1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

FI in renoviertem (~10Jahre) Altbau

Diskutiere FI in renoviertem (~10Jahre) Altbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI in renoviertem (~10Jahre) Altbau Im TT- Netz brauchst du immer einen FI weil du sonst nie deine Abschaltbedingungen erreichst. (Erdwiderstand)

  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.859
    Zustimmungen:
    86
    AW: FI in renoviertem (~10Jahre) Altbau

    Im TT- Netz brauchst du immer einen FI weil du sonst nie deine Abschaltbedingungen erreichst. (Erdwiderstand)
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 homer092, 22.09.2010
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.029
    Zustimmungen:
    1
    AW: FI in renoviertem (~10Jahre) Altbau

    achsoo, weil im TT-Netz der Widerstand gegen Erde so hoch ist, dass eine Sicherung bei einem Erdschluss nicht auslösen würde?
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.859
    Zustimmungen:
    86
    AW: FI in renoviertem (~10Jahre) Altbau

    Zumindest in 0,4s wird es schwierig und bei TT ist glaub ich sogar 0,2s gefordert
     