Faustregel für Spannungen am 3-Pasen Motor

Diskutiere Faustregel für Spannungen am 3-Pasen Motor im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe vom Forum eine Email erhalten, deren Inhalt ich den anderen Besuchern nicht vorenthalten möchte, da hier ein wissenswerter Sachverhalt einmal...

  1. #1 Ahnungsloser, 05.11.2012
    Ahnungsloser

    Ahnungsloser Strippenstrolch

    Dabei seit:
    12.09.2012
    Beiträge:
    108
    Zustimmungen:
    0
    Habe vom Forum eine Email erhalten, deren Inhalt ich den anderen Besuchern nicht vorenthalten möchte, da hier ein wissenswerter Sachverhalt einmal gut verständlich dargestellt wird.
    Dabei auch gleich herzlichen Dank an den Verfasser der Botschaft.

    Hallo,

    @Ahnungsloser:

    Wenn du dir diese zwei Faustregeln merkst, kannst du dir immer ganz leicht erklären wie welcher Motor angeschlossen werden muss.
    (Ua: Spannung zwischen zwei Außenleitern des Netzes an das der Motor angeschlossen werden soll; nachfolgend als "Ua" oder "Außenleiterspannung" benannt.)

    1.) Bei Sternschaltung fällt Ua/wurzel(3) pro Motor Strang ab.
    2.) Bei Dreieck fällt Ua pro Motor Strang ab.

    Ein Motor der für 230V Strang Spannung gemacht ist, muss am 230/400V Netz also in Stern geschalten werden, damit über jedem Strang 400V/wurzel(3) = 230V abfallen. (aus Regel 1)
    Ein Motor der für 400V Strang Spannung gemacht ist, muss am 230/400V Netz also in Dreieck geschalten werden, damit über jedem Strang 400V abfallen. (aus Regel 2)

    Für welche Spannung ein Motor nun gemacht ist lässt sich _meistens_ über das Typenschild herausfinden.

    Bsp. für Regel 1: *230/400V ** heisst ---> 230 V Außenleiterspannung bei Dreieck erlaubt/ 400 V Außenleiterspannung bei Sternschaltung erlaubt. (230V pro Strang.)
    Bsp. für Regel 2: *400/690V ** heisst ---> 400 V Außenleiterspannung bei Dreieck erlaubt/ 690 V Außenleiterspannung bei Sternschaltung erlaubt. (400V pro Strang.)

    * Ich weiße allerdings darauf hin, dass nicht jedes Motor-Typenschild der Form meiner Beschreibung entspricht !!!
     
  2. Anzeige

  3. #2 Kaffeeruler, 05.11.2012
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.846
    Zustimmungen:
    765
    AW: Faustregel für Spannungen am 3-Pasen Motor

    Das hat der Drehstromer doch in dem Thema schon gepostet

    Wobei es zu beachten gilt das diese Gesetze bei FU Betrieb nur bedingt zum tragen kommen

    Mfg Dierk
     
Thema:

Faustregel für Spannungen am 3-Pasen Motor

Die Seite wird geladen...

Faustregel für Spannungen am 3-Pasen Motor - Ähnliche Themen

  1. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?

    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  2. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  3. Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen

    Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen: Hallo, wer kann mir einen robusten Kippschalter für meinen Radialbesen empfehlen? Ich habe schon eigene ausprobiert die aber nach kurzer Zeit...
  4. Angebot für 14 Wohnungen

    Angebot für 14 Wohnungen: Guten Abend zusammen, Ich habe einen Auftrag bekommen in 14 Wohnungen die Elektrik komplett neu zu machen. Die Wohnungen sind je 90 qm. Das Haus...
  5. Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?

    Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?: Ich arbeite seit fast 4 Jahren in einer Firma, die Schaltschränke baut. Ich bin da als Programmierer für Visual Basic gestartet, aber dann habe...