1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne

Diskutiere DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne Wenn der Handtuchtrockner in der neuesten Fassung der VDE-Bestimmung 0100/701 in der...

  1. #11 EltSifa, 04.07.2015
    EltSifa

    EltSifa Leitungssucher

    Dabei seit:
    06.02.2013
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    0
    AW: DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne

    Wenn der Handtuchtrockner in der neuesten Fassung der VDE-Bestimmung 0100/701 in der Tabelle der zulässigen Geräte Zone 1 mit aufgeführt ist, dann darf er auch in Zone 1 montiert sein. In meiner Fassung der Norm ist er noch nicht aufgeführt.
    An die Anschlußdose können auch keine höheren Forderungen als an das Gerät selber mit IP44 gestellt werden. Gegen Spannungsverschleppung ist außerdem ein RCD vorgeschaltet.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.725
    Zustimmungen:
    76
    AW: DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne

    Würdest du dir so kurz über der Wanne irgendeine Dose hinsetzen? Also ich nicht, Ich hatte immer schon ein Problem, wenn früher WW-Boiler über der Wanne waren. Bei mir ist ein Telefon im Schutzbereich, damit kann ich aufgrund der Spannung leben, aber 230V käme bei mir da nicht hin. Wenn da unbedingt ein Handtuchtrockner sein muss, der auch im Sommer heizt, dann gäbe es da einen eigenen Heizkreis. Mein Handtuch wird aber ehrlich gesagt auch ohne Heizkörper trocken.
     
Thema:

DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne

Die Seite wird geladen...

DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne - Ähnliche Themen

  1. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600

    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...
  2. Neue DIN VDE 0100-443 und 534

    Neue DIN VDE 0100-443 und 534: Ich bin schin diverse Zeit hinter diesem Thema her: Neue DIN VDE 0100-443 und 534. Bisher habe ich die neue Norm nicht in den Händen, jedoch bei...
  3. DIN - VDE- Richtlinien

    DIN - VDE- Richtlinien: Hier soll ein Bereich entstehen, der jedem user die möglichkeit schafft: - Auszüge aus den Normen zu zitieren - Auszüge aus den VDE-...
  4. DIN VDE Krankenhaus

    DIN VDE Krankenhaus: Hallo , Ich habe vor kurzen angefangen im Krankenhaus zu arbeiten , nun würden mich gerne mal die " Standard " VDE's interessieren wie zb. -...
  5. VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln

    VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln: Hallo Leute, ich habe in ein paar Tagen meine mündliche Abschlussprüfung zum IT-Systemelektroniker. Die Prüfer fragen sehr gerne DIN Normen ab,...