Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

Diskutiere Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich wollte euch fragen was ihr über die 2 Begriffe im Titel dieses Themas wisst? Ich habe die 2 Wörter von unserem Lehrer in...

  1. #1 Trinitus, 02.11.2007
    Trinitus

    Trinitus Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    12.01.2007
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,


    ich wollte euch fragen was ihr über die 2 Begriffe im Titel dieses Themas wisst?
    Ich habe die 2 Wörter von unserem Lehrer in Automatisierungtechnik und mich auch schon bisschen im Internet umgeschaut, aber ich bin nie auf eine zufriedenstellende antwort gekommen.
    Ich hoffe jemand von euch kann mir da weiterhelfen.

    mfg
    trin
     
  2. Anzeige

  3. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

    Hallo,

    du meinst Erdschluss- Sicherheit und Drahtbruch Sicherheit ?

    Nun zunächst Drahtbruchsicherheit :

    Ein ( Sicherheits )Schaltgerät wird so verdrahtet , das auch bei " gebrochenen Draht " ( also defektem Kabel ) seine Sicherheitsfunktion gewährleistet ist....
    Beispiel :
    Ein Sicherheitschalter ( Öffnerkontakt ) schaltet ein Schütz aus (Schütz fällt ab )wenn das " Sicherheitsproblem " auftritt.
    Genauso fällt das Schütz ab , wenn der " Draht bricht" , das Schütz "denkt" das "Sicherheitsproblem " ist aufgetreten.

    Was würde passieren wenn der Sicherheitsschalter nicht Drahtbruchsicher installiert wäre -wenn er z.B ein Schließer wäre und beim Eintreten des " Sicherheitsproblems" das Schütz einschalten will , das aber nicht funktioniert weil der " Draht gebrochen " ist.... es würde garnichts passieren....der Sicherheitschalter kann seine Sicherheitsfunktion nicht erfüllen.....
     
  4. #3 Anni, 02.11.2007
    Zuletzt bearbeitet: 02.11.2007
    Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

    Hallo,

    .......Erdschluss Sicherheit.

    Nehmen wir an , du baust eine Steuerung .
    Du hast eine " Steuerphase" und einen geerdeten Neutralleiter.

    ( Funktionserde in Steuerspannungskreisen lt. VDE 0113 )...nur damit nicht gleich wieder Rufe laut werden- es gibt keinen geerdeten Neutralleiter......

    Du hast also einen L und einen N...der N ist geerdet.

    Stell dir eine Schützschaltung vor .( Einfache Ein-Aus Taster Schaltung mit Selbsthaltung , die Ein-Aus Taster sind 50 Meter vom Schütz entfernt. )

    Wenn du nun deine Steuerung so aufbaust , das die "Phase" direkt an die Schützspule gelegt wird und deine Taster und andere Kontakte über den "N " geschaltet werden , dann ist das keine Erdschlußsichere Verlegung
    . Was würde nämlich passieren wenn z.B nach dem Ein-Taster ein Erdschluss auftritt ? Nun , das Schütz würde dauernd anziehen , egal ob der Taster gedrückt ist oder nicht.... ( Kann man am besten nachvollziehen wenn man sich das mal aufmalt ).Auch die Steuersicherung schaltet in diesem Fall nicht ab....

    Das ist das Problem.Der Erdschluss setzt das Schütz " ungewollt" in Betrieb...

    Wenn man richtig verdrahtet -Erdschluss sicher- ( also N direkt an die Schützspule und L über die Taster verdrahtet ) kann das nicht passieren.Ein eventueller Erdschluß am Taster wäre elektrisch gesehen ein Kurzschluss...die Steuersicherung würde auslösen...
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.333
    Zustimmungen:
    363
    AW: Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

    Ausserdem werden noch Sensoren auf Drahtbruch überwacht. z.B. 4 bis 20mA, Thermistoren in Antrieben,etc.
     
  6. #5 Trinitus, 02.11.2007
    Trinitus

    Trinitus Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    12.01.2007
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    AW: Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

    ich danke dir für die schnelle und gute Antwort :-) ich weiß nu in etwa was gemeint ist :-)

    thx und noch nen schönes wochenende.

    mfg
    trin
     
  7. #6 an.dron86, 16.06.2012
    an.dron86

    an.dron86 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    16.06.2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

    iwe meinst du das(Wenn du nun deine Steuerung so aufbaust , das die "Phase" direkt an die Schützspule gelegt wird und deine Taster und andere Kontakte über den "N " geschaltet werden , dann ist das keine Erdschlußsichere Verlegung) wen man die phase direkt an die schützspule legt dan zieht das schütz doch sofort an wie meinst du das genau
     
  8. #7 kurtisane, 16.06.2012
    kurtisane

    kurtisane Guest

    AW: Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

    Hallo!

    Guckst auch mal hin u. wieder, wann der letzte Beitrag war, Nov. 2007 !!!
     
  9. #8 Kaffeeruler, 16.06.2012
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.516
    Zustimmungen:
    642
    AW: Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

    Auch wenn der Beitrag alt ist bezieht sich die Frage direkt auf eine Antwort.. Ein neues Thema dafür eröffnen mit einer frage die auf dieses Thema verlinkt ist dürfte auch nicht besser sein ;)


    Habs mal schnell gepinselt..

    erdschluss.jpg

    hoffe ist verständlich..


    in den letzten Jahren wird z.B. die Drahtbruchsicherheit auch immer mehr mit Überwachungsgeräten ausgeführt. Hierbei werden dann Widerstände parallel zu den Kontakten gelegt.
    So kann zwischen geöffneten Kontakten und Drahtbruch unterschieden werden

    Mfg Dierk
     
  10. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.588
    Zustimmungen:
    141
    AW: Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

    Doch, auf jeden Fall.

    Lutz
     
Thema:

Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit

Die Seite wird geladen...

Erdschluss- und Drahtbruchsicherheit - Ähnliche Themen

  1. Messen und Prüfen

    Messen und Prüfen: Hallo zusammen, betreffend den Beitrag von @Elektro mit dem folgenden Link hätte ich eine Frage: Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS Mit...
  2. eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?

    eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?: Hallo Zusammen, nachdem unsere Hängeleuchte plötzlich ausging, habe ich sie abgeschraubt und mal nachzuschauen. Da bot sich mir folgendes Bild:...
  3. Suche Schalterserie und Schalterhersteller

    Suche Schalterserie und Schalterhersteller: Hallo, ich möchte einen Taster aus einer Schalterserie aus ca. den 80zigern gegen einen des gleichen Typs wechseln. Kennt jemand den...
  4. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten

    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  5. Phase und Neutral haben Durchgang

    Phase und Neutral haben Durchgang: Moin, bei einer Fehlersuche ist mir aufgefallen, das meine Kappsäge einen Durchgang hat. Will sagen, wenn ich das Messgerät an die beiden "Pins"...