1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Frage zu FELV

Diskutiere Frage zu FELV im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemeinde das ist mein erster Beitrag ich hoffe das ich mich deutlich genug ausdrücken kann. Ich hab folgendes Problem: Ich hab einen...

  1. #1 Martin_lindau, 04.09.2013
    Martin_lindau

    Martin_lindau Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.09.2013
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo liebe Gemeinde das ist mein erster Beitrag ich hoffe das ich mich deutlich genug ausdrücken kann.

    Ich hab folgendes Problem:
    Ich hab einen Tiefsetzsteller (Synchronwandler mit IGBT's) mit einem Zwischenkreis von 325VDC kann ich nun wenn ich sicherstelle das maximal nur 50VDC am Ausgang anliegen (mit Einstellungen + Spannungsüberwachung + Abschalt Relais) würde das Gerät dann unter FELV laufen oder sind dann noch besondere Maßnahmen zu treffen.
    Bzw wo kann man sich dort Informieren?

    Ich Danke schon mal.

    Schöne Grüße aus Lindau

    p.s. SELV/PELV treffen nicht zu, da die Zuleitung nicht über einen Sicherheitstransformator geht.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.874
    Zustimmungen:
    88
    AW: Frage zu FELV

    Du hast keine 50V an einem solchen Gerät.
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.925
    Zustimmungen:
    48
    AW: Frage zu FELV

    Für FELV würde ich immer die sicherere Variante wählen. Kostet erstmal mehr, aber die Abnahme geht auch deutlich schneller.

    FELV für ´ne Massenproduktion: Testen, testen lassen, aber für Entwickler oder Prototypen sind die Prüfungen sehr aufwendig.

    Bauteile mit SELV oder PELV-Zetifikat sind für (Nicht - Massen - Aufträge ) wirtschaftlicher.



    Gruß Gert
     
  5. #4 kabelmafia, 05.09.2013
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: Frage zu FELV

    Moin,

    das hört sich sehr nach Feldversuch an.
    Im Prinzip ist FELV anwendbar, wenn auch damit die niedrigste Sicherheit gegeben ist.
    Für ein begrenztes Projekt z.B. Erprobung einer Groß-Kälteanlage ist das durchaus denkbar. Allerdings muss bei sowas immer der Leiter des Erprobungsfeldes (oder VEFK) seinen Segen geben.
     
  6. #5 Martin_lindau, 05.09.2013
    Martin_lindau

    Martin_lindau Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.09.2013
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Frage zu FELV

    Morgen,

    Feldversuch ist daher richtig da es sich um einen Prototyp handelt und im Feld eingesetzt werden sollte. :-D
    Es dient zum messen von el. Anlagen und ist ortsveränderbar.

    Nachtrag zu dem Gerät:
    Das Gerät (Tiefsetzsteller bzw Synchronwandler AC/DC fähig) ist bereits vorhanden, wird aber für eine andere Anwendung genutzt und jetzt
    sollte das Gerät für einen anderen eingesetzt werden und deswegen sollte der Ausgang mithilfe einer externen Zusatzhardware überwacht
    werden die bei Fehlverhalten (>50VDC / >25VAC) abschalten kann (mit Relais?). Eingeschaltet wird das ganze erst nach einer Digitalen Freigabe durch die Zusatzhardware und der
    Quelle(Wandler).

    SELV und PELV sind z.Z. nicht Anwendbar da in der externen Hardware kein Trenntransformator vorgesehen ist (wäre aber auch möglich mit sehr viel mehraufwand). Es sollte möglichst
    wenig an Strecke Ausgang Tiefsetztsteller und Ausgang Zusatzhardware verändert werden.

    Jetzt nochmal zum nachhaken:
    Eine FELV abnahme ist teuer, aber welche Richtlinien/Anforderungen (Redundanz, Abschaltzeiten) gelten dafür. Muss das Gerät einfach nur getestet werden von einer Behörde oder macht das der VEFK.

    Vielen Dank für eure sehr nützlichen
    Antworten

    Martin
     
  7. #6 kabelmafia, 05.09.2013
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: Frage zu FELV

    Moin,

    die VEFK prüft (lässt prüfen) ob die Anforderungen nach VDE 0140-1 und VDE 0100-410 eingehalten sind. Zusätzlich wird wohl die sicherheitsgerichtete Steuerung nach VDE 0113-50 zu betrachten sein.
     
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.925
    Zustimmungen:
    48
    AW: Frage zu FELV

    Ich denke, daß Du keine Hardwarelösung finden wirst.

    Es sei denn, du findest einen echten Ingenieur, der Dir das diskret aufbauen kann.


    Gruß Gert
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.874
    Zustimmungen:
    88
    AW: Frage zu FELV

    Wieso ist das so kompliziert. bei FELV muss eh alles wie Starkstrom isoliert sein und die gleichen Schutzmaßnahmen haben. Wenn man die Funktion der Schutzmaßnahme also nachweisen kann, ist das doch schon OK und da braucht man noch nicht einmal die Spannung zu überwachen.
    Wenn man natürlich Betriebsmittel hat welche nur für Selv zugelassen sind, kann man das Ganze vergesen egal ob man eine Überwachung hat oder nicht.
     
  10. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.925
    Zustimmungen:
    48
    AW: Frage zu FELV

    Dann musste eben noch mal von vorne lesen: Wandler, Zwischerkreis 325 VDC, hinten soll FELV sein.


    Gruß Gert
     
  11. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.874
    Zustimmungen:
    88
    AW: Frage zu FELV

    Und was spielt das für eine Rolle? Wenn alles für 400V isoliert ist, sekundär alles Schutzisoliert oder alles mit Schutzleiter versehen ist macht das doch nichts.
    zitat Wikipedia
    genau das trifft hier zu.
    und weiter musst du im Prinzip nichts tun.
     
Thema:

Frage zu FELV

Die Seite wird geladen...

Frage zu FELV - Ähnliche Themen

  1. Frage RS485 Schaltung - Kompatibilität

    Frage RS485 Schaltung - Kompatibilität: Hallo, Ich habe eine funktionierende Schaltung eines Arduino UNO mit einem MAX485 für die Serielle Kommunikation: [IMG] Nun würde ich gerne...
  2. Frage zu einer Verkehrsampel

    Frage zu einer Verkehrsampel: Hallo an alle, ich habe mich heute hier angemeldet, weil ich mir denke, dass ich über das Forum ein paar Antworten auf meine Fragen bekomme. Es...
  3. Laienfrage: LED-KSQ für Kamera?

    Laienfrage: LED-KSQ für Kamera?: Hallo, kurze Frage eines Elektroniklaien, der vorher gründlich recherchiert und sich eingelesen hat und jetzt sichergehen möchte, daß er nicht...
  4. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht

    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
  5. Frage zu LED Setup

    Frage zu LED Setup: Hallo zusammen, vorab... von Elektronik habe ich leider nicht viel Ahnung, deswegen vorab mal sorry wenn die Frage etwas blöd ist. Ich wollte in...