Festanschluss 15kW - Rührwerk

Diskutiere Festanschluss 15kW - Rührwerk im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in meinem landw. Betrieb ein Gülletauchmotorrührwerk mit einem 15 kW Motor. Dieser wird über einen Stern - Dreieck - Schalter...

  1. #1 catbrain, 22.11.2016
    catbrain

    catbrain Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    16.11.2016
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe in meinem landw. Betrieb ein Gülletauchmotorrührwerk mit einem 15 kW Motor. Dieser wird über einen Stern - Dreieck - Schalter manuell eingeschaltet. An diesem Anschlusskasten befindet sich ein 32 A Stecker für ein Kabel zum Anschließen. Allerdings wird mir dieses Kabel immer warm, und der Stecker droht festzuschmelzen( Schon bei 7,5 kW passiert, anderer Motor). Daher möchte ich den Anschlusskasten fest anschließen. Kabel wird über KG-Leerrohr im Boden geführt, Länge etwa 12 Meter. Frage: Welches Kabel ( Querschnitt) und ist Erdkabel vorgeschrieben?

    Gruß

    Catbrain
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Festanschluss 15kW - Rührwerk. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Welchen Querschmitt hat das Kabel?
     
  4. #3 catbrain, 22.11.2016
    catbrain

    catbrain Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    16.11.2016
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    es handelt sich dabei um ein Gummikabel mit 32 A Steckern. Ich meine 2,5 mm². Allerdings ist ein bewegliches Kabel mit Drahtlitzen doch weniger belastbar bei gleichem Querschnitt oder irre ich da?

    Gruß

    Catbrain
     
  5. #4 Hotliner, 22.11.2016
    Hotliner

    Hotliner Hülsenpresser

    Dabei seit:
    25.10.2016
    Beiträge:
    475
    Zustimmungen:
    13
    Noch dünner geht es fast nimmer, wegen der nicht mehr klemmenden Zugentlastung!
     
  6. #5 Elektro, 22.11.2016
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.793
    Zustimmungen:
    594
    6mm² kommt der Sache schon näher
     
  7. #6 Kaffeeruler, 22.11.2016
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.711
    Zustimmungen:
    704
    Die Leitungen kannst du mit 2,5mm² bis 6mm² kaufen ab Werk

    Bei Gummileitungen steht oft was drauf wie z.B 5G4, ansonsten sind Außendurchmesser schon mal ne grobe Richtung oder man macht einen Stecker auf und schaut auf die Aderendhülsen sofern Schraubklemmen drin sind

    Mfg Dierk
     
  8. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Vorschlag 6 mm² verwenden mit 32 A Stecker.
     
  9. #8 catbrain, 24.11.2016
    catbrain

    catbrain Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    16.11.2016
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antworten,
    aber kleines Mißverständnis. 32 A - Kabel ist vorhanden. Ich möchte aber dieses ersetzen durch eine im Boden in einem KG - Rohr laufende Leitung, auf der einen Seite der Unterverteilsicherungskasten, auf der anderen der Stern-Dreieck-Schalter. Was für ein Kabel brauch ich? Reicht ein Kabel, wie man es im Haus Unterputz verlegt oder was besseres?
    Gruß
    Catbrain
     
  10. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Und was für ein Querschnitt ist es nach deiner Meinung?
     
  11. #10 Hotliner, 25.11.2016
    Zuletzt bearbeitet: 25.11.2016
    Hotliner

    Hotliner Hülsenpresser

    Dabei seit:
    25.10.2016
    Beiträge:
    475
    Zustimmungen:
    13
    Im Beitrag #3 schreibt er was von 2,5mm², ideal wäre auf die Entfernung 4 bis max. 6mm², denn stärker kann man in diesen 32 A Stecker-Klemmen, sowieso nicht mehr unterbringen.
     
Thema:

Festanschluss 15kW - Rührwerk

Die Seite wird geladen...

Festanschluss 15kW - Rührwerk - Ähnliche Themen

  1. Geräte mit Festanschluss über RCD?

    Geräte mit Festanschluss über RCD?: Hallo, mich interessiert mal eure Meinung zum Thema RCD bei festangeschlossenen Geräten. Ich hatte jetzt die Diskussion mit einem Kollegen der in...
  2. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren

    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  3. Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW

    Sanftanlauf und "Drumherum" 15KW: Hallo, jetzt ist es soweit - total verannt. Entgegen vorheriger Messung (altes Messgerät) liegen jetzt neue Erkenntnisse an, wie baut man so etwas...