DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar?

Diskutiere DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, in unseren Wochenendhaus wird aktuell ein neuer Zählerschrank (im Haus) direkt nach dem HAK gesetzt. Die alte Installation ist aus den 70er...

  1. Bud666

    Bud666 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    05.12.2007
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    in unseren Wochenendhaus wird aktuell ein neuer Zählerschrank (im Haus) direkt nach dem HAK gesetzt. Die alte Installation ist aus den 70er Jahren mit klassischer Nullung und wird ersetzt. Es wurde vor 5 Jahren ein neues Erdkabel bis zum HAK gelegt.
    Im HAK sollen laut Elektriker vorerst 50 A Sicherungen auf L1,2,3 eingebaut werden (aktuell 20A). Der HAK ist für maximal 63 A zugelassen. Die Statdwerke lassen auch max. 63 A zu.

    Im Zähleschrank soll nach dem Zähler ein Hauptschalter zum freischalten eingebaut werden und danach dann RCDs und LS.
    Frage: Kann ich unter diesen Bedingungen einen DLE mit 21 oder sogar 24 kW einbauen wenn ich zusätzlich noch nen Herd in der Küche (Drehstromanschluss) habe?

    Laut Siemens Datenblatt benötigen die DLEs folgende Absicherungen:
    21 kW --> 32A mit 4^2 mm Leitungen
    24 kW --> 40A mit 6^2mm Leitungen

    Der DLE soll voll elektrisch sein und nach einem Hauswasserwerk angeschlossen werden und Waschbecken, Dusche versorgen und gelegentlich zur Füllung einer Badewanne dienen. Rohre sind 18 mm Cu.

    Mache mir Sorgen, dass das zuviel ist und mir u.U. die Sicherungen im verblombten HAK durchbrennen.
    Was denkt ihr dazu?

    Sollte ich 63 A Vorsicherungen einsetzen lassen?
    Oder wäre ein Hauptschalter mit z.B. 40 A sinnvoll?
     
  2. Anzeige

  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.455
    Zustimmungen:
    540
    AW: DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar?

    Technich schon. Allerdings trotzdem beim VNB anmeldepflichtig.
     
  4. Bud666

    Bud666 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    05.12.2007
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    AW: DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar?

    Also selbst der 24 kW /40 A DLE mit 50 A HAK und parallelem Herd?
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar?

    Bevor Du weiter überlegst... Stelle eine Anfrage bei deinem Versorgungsnetzbetreiber nach ob Du einen DHE anmelden darfst.
     
  6. Bud666

    Bud666 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    05.12.2007
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    AW: DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar?

    Ist Bundesland Brandenburg... Ich rufe beim VNB morgen mal durch. Mich interessiert jedoch unabhängig von der Antwort des VNB ob man einen DLE unter den geschilderten Gegebenheiten betreiben könnte
     
  7. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.455
    Zustimmungen:
    540
    AW: DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar?

    10Zeichen...
     
  8. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar?

    Lese mal da drin...


    http://www.eon-edis.com/media/TAB_NS_Nord.pdf

    Seite 5 unter 2(3)

    Seite 19 unter 7.4

    damit kannst Du dir ein paar Fragen selber beantworten. Eigentlich sollte dein Eli diese Fragen dir beantworten können.

    Ich habe die TAB der E.ON EDIS genommen. Ist in in Brandenburg zuständig und alle anderen sitzen mit im Boot.


    Gruß Torsten
     
  9. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar?

    noch mal meinen Senf dazu geben...

    Siehe Antwort unten. Dann kannst du alles parallel betreiben.

    Hmm… eine Badewanne. Sehr nobel so etwas in einem Wochenendhaus zu haben.

    Ich habe dabei keine Sorge.

    Mein Vorschlag

    HA 63 A Sicherungen

    SLS 63 A

    Dann kannst Du ohne Probleme einen 24 KW Durchlauferhitzer nehmen.

    Ist nur das Problem mit der Anmeldepflicht.


    Gruß Torsten

     
Thema:

DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar?

Die Seite wird geladen...

DLE 21/24 KW in Wochendhaus machbar? - Ähnliche Themen

  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn

    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?

    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie

    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s

    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Umbau Türklingel siedle HT 611 01

    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....