FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

Diskutiere FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !? Soweit ich weiß, ist der Beitrag nicht im Heft veröffendlicht. Genau...

  1. #31 Strippentod, 13.11.2012
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

    Genau das wundert mich, ich habe die "Hefte" von 10/2012 und 11/2012 zwar hier, finde den Artikel darin aber nicht, habe aber auch kein wirkliches DE-Abo. (Nur EP)
    Danke trotzdem erstmal.
    So eine eindeutige Antwort scheint es ja wirklich nicht zu geben, wenn trotz allem immer noch auf die Herstellerangaben verwiesen wird.

    Das würde bedeuten, das ich als Prüfer vor Ort, zusätzlich zu den anerkannten Regeln der Technik (zu allen Zeitpunkten) noch von sämtlichen FI-Herstellern die Angaben zum Überlastschutz im Kopf haben müsste...!?
    Da drängt sich mir die Frage auf, wie ihr das so handhabt.

    Overload, echt!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #32 Elektro, 14.11.2012
    Zuletzt bearbeitet: 14.11.2012
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.188
    Zustimmungen:
    34
    AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

    Mann kann es auch umgekehrt sehen.
    Der Errichter soll mit einer Bescheinigung bzw. Anleitung des Herstellers den Nachweis für den Überlastschutz Erbringen.
    Ich fürchte, das auch einige Hersteller sich mit allgemeinen Aussagen der Verantwortung entziehen.

    Wir können im Forum ein Fragebogen erstellen und an die Hersteller senden.
    In der Praxis werden das 10 - 15 Hersteller sein.
    Unter Eigene Beiträge könnte das Ergebnis mit Einverständnis der Hersteller Veröffentlicht werden ...

    Im de Beitrag steht auch der Hinweis auf.
    Hast du da Zugang? Ich leider nicht.
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.434
    Zustimmungen:
    62
    AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

    Den Gleichzeitigkeitsfaktor kann ich zur Berechnung eines Zuleitungskabels und der dazu gehörigen Vorsicherung oder auch umgekehrt heranziehen. Diese Zuleitung kann ich dann aber auch nicht überlasten, weil ja die Vorsicherung auch so dimensioniert ist. Genau wie die Zuleitung ist der FI in diesem Fall. Wenn mein Gleichzeitigkeitsfaktor sagt, das ich bei 5 LSS 16 A pro Phase nur 35A brauche, dann wird halt ein 40A FI eingebaut und die zugehörige Vorsicherung oder SLS von 35A und gut.
    oder darf ich, wenn ich 35A ausgerechnet hab 6mm² Leitung verlegen und mit 63A absichern?
     
  5. #34 Strippentod, 22.06.2013
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

    Grade zufällig festgestellt:
    Während Hr. Senkbeil im (bereits hier verlinkten EP-Artikel) 9/2000 durchaus die Berechnung mit Gleichzeitigkeitsfaktor unter Herstellerangaben für zulässig hält, sieht Hr. Soboll das in der DE 8/2005 gar nicht so.
    Zitat:
    Schön, das sich selbst die Experten da nicht einig sind.:rolleyes:

    Das Thema kann verbucht werden unter: Aktenzeichen XY - ungelöst.....
     
  6. #35 syrincsandy, 22.06.2013
    syrincsandy

    syrincsandy Hülsenpresser

    Dabei seit:
    12.11.2010
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

    Hallo,
    habe gerade ähnliches gefunden:
    Was sagt man dazu ?


    20130621_192220.jpg
    mfg Andy
     

    Anhänge:

  7. ego

    ego Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.738
    Zustimmungen:
    11
    AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

    War wohl mal wieder jemand in einem Nullungsgebiet, der vorher noch keinen FI kannte. Bzw. seine funktion nicht verstanden hat.
     
  8. #37 syrincsandy, 22.06.2013
    syrincsandy

    syrincsandy Hülsenpresser

    Dabei seit:
    12.11.2010
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

    Also, wenn ich das richtig sehe hat der Stromkreis jetzt aber keine Sicherung...
    mfg Andy
     
  9. #38 Kaffeeruler, 22.06.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    8.909
    Zustimmungen:
    60
    AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

    Hmm, würde ich auch so ersehen @ Andy

    scheint ja nur ein reiner FI zu sein und ich würde auch davon ausgehen das er net mit 16A vor gesichert ist bei der Anzahl an LSS

    Mfg Dierk
     
  10. #39 syrincsandy, 23.06.2013
    syrincsandy

    syrincsandy Hülsenpresser

    Dabei seit:
    12.11.2010
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

    Hallo Dierk,
    der Fi-Schalter sitzt mit 63A vorgesichert mit auf der 3Phasenschiene, er speist diese nicht ein, sonder er wird eingespeist o.O
    Danach geht es mit 1,5² weiter ins Bad.
    Hier hat wohl jemand die 16A Nennstrom falsch verstanden, und ihn für einen FI-LS gehalten.
     
Thema:

FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?

Die Seite wird geladen...

FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !? - Ähnliche Themen

  1. FI-Schalter Erdkabel fliegt nach 2 Minuten raus

    FI-Schalter Erdkabel fliegt nach 2 Minuten raus: Liebe Mitforisten, über ein Erdkabel sind 10 LED- (230 V Fassung) und 6 12-V-Halogenlampen über 2 Trafos IP67 ohne Schutzleiter für eine...
  2. Wie viele FI-Schutzschalter in Wohnung?

    Wie viele FI-Schutzschalter in Wohnung?: Ich bin gerade dabei meine Wohnung (82m²) neu zu verkabeln (von 2-pol auf 3-pol). Ich glaube gelesen zu haben dass zumindest das Bad einen...
  3. Separater oder gemeinsamer FI-Schalter

    Separater oder gemeinsamer FI-Schalter: In meinem Verteilkasten hat der Elektriker die Schultzschalter auf zwei verschiedenen Schienen montiert. Die Schultzschalter auf der oberen...
  4. 2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel

    2xFI, 1xMultischalter / FI-löst aus beim Receiveranschluss an Sat-Kabel: Guten Tag, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich mit meiner Problematik momentan leider nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand...
  5. FI-Schutzschaltung

    FI-Schutzschaltung: Hallo, vorweg möchte ich sagen, daß es sich einfach nur um eine Verständnisfrage handelt!. Meine Frage: Ich habe eine klasische Nullung, also...