Drehstrom berechen

Diskutiere Drehstrom berechen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo , ich hätte eine Frage: bei Leistungsberechnung im Drehstromnetz ist ja die >Formel P= U.I.Wurzel3 .Cos Phi muss man bei U 400 oder 230v...

  1. #1 chrisss8003, 30.10.2019
    chrisss8003

    chrisss8003 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo , ich hätte eine Frage: bei Leistungsberechnung im Drehstromnetz ist ja die >Formel P= U.I.Wurzel3 .Cos Phi
    muss man bei U 400 oder 230v einsetzen ? danke
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 30.10.2019
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.521
    Zustimmungen:
    286
    bei einem 400V Netz 400V

    Mfg Dierk
     
  4. #3 chrisss8003, 30.10.2019
    chrisss8003

    chrisss8003 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antwort , ich hätte jetzt gedacht 230v
     
  5. #4 Drehfeld, 05.11.2019
    Drehfeld

    Drehfeld Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    12.08.2019
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Nein, es sind wirklich 400V:
    Bei 230V müsstest Du mit dem Faktor 3 rechnen, statt mit Wurzel3: Wurzel3*400V = 3*230V (etwa).

    Gruß,
    Oliver
     
  6. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Drehstrom berechen

Die Seite wird geladen...

Drehstrom berechen - Ähnliche Themen

  1. Drehstrommotor auf 2 Phasen? PE/N als 3. Phase?

    Drehstrommotor auf 2 Phasen? PE/N als 3. Phase?: Hallo, Ich bin 21-jähriger Mechatronik-Student im 4. Semester und möchte für meinen Onkel eine alte Hobelmaschine wieder in Betrieb nehmen. Dazu...
  2. Absicherung Saunaofen Drehstrom

    Absicherung Saunaofen Drehstrom: Liebe Elektrikspezialisten, Ich hätte eine kurze Frage an Euch! Möchte mir eine Sauna anschaffen mit einem 12kW Saunaofen (3 phasige Versorgung)....
  3. Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss

    Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss: Hallo liebe Elektriker! Aufgrund einer Problematik in der Praxis, habe ich im WWW nach einer Problemlösung gesucht und bin hier im Forum als...
  4. Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID

    Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID: Hallo Zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem ... nee, nur eine Frage ;-) Mir ist aufgefallen, dass beim geichten Drehstrom-Zwischenzähler,...
  5. Drehstrommotor richtig Verkabeln

    Drehstrommotor richtig Verkabeln: Moin, habe mir neulich eine alte Standbohrmaschine zugelegt, der Motor wurde mit Drehstrom betrieben. Leider hab ich in meiner Werkstatt keinen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden