Frage zu Wechselschaltung

Diskutiere Frage zu Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Ich möchte gerne eine Wechselschaltung klemmen und habe mir einige Schaltungen angesehen und würde nur noch gerne zur sicherheit meinen...

  1. elcake

    elcake Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.12.2011
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    Ich möchte gerne eine Wechselschaltung klemmen und habe mir einige Schaltungen angesehen und würde nur noch gerne zur sicherheit meinen "Schaltplan" (paint) prüfen lassen.

    Zur installation:
    2 x wechselschalter
    1 x Lampe
    1 x Verteilerdose

    Alle Kabel verlaufen zur verteilerdose. Steckdose 1 hat einen 5-adrigen Kabel. Steckdose 2 hat einen 5-adrigen Kabel, und die Lampe hat einen 3-adrigen Kabel. in der Verteilerdose sollen diese Kabel nun richtig geklemmt werden. nun hier meine Idee vom Schaltplan (tut mir leid wenn die Schaltung etwas durcheinander ist und nicht den normen entspricht).

    http://dl.dropbox.com/u/1267892/wechselschaltung.png

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Frage zu Wechselschaltung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro_Heinrich, 17.12.2011
    Elektro_Heinrich

    Elektro_Heinrich Strippenstrolch

    Dabei seit:
    11.12.2007
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    1
    AW: Frage zu Wechselschaltung

    hallo

    sollte so funktionieren.
    aber bitte benutze beim rechten wechselschalter statt der blauen ader die graue ader so wie beim linken schalter

    achso und falls da noch irgendwo eine steckdose hin soll dann denk bitte auch den fi-schutzschalter/rcd

    mfg
     
  4. elcake

    elcake Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.12.2011
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    AW: Frage zu Wechselschaltung

    Danke für die schnelle Antwort.
    Habe das bild mit dem grauen leiter aktualisiert. Bei diesem schaltplan: http://www.stromer84.de/bilder/wechsel001.png wird der weisse leiter mit dem blauen verbunden.
    Hast aber recht dass der null-leiter nicht für diesen Zweck verwendet werden sollte.
     
  5. #4 Elektro_Heinrich, 17.12.2011
    Elektro_Heinrich

    Elektro_Heinrich Strippenstrolch

    Dabei seit:
    11.12.2007
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    1
    AW: Frage zu Wechselschaltung

    das in diesem schaltplan der blaue verwendet wurde hängt damit zusammen das dort ein extra kabel zum schalter und ein extra kabel zur steckdose vorgesehen wurden. und das kabel zum schalter ist als 4 adriges ausgeführt und diese hatten früher einen blauen leiter. heute haben sie auch einen grauen

    mfg
     
Thema:

Frage zu Wechselschaltung

Die Seite wird geladen...

Frage zu Wechselschaltung - Ähnliche Themen

  1. Hilfe gesucht Frage Wechselschaltung

    Hilfe gesucht Frage Wechselschaltung: Help hallo ich bin nur ein normaler heimwerker von elektrik hab ich nicht ganz soviel ahnung und such hilfe folgendes wir sind umgezogen ,im flur...
  2. Fragen zur Wechselschaltung

    Fragen zur Wechselschaltung: Hallo, bevor in anfange herumzuprobieren frage ich erstmal jemanden, der sich auskennt... Bei uns in der Wohnung sind mehrere Taster mit einer...
  3. Wallbox Anfrage

    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  4. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen

    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...