Fehlender N, Wie hoch leib & leben

Diskutiere Fehlender N, Wie hoch leib & leben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgendes Szenario: Auf unserem Campingplatz ist eine UV mit CE16 und Zählern... Nun passierte folgendes: Nachbarwagen hatte...

  1. #1 shrimps, 24.01.2022
    shrimps

    shrimps Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.02.2016
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    12
    Hallo zusammen, folgendes Szenario:
    Auf unserem Campingplatz ist eine UV mit CE16 und Zählern...
    Nun passierte folgendes: Nachbarwagen hatte Stromausfall, hat den FI in der UV ca. 20mal hochgeprügelt bis er drin blieb, aber erst nachdem ein 2.ter Verbraucher rausgezogen wurde.
    Anschliessend meldete ein weiterer Verbraucher das seine Heizungsplatine abgebrannt wäre...
    Nach stümperhaftem prüfen erksannte ein Anfänger, das ein L fehlt...
    Diverses Umstecken der CE16 brachte den Effekt, das ein nicht benutzter Zähler plötzlich rückwärt lief ??!!
    IEin paar Freunde und ich gehen stark von einem fehlenden (gebrochenen) N aus.

    Der Profi soll erst Mittwoch kommen, der ganze Spaß läuft seit einer Woche.
    Ich habe allen Usern der UV empfohlen sofort rauszuziehen und prüfren lassen.

    Nun die Frage:
    Wi hoch ist die gefahrenlage anzusehen das der Platzbetreiber sich soviel Zeit mit seinem Lieblingseli lassen kann obwohl hier sowas vorliegt ?

    Auf gehts...
     
  2. Anzeige

  3. #2 Kaffeeruler, 24.01.2022
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.499
    Zustimmungen:
    635
    Ein fehlender N an der richtigen Stelle kann dafür sorgen das die Geräte Überspannung abbekommen und damit in Rauch aufgehen. Im schlimmsten Fall kommt es dann u.u auch zum Brand.

    Hier sollte man nicht zögern und die Anlage prüfen lassen ohne wenn und aber und bis dahin kompl. freischalten und sichern

    Mfg Dierk
     
    michaneu gefällt das.
Thema:

Fehlender N, Wie hoch leib & leben

Die Seite wird geladen...

Fehlender N, Wie hoch leib & leben - Ähnliche Themen

  1. Fehlender Potentialausgleich

    Fehlender Potentialausgleich: Hallo miteinander, folgende Ausgangslage: Altbau, ankommende Netzform ist TNC. Das obere der beiden Geschosse (je Geschoss eine abgeschlossene...
  2. fehlender Potentialausgleich

    fehlender Potentialausgleich: Hallo, ich habe in unserem Haus noch zwei Steckdosen, die nicht am Potentialausgleich angeschlossen sind. Nun möchte ich die Steckdosen, die im...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren

    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. Wie getrennt klingelnde HTS möglich?

    Wie getrennt klingelnde HTS möglich?: Guten Tag, ich habe die CTL 711-2 (=2 Knöpfe) und 2x die HTS 711-01. Egal welchen Knopf an der CTL betätigt wird, beide HTS klingeln. Das würde...
  5. Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?

    Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?: Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch? Ich danke Ihnen