge:
    124
    Zustimmungen:
    1
    AW: Dauerstromstärke berechnen

    Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht ? Was genau willste berechnet haben ? Den Strom der durch die Leitung fliest ? Oder sollt ihr den Querschnitt der Leitung ermitteln ? Da ja in der Aufgabe steht wie lang die Leitung ist und in welcher Verlegeart sie verlegt ist ?
     
  4. #3 Ich_ halt, 19.09.2008
    Ich_ halt

    Ich_ halt Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    16.09.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    AW: Dauerstromstärke berechnen

    Erst den Strom dann den Querschnitt, wobei ich die Aufgabe mehr oder weniger gelöst hab.
    Querschnitt kann ich s liegt nur am Strom.
    Ich hab einfach die Formel P=U*I genommen man muss aber wohl folgende Formel nehmen:
    P=U*I*cos§
    I=P/U*cos§=19,02A
    Kann mir jemand erklären warum man die Formel nehmen muss?
     
  5. #4 trekmann, 19.09.2008
    trekmann

    trekmann Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    07.10.2006
    Beiträge:
    1.088
    Zustimmungen:
    11
  6. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Dauerstromstärke berechnen

Die Seite wird geladen...

Dauerstromstärke berechnen - Ähnliche Themen

  1. Ersatzimpedanz berechnen?

    Ersatzimpedanz berechnen?: Hi, ich habe hier eine gemischte Schaltung und soll davon die Ersatzimpedanz berechnen. Ich weiß leider nicht wirklich, wie ich anfangen soll....
  2. Stromaufnahme Abtauheizung berechnen

    Stromaufnahme Abtauheizung berechnen: Wie genau kann ich die Stromaufnahme der Abtauheizung berechnen? Ich weiss nur p ist U Mal i
  3. Asynchrongenerator Kondensator berechnen

    Asynchrongenerator Kondensator berechnen: Hallo Zusammen, habe seit kurzen einen alten Generator und habe folgendes Problem. Es handelt sich hierbei um einen älteren Asynchrongenerator...
  4. Spannungsquelle Ri berechnen

    Spannungsquelle Ri berechnen: Könnt ihr mir hier helfen?
  5. Querschnitt berechnen

    Querschnitt berechnen: Ich bräuchte einmal eure Hilfe, ich möchte einen Taster Parallel zu einer Schrankenanlage anklemmen die Firma der Schranke hat mir auch schon...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden