Durchlauferhitzer anschließen

Diskutiere Durchlauferhitzer anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich möchte in meinem neuen Bad die Warmwasserversorgung mit einem Druchlauferhitzer (21KW) herstellen. Mein Hausanschluß ist mit...

  1. #1 Walte10, 17.02.2019
    Walte10

    Walte10 Guest

    Hallo Zusammen,
    ich möchte in meinem neuen Bad die Warmwasserversorgung mit einem Druchlauferhitzer (21KW) herstellen.
    Mein Hausanschluß ist mit 3x50 A abgesichert. Die Schraubbare Vorsicherung besteht aus 3x 35A. Im Sicherungskasten sind noch 3 Sicherungsautomaten ( L16A) frei und es steht eine 5 x 4 Quatrat Leitung im Leerohr zur Verfügung. Die Leitungslänge bis zum Endverbraucher beträgt ca. 5Meter. Kann an dieser Leitung ein 21KW Durchlauferhitzer betrieben werden?
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.989
    Zustimmungen:
    40
    Zum einen braucht es eine Genehmigung und zum anderen passen die 4 mm² nicht. Auch sind die 35 A nicht selektiv zu den 50 A. Mit dem Anschluss wird das nix.

    Lutz
     
  4. #3 Elektro, 17.02.2019
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.838
    Zustimmungen:
    137
    Hallo,
    16 A Sicherungen sind viel zu Wenig für 21 KW. Es ist eine Sicherung nur für den DH mit 32 A nötig.
    4mm² ist für die Leitung zum Durchlauferhitzer das Minimum bei Verlegen Unterputz (Mauer ohne Wärmedämmung Verlegeart C). Drehstrom ist nötig.
    Wenn hier noch kein Durchlauferhitzer vorhanden ist, ist der beim Versorger zu beantragen.
    Ein Selektiver Aufbau (Sicherungen Abgestuft, damit nur die der Fehlerstelle am nächsten ist, auslöst) ist so kaum möglich. Der Durchlauferhitzer benötigt fast die ganze Leistung deiner Zuleitung zum Verteiler.
    Zuleitung zu Verteiler oder Durchlauferhitzer?

    Alle L Leitungsschutzschalter sollte ausgetauscht werden.
     
  5. #4 Elektro, 17.02.2019
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.838
    Zustimmungen:
    137
    Hallo Lutz,
    ich habe mit dem TOOL von ETI und Siemens den Selektiven Aufbau gerechnet.
    Wenn du bei den Sicherungen beim gleichen Hersteller bleibst, geht da so.
    Nur die 35 A Sicherung zu einem 32 A Leitungsschutzschalter geht nicht.
     
  6. #5 Walte10, 17.02.2019
    Walte10

    Walte10 Guest

    ok. ich verstehe nur Bahnhof. Das ich eine Genehmigung brauche ist mir klar und eine Anfrage beim Versorger läuft bereits.Habe ich das richtig verstanden, die 16 A Sicherungsautomaten je Phase müssen gegen 32 A Sicherungsautomaten ausgetauscht werden. Die 4mm² Leitung muss 6 mm² werde. Die 3 Schraubsicherungen von 35A reichen nicht? was muss da rein? Dann müssen die Hausanschlüsse von 50 A auf wieviel A erhöht werden? Das würde ja bedeuten, dass ich für einen Durchlauferhitzer einen komplett neuen Hausanschluß benötige. Ich habe irgendwo im Forum gelesen, dass es für Anlagen vor 1990 Bestandschutz gibt. Würde dann alternativ ein 18 KW Gerät funktionieren?
     
  7. elo22

    elo22 Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.989
    Zustimmungen:
    40
    Das ist Unsinn, es gibt keinen Bestandschutz. Sobald Änderungen gemacht werden greift die akuelle Tab/VDE.

    Lutz
     
  8. elo22

    elo22 Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.989
    Zustimmungen:
    40
    Hallo,
    Das ist aber eher die Ausnahme und nicht die Regel. Der 0815 ELI kennt diese Tools gar nicht, geschweige denn das der GH das liefern kann. Die nehmen doch das was günstig angeboten wird.

    Lutz
     
  9. #8 Elektro, 19.02.2019
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.838
    Zustimmungen:
    137
    Hallo Lutz auch bei Siemens geht das wie schon aufgeführt. Da rechnet sich da alles zu tauschen anstelle neuer Leitungen ...
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Hemapri, 21.04.2019
    Hemapri

    Hemapri Strippenstrolch

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    1
    Wenn der Antrag läuft, sagt dir der Versorgungsnetzbetreiber schon, ob der Hausanschluss erweitert werden muss. Es kann durchaus sein, dass die bestehenden 50 A erhöht werden müssen. Die drei mal 16 A kann man vergessen. Es wird wohl auf 3 mal 32 A hinauslaufen.

    MfG
     
  12. #10 Strippe-HH, 22.04.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.985
    Zustimmungen:
    103
    Durchlauferhitzer im Einzelhaus:
    Absicherung HAK: 3X63A
    Zuleitung zum Zählerschrank und UV: 5X16mm²
    Absicherung DE: 3X32A-LSS
    Zuleitung zum DE: 5X6mm²
    Dann passen auch Selektivität und Abschaltbedingungen.
     
    Slifer und Joker33 gefällt das.
Thema:

Durchlauferhitzer anschließen

Die Seite wird geladen...

Durchlauferhitzer anschließen - Ähnliche Themen

  1. FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer

    FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer: Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  2. Kein warmes Wasser mehr von Stiebel Eltron Durchlauferhitzer

    Kein warmes Wasser mehr von Stiebel Eltron Durchlauferhitzer: Hallo an alle Forumsteilnehmer, ich wende mich mit einem Hilfgesuch zu einem Durchlauferhitzer an euch. Das Gerät ist bereits einige Jahre alt,...
  3. Leitung vom Durchlauferhitzer angebohrt - Wie reparieren?

    Leitung vom Durchlauferhitzer angebohrt - Wie reparieren?: Hallo zusammen, beim der Montage einer neuen Duschgarnitur ist mir das Missgeschick passiert, dass ich die Zuleitung zum Durchlauferhitzer...
  4. Durchlauferhitzer bringt kein warmes Wasser! HILFE

    Durchlauferhitzer bringt kein warmes Wasser! HILFE: Hallo, ich bin schon vollkommen verzweifelt und hoffe sehr, dass Ihr mir weiter helfen könnt. Folgendes ist passier: Durchlauferhitzer bringt...
  5. Durchlauferhitzer Siemens de 4151821 (18 kW)

    Durchlauferhitzer Siemens de 4151821 (18 kW): FRAGE: Durchlauferhitzer ein Durchlauferzitzer wärmt das Wasser ganz leicht lauwarm und das im wechsel zwischen warm und kalt. Gemessen habe ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden