1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Din Vde 0105

Diskutiere Din Vde 0105 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten morgen zusammen☺Hab mal ne Frage. Müssen bei der wiederholungsprüfung ortsfester Anlagen nach 0105 alle Stromkreise gemessen werden? Oder...

  1. #1 ElektroLux, 15.01.2016
    ElektroLux

    ElektroLux Strippenzieher

    Dabei seit:
    05.02.2010
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Guten morgen zusammen☺Hab mal ne Frage. Müssen bei der wiederholungsprüfung ortsfester Anlagen nach 0105 alle Stromkreise gemessen werden? Oder reicht eine Stichprobenartige Messung aus? Hat jemand von euch dazu eine Info für mich? Gruß Elektrolux
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 ninafant, 15.01.2016
    ninafant

    ninafant Leitungssucher

    Dabei seit:
    11.04.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    1
    AW: Din Vde 0105

    Guten Morgen,

    das entscheidet letzlich der Prüfer selbst.

    "Der Umfang wiederkehrender Prüfungen nach 5.3.3.1 darf je nach Bedarf und nach den Betriebsverhältnissen auf Stichproben sowohl in Bezug auf den örtlichen Bereich (Anlagenteile) als auch auf die durchzuführenden Maßnahmen beschränkt werden, soweit dadurch eine Beurteilung des ordnungsgemäßen Zustands möglich ist."
    (Zitat nach Din VDE 0105-100, Abschnitt 5.3.101.0.1)

    Gruß Markus
     
Thema:

Din Vde 0105

Die Seite wird geladen...

Din Vde 0105 - Ähnliche Themen

  1. Neue DIN VDE 0100-443 und 534

    Neue DIN VDE 0100-443 und 534: Ich bin schin diverse Zeit hinter diesem Thema her: Neue DIN VDE 0100-443 und 534. Bisher habe ich die neue Norm nicht in den Händen, jedoch bei...
  2. DIN - VDE- Richtlinien

    DIN - VDE- Richtlinien: Hier soll ein Bereich entstehen, der jedem user die möglichkeit schafft: - Auszüge aus den Normen zu zitieren - Auszüge aus den VDE-...
  3. DIN VDE Krankenhaus

    DIN VDE Krankenhaus: Hallo , Ich habe vor kurzen angefangen im Krankenhaus zu arbeiten , nun würden mich gerne mal die " Standard " VDE's interessieren wie zb. -...
  4. VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln

    VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln: Hallo Leute, ich habe in ein paar Tagen meine mündliche Abschlussprüfung zum IT-Systemelektroniker. Die Prüfer fragen sehr gerne DIN Normen ab,...
  5. Präsenmelder in Übereinstimmung mit DIN VDE 0108 Sicherheitsbeleuchtung

    Präsenmelder in Übereinstimmung mit DIN VDE 0108 Sicherheitsbeleuchtung: Moin Moin, ich habe grad ein Objekt in der Planung. Dort ist eine Sicherheitsbeleuchung nach 0108 gefordert. Die Allgemeinbeleuchtung wird über...