Frage zu Motorarten

Diskutiere Frage zu Motorarten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich bin beim Lernen für die Prüfung beim Thema Drehstrommotoren leider etwas hängen geblieben. Haben in der Schule zwar im Lernfeld...

  1. #1 homer092, 19.05.2012
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.111
    Zustimmungen:
    4
    Hallo!

    Ich bin beim Lernen für die Prüfung beim Thema Drehstrommotoren leider etwas hängen geblieben. Haben in der Schule zwar im Lernfeld Antriebstechnik mal besprochen was es für Motoren gibt aber sind nie auf die Unterschiede oder Eigenschaften eingegangen.

    Also bewusst ist mir, dass es Synchron- und Asynchronmotoren gibt und was das ist. Und bei Synchronmotoren gibt es Außen- und Innenpolmaschinen. Was ich nicht ganz verstanden habe, bei Synchronmotoren gibt es eine Gleichstromerregerwicklung, welche sich auf dem Läufer befindet und mit Schleifringen nach außen geführt ist? Also braucht man bei Synchronmaschinen immer eine Fremderregung?

    Wie ist das bei Asynchronmaschinen? Gibts sowas da auch?

    Dann habe ich eine Frage zu den Asynchronmaschinen.
    Hier gibt es ja Kurzschlussläufer Schleifringläufer.

    Was genau ist bei den Kurzschlussläufern denn kurzgeschlossen? Am Stator habe ich ja ganz normal die 3 Außenleiterspulen die mein Drehfehld erzeugen. Und der Läufer besteht hier aus Stäben welche an den Enden einfach kurzgeschlossen sind? Also den Käfig bilden? Sind die auch nach außen geführt?
    Und was ist der Unterschied zum Schleifringläufer?

    Viele Fragen ich weiß :) Aber leider finde ich im Internet nur sehr komplizierte Erklärungen, und mein Fachbuch liefert leider auch keine einfache Erklärung :)

    Danke schonmal für Antworten :)

    LG
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Frage zu Motorarten. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.305
    Zustimmungen:
    1.044
    AW: Frage zu Motorarten

    Man braucht ein statisches Magnetfeld. Das kann aber auch von Dauermagneten kommen.
    Bei Kurzschlußläufern ist der Stromkreis des Läufers kurzgeschlossen dadurch ist ein sehr niedriger Widerstand vorhanden ergo auch wenig thermische Verluste im Läufer. Nachteil ist das niedrige Start- Drehmoment. und die schlechte Drehzahlregelbarkeit (bevor es Frequenzumrichter gab)
    Deshalb wurden früher oft Schleifringläufer verwendet. Bei denen ist der Läufer nicht kurzgeschlossen sondern die werden über 3 Schleifringkontakte nach außen geführt. Dort wurden dann umschaltbare Widerstände angeschlossen, sodass man dden Motor sanftanlaufen lassen konnte. für volle Leistung wurden dann die Widerstände überbrückt.
    Es gab dann auch noch Sonderanwendungen. z.B. kann man dann mehrere gleichgroße Schleifringmotoren an ihren parallel geschaltenen Secundäranschlüssen mit einem gemeinsamen Widerstand betreiben. damit ist ein Synchronlauf,-Strart oder Stop dieser Motoren möglich. Das wurde z.B. oft in der Textilindustrie verwendet, wenn auf mehreren gekoppelten Maschinen Fließ und Fäden hergestellt wurden. Da konnte man die Maschinenkaskade Starten Betreiben und Stoppen ohne das die Fäden gerissen sind.
     
Thema:

Frage zu Motorarten

Die Seite wird geladen...

Frage zu Motorarten - Ähnliche Themen

  1. Wallbox Anfrage

    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  2. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen

    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)

    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator

    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...