Erdung von IT-Schränken / Patchpanel

Diskutiere Erdung von IT-Schränken / Patchpanel im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, im Zuge meiner Haussanierung installiere ich einen kleinen 10" Schrank mit einem Patchpanel und einem Switch. Dass alle drei genannten...

  1. Dev

    Dev Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    25.09.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    2
    Moin,

    im Zuge meiner Haussanierung installiere ich einen kleinen 10" Schrank mit einem Patchpanel und einem Switch.
    Dass alle drei genannten Komponenten geerdet werden sollen, ist klar.
    Der Mindestquerschnitt von 4mm² ist ebenfalls bekannt.

    Wo ich mir aber unsicher bin: Soll die Erdung zur Verteilung und dort auf die PE-Schiene gelegt werden oder lieber zur Potentialausgleichsschiene geführt werden? Möglich wäre beides bei vergleichbarem Aufwand.

    Falls relevant: EFH ohne äußeren Blitzschutz, Fundamenterder vorhanden. Und im Haus natürlich alles als TNS-System ausgeführt.

    Vielen Dank für eure Mithilfe.
    Dev
     
  2. Anzeige

  3. #2 Kaffeeruler, 11.01.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.781
    Zustimmungen:
    734
    Das wäre der beste Anlaufpunkt

    Mfg Dierk
     
    elo22 gefällt das.
  4. Dev

    Dev Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    25.09.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    2
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, Dierk.

    Viele Grüße
    Dev
     
  5. Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    832
    Zustimmungen:
    170
    Ganz so einfach ist es nach zuständiger DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) nicht. > 21 HE (Höheneinheiten) beträgt der Mindestquerschnitt 16 mm².

    Nach dieser schwer lesbaren Norm muss der Anschluss von PA-Leitern entweder an eine PPP (primäre Potenzialausgleichsschiene, en: primary bonding busbar) oder SBB (sekundäre Potenzialausgleichsschiene, en: secondary bonding busbar) erfolgen. Nach gewohntem VDE-Sprachgebrauch also an der Haupterdungsschiene oder an einer örtlichen Potenzialausgleichsschiene erfolgen.
     
    elo22 gefällt das.
  6. Dev

    Dev Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    25.09.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    2
    Naja, Ich schrieb von einem "kleinen 10 Zoll Schrank"...
    Think Big ist hier wohl die Devise.
    Gibt es überhaupt 10" Schränke mit mehr als 21 HE?

    Gruß
    Dev
     
Thema:

Erdung von IT-Schränken / Patchpanel

Die Seite wird geladen...

Erdung von IT-Schränken / Patchpanel - Ähnliche Themen

  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln

    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?

    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  3. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen

    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  4. Zusammenschließen von Erdungsanlagen

    Zusammenschließen von Erdungsanlagen: Hallo Forenmitglieder, ich habe mal eine für mich sehr wichtige Frage. Ich als Netzbetreiber muss für eine Übergabestation der DB entscheiden ob...
  5. Erdung von Markise oder Wintergärten

    Erdung von Markise oder Wintergärten: Hallo, ich habe hier zwar schon einen Eintrag zur Erdung eines Wintergarten gelesen, dieser wurde aber nicht schlüssig beantwortet... Ich meine...