Erdung Dachmast für KNX Wetterstation

Diskutiere Erdung Dachmast für KNX Wetterstation im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, auf´s Dach soll ein Alumast der 50cm über den Giebel ragt an dem ausschließlich eine KNX Wetterstation installiert wird. Über den Dachboden...

  1. #1 schranzflash, 21.05.2017
    schranzflash

    schranzflash Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.09.2006
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    auf´s Dach soll ein Alumast der 50cm über den Giebel ragt an dem ausschließlich eine KNX Wetterstation installiert wird.
    Über den Dachboden läuft ein 16mm² Potenzialausgleichskabel das die Poti-Schiene im Keller mit der Unterverteilung im OG verbindet.
    Könnte man das Kabel in der Nähe vom neuen Mast trennen, eine zusätzliche PAS montieren und den PA vom Mast mit anschließen?
    Wäre das zulässig?
    Danke.
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.220
    Zustimmungen:
    73
    Ich würde es nicht tun und stattdessen eine Fangstange installieren lassen.

    Lutz
     
  4. #3 Dipol, 21.05.2017
    Zuletzt bearbeitet: 21.05.2017
    Dipol

    Dipol Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    610
    Zustimmungen:
    65
    Normen sind nicht durchgängig konsequent. Die Bestimmungen der IEC 60728-11 zur Erdungspflicht von Antennen sind nicht auf andere Dachaufbauten übertragbar und die Blitzschutznormereihe IEC 62305 ist wiederum nur für Gebäude mit Blitzschutzanlagen relevant.

    Exponiert auf Dächern angebrachte Masten sind ungewollte Fangeinrichtungen, wobei es aus blitzschutztechnischer Sicht keinen Unterschied macht ob sie als Träger einer Antenne oder von sonst was genutzt werden. Die Nutzung einer örtlichen PAS wäre für den PA nicht erdungspflichtiger Antennen in als sicher angenommenen Fassadenbereichen bedingt zulässig, sofern der PE defintiv nur an der HES mit dem N verbunden ist.
    Eine Schwalbe allein macht noch keinen Sommer und eine getrennte Fangeinrichtung mit normkonform isolierenden äquivalenten Trennungsabständen zum Mast allein ergibt noch keinen besseren Blitzschutz.

    Isolierter Blitzschutz für das gesamte Gebäude aber auch punktueller Schutz einzelner Dachaufbauten mit getrennten Fangeinrichtungen setzt gewöhnlich Außenableitung mit 8 mm Blitzableiterdraht voraus. In Kombination mit innen verlegten 16 mm² Cu würden Blitzströme lediglich etwas später durch nachfolgende gefährliche Näherungen in die Elektroanlage einkoppelt.
     
  5. #4 schranzflash, 22.05.2017
    schranzflash

    schranzflash Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.09.2006
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Danke bisher für die Antworten.
    Zu der UV im OG führt ein 5x10mm², im Zählerschrank im Keller wird der N und PE aufgeteilt. Der PA geht zusätzlich in der UV an die PE Klemme und weiter ins Bad.
    Macht es Sinn ein Kunststoff (GFK) Mast zu installieren?
    Wäre es schlimmer wenn der Metallmast nicht geerdet ist und der Blitz einschlägt?
     
  6. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.220
    Zustimmungen:
    73
    Autsch, das geht gar nicht.
    IMHO ja.

    Ich würde mir da eher Gedanken um mein KNX machen…

    Lutz
     
  7. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.220
    Zustimmungen:
    73
    Auch beim xten mal lesen finde ich im OP nichts von Blitzschutz, aber meinen Augen sind ja auch nicht mehr die Besten.

    Lutz
     
  9. #7 Dipol, 23.05.2017
    Zuletzt bearbeitet: 23.05.2017
    Dipol

    Dipol Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    610
    Zustimmungen:
    65
    Siehe die stets gültige Normenreihe DIN VDE 0100:
    M. E. ist der Metallmast wie ein Edelstahlschornstein zu behandeln und mit min. 6 mm² Cu - vorzugsweise direkt an der HES - in den Schutzpotenzialausgleich einzubeziehen.

    Ob ein GFK-Mast unter dem Gesichtspunkt Schutz gegen den elektrischen Schlag etwas signifikant verbessert, hängt von dessen Berührbarkeit ab. Auf die mögliche Einkopplung von Blitzströmen in das KNX-Netz hat der keinen Einfluss.
    Na ja, eine Fangstange ist doch wohl eindeutig dem Äußeren Blitzschutz zuzuordnen. ;)
     
Thema:

Erdung Dachmast für KNX Wetterstation

Die Seite wird geladen...

Erdung Dachmast für KNX Wetterstation - Ähnliche Themen

  1. Was kann ich bzgl. Erdung vorbereiten?

    Was kann ich bzgl. Erdung vorbereiten?: Hlalo zusammen, unser Haus wird derzeit kernsaniert mit einem neuen Anbau und komplett neuem Dach. Elektrik ist noch nicht vergeben. Der...
  2. TT oder TN? Potentialausgleich und Anlagenerdung

    TT oder TN? Potentialausgleich und Anlagenerdung: Hallo an alle Forumteilnehmer, ich bin neu hier. Wir haben einen alten, sanierungsbedürftigen Resthof aus 1926 erworben, bei dem sich auch...
  3. Erdungsleitung 16mm² starr Verlegeart

    Erdungsleitung 16mm² starr Verlegeart: Guten Tag zusammen, ich hoffe, dass mir jemand zum folgenden Anliegen einen Tip hat: Es wird eine Erdungsleitung 16mm² starr (Kupfer) von der...
  4. Erdung meiner Satalietenschüssel

    Erdung meiner Satalietenschüssel: Hallo, Ich habe ein paar Fragen zu meiner Sat Anlage, daher habe ich mich hier angemeldet und hoffe auf Unterstützung. Ich habe hier schon viel...
  5. Erdung & Blitzschutz Unterverteilung Nebengebäude

    Erdung & Blitzschutz Unterverteilung Nebengebäude: Hallo, obwohl ich schon viel recherchiert habe, bin ich mir immer noch unsicher wie jetzt die richtige Ausführung aussieht. Es geht um folgendes...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden