    Hallo,

    wir haben beim unserem Pool einen Drehstrommotor (ohne N) für die Filterpumpe. Hat viele Jahre gut funktioniert. Seit einer Woche löst der FI aus, nachdem man die Pumpe einschaltet. Meist nach 1 bis 3 Minuten. Nicht sofort. Es hängen auch andere Verbraucher (asymetrisch 240 V) am FI. Aber der FI löst wie geschrieben nur aus, wenn man die Pumpe und damit den Drehstrommotor einschaltet.

    Kann es sein, dass der FI einfach "alt" geworden ist und nicht mehr ordentlich funktioniert also einfach zu sensibel ist? Er ist nun sicherlich +/- 20 Jahre alt. Schon klar das die Theorie besagt, dass ein FI regelmässig zu tauschen ist, aber wenn der Test (Taster) sonst funktioniert, ist er ja an sich OK und hinsichtlich Sicherheit meine ich in Ordnung.

    Danke
    C
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Ike

    Ike Leitungssucher

    Dabei seit:
    01.05.2017
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    10
    mh elektriker kann mit dem passenden Messgerät feststellen wann der fi auslöst. ich würde nicht auf ein Fehler am fi tippen. lässt er sich dann sofort wieder einschalten und bleibt dann wieder 1-3 Minuten drin oder lösst er sofort wieder aus?
     
  4. #3 cgasser, 22.06.2018
    cgasser

    cgasser Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.06.2018
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Motor läuft nach dem Einschalten wieder 1 bis 3 Minuten. Dann löst er wieder aus. Kann sofort wieder eingeschalten werden.
     
  5. #4 Strippe-HH, 22.06.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.647
    Zustimmungen:
    60
    Da kann schon eher ein Defekt am Motor vorliegen.
     
    grunfosfan356 gefällt das.
  6. #5 cgasser, 22.06.2018
    cgasser

    cgasser Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.06.2018
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hm. Nachdem ein neuer FI nur einen Bruchteil vom Motor kostet, werde ich es einmal mit einem neuen FI versuchen. Gebe dann Bescheid.

    Danke jedenfalls.
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.213
    Zustimmungen:
    78
    Auch ein anderer "asymetrisch" angeschlossener Verbraucher kann die Ursache sein.
    Blindes Austauschen führt nur selten zum Erfolg.

    Gruß Gert
     
  8. #7 cgasser, 22.06.2018
    cgasser

    cgasser Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.06.2018
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Auflösung: Feuchtigkeit im Starkstromstecker ...
     
Thema:

FI löst nach 1 bis 3 Minuten aus (Drehstrommotor)

Die Seite wird geladen...

FI löst nach 1 bis 3 Minuten aus (Drehstrommotor) - Ähnliche Themen

  1. Stromstoßschalter löst FI aus je nach Last (Beleuchtung)

    Stromstoßschalter löst FI aus je nach Last (Beleuchtung): Bei meinem Neubau wurde vor kurzem die Elektrik im Sicherungskasten vom Elektriker gemacht. Jetzt nach 2 Wochen hat gestern der FI ausgelöst und...
  2. "Ring" Türklingel statt alter Wohnungsglocke (gelöst)

    "Ring" Türklingel statt alter Wohnungsglocke (gelöst): Hallo liebe Techniker, ich möchte zusätzlich zu meinem Nello, vor meiner Wohnung, eine "Ring Video Dorbell" anbringen. Es ist eine "alte" analoge...
  3. FI löst aus, obwohl komplette Anlage spannungsfrei über SLS und Vorsicherungen

    FI löst aus, obwohl komplette Anlage spannungsfrei über SLS und Vorsicherungen: Hallo, ich hatte einen Fehler in meiner Installation. anscheinend hab ich beim Aufhängen eines Regals die Leuchtenzuleitung angekratzt. Das ist...
  4. Motor löst beim ausschalten fI aus

    Motor löst beim ausschalten fI aus: Hallo, Ich habe in meiner Garage eine Schleifmaschine - angeschlossen über eine 16A CEE Steckdose. Soweit funktioniert auch alles wunderbar. Nun...
  5. Zweiter Fi löst den ersten Fi aus

    Zweiter Fi löst den ersten Fi aus: Hallo, ich habe 2 Fi's nachgerüstet doch sobald ich den unteren Fi einschalten will fliegt direkt der obere raus. Kann mir da jemand weiter...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden