DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne

Diskutiere DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne Wenn der Handtuchtrockner in der neuesten Fassung der VDE-Bestimmung 0100/701 in der...

  1. #11 EltSifa, 04.07.2015
    EltSifa

    EltSifa Leitungssucher

    Dabei seit:
    06.02.2013
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    2
    AW: DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne

    Wenn der Handtuchtrockner in der neuesten Fassung der VDE-Bestimmung 0100/701 in der Tabelle der zulässigen Geräte Zone 1 mit aufgeführt ist, dann darf er auch in Zone 1 montiert sein. In meiner Fassung der Norm ist er noch nicht aufgeführt.
    An die Anschlußdose können auch keine höheren Forderungen als an das Gerät selber mit IP44 gestellt werden. Gegen Spannungsverschleppung ist außerdem ein RCD vorgeschaltet.
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.156
    Zustimmungen:
    811
    AW: DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne

    Würdest du dir so kurz über der Wanne irgendeine Dose hinsetzen? Also ich nicht, Ich hatte immer schon ein Problem, wenn früher WW-Boiler über der Wanne waren. Bei mir ist ein Telefon im Schutzbereich, damit kann ich aufgrund der Spannung leben, aber 230V käme bei mir da nicht hin. Wenn da unbedingt ein Handtuchtrockner sein muss, der auch im Sommer heizt, dann gäbe es da einen eigenen Heizkreis. Mein Handtuch wird aber ehrlich gesagt auch ohne Heizkörper trocken.
     
Thema:

DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne

Die Seite wird geladen...

DIN VDE 0100-701:2008-10 --> Steckdose über Badewanne - Ähnliche Themen

  1. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600

    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  2. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600

    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  3. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten

    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  4. DIN VDE 0100-721

    DIN VDE 0100-721: Hallo zusammen hat sich hier schon jemand mal näher mit dieser VDE Bestimmung auseinandergesetzt?
  5. Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand

    Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand: Hallo Experten, bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen: Bin SHK-Anlagenmechaniker und Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten im...