FI Schutzschalter

Diskutiere FI Schutzschalter im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe folgende Frage: Stromzähler -> FI-Schutzschalter -> LS-Schalter ->Verbraucher Was ist wenn ein weiterer FI-Schutzschalter vor...

  1. #1 Fischer, 19.11.2017
    Fischer

    Fischer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    19.11.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich habe folgende Frage:

    Stromzähler -> FI-Schutzschalter -> LS-Schalter ->Verbraucher

    Was ist wenn ein weiterer FI-Schutzschalter vor Verbraucher angeschlossen werden soll (z. B. Garten)?

    1. Stromzähler -> FI-Schutzschalter (1) -> LS-Schalter -> FI-Schutzschalter (2) -> LS-Schalter -> Verbraucher
    oder
    2. Stromzähler -> FI-Schutzschalter (2) -> LS-Schalter -> Verbraucher (Garten)

    Zwei FI-Schalter in Reihe macht für mich z. Z. keinen Sinn, weil wenn durch ein Fehlstrom den FI-Schalter ausgelöst, werde beide ausgelöst, oder hab ich ein Denkfehler?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: FI Schutzschalter. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Es geht nur 2..
     
  4. #3 Fischer, 19.11.2017
    Fischer

    Fischer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    19.11.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antwort.

    Noch eine weitere Frage.
    Im alten Verteiler befindet sich nur ein Hauptschalter. Wenn nun ein FI-Schalter eingesetzt wird, kann dann der Hauptschalter entsorgt werden?
    Ich denke Ja. Der FI-Schalter ersetzt den Hauptschalter, oder?
     
  5. #4 Strippe-HH, 19.11.2017
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    Leider nicht überall
    IM TAB. HH-SH-MV ist der 63A-Hauptschalter noch weiterhin vorgeschrieben.
    Aber wenn in Zählereinrichtungen von Einzelanlagen der SH-Schalter im UAR. ohne Plombenablösung abzuschalten geht oder es gibt Vorsicherungen dann wäre der nicht mehr notwendig so weit ich informiert bin.
    Allerdings im Mehrfamilienhäusern sollte er denn noch verwendet werden, wenn es darum geht einen defekten RCD auszutauschen dann kann man vor Ort die Anlage abschalten und sonst rennt man in dem Keller.
     
  6. #5 Fischer, 19.11.2017
    Fischer

    Fischer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    19.11.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke!
     
  7. #6 AC DC Master, 19.11.2017
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    und wenn du einen haupt RCD einbauen möchtest, sollte er selektiv sein. danach kommen dann die weiteren RCDs für die weiteren abschnitte. und obacht! bedenke für die waschmaschine ein RCD des typs F zu verwenden.
     
  8. #7 Fischer, 21.11.2017
    Fischer

    Fischer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    19.11.2017
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Typ F
    Ok, vielen Dank für den Tip.
     
Thema:

FI Schutzschalter

Die Seite wird geladen...

FI Schutzschalter - Ähnliche Themen

  1. Fi Schutzschalter Test klappt nicht

    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  2. Schutzschalter fake oder echt?

    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011

    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  4. Unterschiede der Leitungsschutzschalter

    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  5. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?