1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Frage ls Schalter für Containerzuleitung

Diskutiere Frage ls Schalter für Containerzuleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung Und die Beheizung? Wieviel kW?

  1. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    4.962
    Zustimmungen:
    28
    AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    Und die Beheizung? Wieviel kW?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.042
    Zustimmungen:
    25
    AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    In jedem Container ist ein 2 oder 3 kW Konvektor. Und wenn die Leute zu gleicher Zeit aufstehen oder von der Arbeit kommen, dann gehen die 14 bzw 21kW auch gleichzeitig ins Rennen.
     
  4. D4N1

    D4N1 Gesperrt

    Dabei seit:
    12.04.2015
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    Sind 2kw Konvektor in jedem Raum
    Ich mach aber überall noch Touchscreen Thermostate an jeden Heizkörper
     
  5. bigdie

    bigdie Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.042
    Zustimmungen:
    25
    AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    Was für Touchscreenthermostate?
     
  6. D4N1

    D4N1 Gesperrt

    Dabei seit:
    12.04.2015
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
  7. D4N1

    D4N1 Gesperrt

    Dabei seit:
    12.04.2015
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    Laut meinen Berechnungen komme ich bei meiner 100m Zuleitungen ( inklusive Container zu Container)
    Bei 25a auf einem Spannungsabfall von 3,3%
    Und bei 20A
    Auf 2,6 %
     
  8. bigdie

    bigdie Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.042
    Zustimmungen:
    25
    AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    3% Gilt aber vom Zähler bis zur letzten Steckdose.
     
  9. D4N1

    D4N1 Gesperrt

    Dabei seit:
    12.04.2015
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    Also wäre ein lss mit b20a das Maximum oder könnte man auch noch den b25a nehmen
     
  10. bigdie

    bigdie Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.042
    Zustimmungen:
    25
    AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    Das Problem ist nicht 20 oder 25A sondern das du 50 brauchst, also mindestens 2 Steckdosen 32A um 7 Container zu versorgen.
     
  11. D4N1

    D4N1 Gesperrt

    Dabei seit:
    12.04.2015
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Frage ls Schalter für Containerzuleitung

    Ich werde jetzt 2 Kabel mit je 6mm2 verlegen
    Meine Frage ist nur wie ich es absichern muss . Aber wegen dem Spannungsabfall normal nur mit 20 nicht mit 25a oder ?
     
Thema:

Frage ls Schalter für Containerzuleitung

Die Seite wird geladen...

Frage ls Schalter für Containerzuleitung - Ähnliche Themen

  1. Fragen zum angeschlossenen Schalter

    Fragen zum angeschlossenen Schalter: Hallo zusammen, Ich verstehe nicht wie der Aussenlichtschalter (links im Bild) das Licht der Laterne anmachen konnte. Aus den dickeren...
  2. Funk schalter fragen???

    Funk schalter fragen???: Hallo, ich möchte gerne folgendes realisieren mit Kopp Funk system free control. Kueche: Wand links: 1x funk universal sender,...
  3. Frage zu FI Schalter

    Frage zu FI Schalter: Im unserem Sicherungskasten im Keller fällt mir auf, dass ein 3 poliger FI Schalter (40A - 30mA) vor sämtlichen LSS (insgesamt 10, alle 16 A)...
  4. Frage zum Anschluß eines Tasters (Stroßstoßschalter)

    Frage zum Anschluß eines Tasters (Stroßstoßschalter): Anfangsschwierigkeiten im Neubau (werhilft mir, damit unsere Familie nicht um Dunkeln sitzt?!) Eigentlich ist der Anschluss eines Tasters...
  5. Fragen zum Wohnungs-Stromzähler und FI-Schalter

    Fragen zum Wohnungs-Stromzähler und FI-Schalter: In der Wohnungsanlage (Altbau) meiner Freundin sollen im Hausflur die (einige) Stromzähler für die Wohnungen von Wechsel- auf Drehstrom umgerüstet...