FI an N und PE?

Diskutiere FI an N und PE? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu hier und noch recht unerfahren im Elektrobereich. Habe heute mal meinen großen Hauptverteilerschrank untersucht. Er wurde 1995...

  1. #1 mercifan, 13.03.2009
    mercifan

    mercifan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.03.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    bin neu hier und noch recht unerfahren im Elektrobereich.
    Habe heute mal meinen großen Hauptverteilerschrank untersucht. Er wurde 1995 eingebaut.
    Für die Kellerstromkreise nist ein FI-Schalter gesetzt. Was ich merkwürdig finde, ist dass vom FI-Schalter sowohl die N-Schiene als auch die PE-Schiene angeschlossen ist.
    PE ist bei mir geerdet.
    Macht das einen Sinn?
    Gruß
    Andreas
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: FI an N und PE?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: FI an N und PE?

    Das macht überhaupt keinen Sinn und ist auch falsch ausgeführt. No!
     
  4. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.455
    Zustimmungen:
    540
    AW: FI an N und PE?

    Willkommen im Formen!

    Mach doch mal ein Fotos von der Geschichte.
    Wenn es von einer Seite des FI auf die PE und von der anderen auf die N Schiene geht, kann das sehrwohl richtig sein.
     
  5. #4 mercifan, 13.03.2009
    mercifan

    mercifan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.03.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI an N und PE?

    kleine Korrektur: PE kommt bereits aus dem Hausanschlusskasten.
     
  6. #5 mercifan, 13.03.2009
    mercifan

    mercifan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.03.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI an N und PE?

    nochmal Korrektur: Zuleitung zum FI mit N, Ableitung an PE-Schiene. Von dort normale weitere Verteilung. PE-Schiene ist nicht getrennt.
    [​IMG]
     
  7. #6 mercifan, 13.03.2009
    mercifan

    mercifan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.03.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI an N und PE?

    jetzt hoffentlich mit Bild
     

    Anhänge:

  8. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.455
    Zustimmungen:
    540
    AW: FI an N und PE?

    Wohl eher so: Zuleitung zum FI von PEN-Schiener, danach an N-Schiene.

    Für mich sieht das eher normal aus. Aber wir haben ja auch noch keine Fotos vom FI und der gesamten Kiste.
     
  9. #8 mercifan, 13.03.2009
    mercifan

    mercifan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.03.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI an N und PE?

    hier noch ein Bild vom FI. Dort eine für mich besondere Schaltung aufgedruckt.
    Verzeiht meine chaotische Anfrage, war gerade etwas gehetzt.
     
  10. #9 mercifan, 13.03.2009
    mercifan

    mercifan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.03.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI an N und PE?

    Mann, jetzt hat das mit dem Bild wieder nicht funktioniert.

    Achtet bitte auf den roten Kreis. blau ist der Abgang FI. Ich würde doch eher eine separate N-Schiene einbauen und dort die FI-gesicherten Stromkreise anschliessen, oder?
     

    Anhänge:

  11. #10 mercifan, 13.03.2009
    mercifan

    mercifan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.03.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI an N und PE?

    wenn ich so nachdenke, kann der FI nicht auslösen, z.B. L an einem Lampengehäuse anliegt. Es kann doch dann kein Fehlerstrom festgestellt werden, wenn quasi eine Brücke gelegt ist.
    DAnke erstmal für Eure Gedanken.
     
Thema:

FI an N und PE?

Die Seite wird geladen...

FI an N und PE? - Ähnliche Themen

  1. Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter

    Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter: Was muss der Elektriker machen in folgender Situation: Muldenlüfter, ungeführte Umluft tritt nach hinten an Wand heraus durch rechtwinkliges Loch...
  2. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?

    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  3. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?

    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  4. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.

    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  5. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!

    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...