    Guten Abend,
    ich habe ein Frage im Bezug auf den Durchmesser der Installationsleitung für einen

    Stiebel Eltron Durchlauferhitzer DHB-E ECO Electronic 21 Comfort

    Zu mir wurde gesagt ich soll eine Installationsleitung PVC 4x10/50 incl. CU nehmen.
    Das hat doch einen gesammten Durchmesser von ca. 4 cm oder irre ich mich jetzt ?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 22.11.2012
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Frage zur Installationsleitung für Stiebel Durchlauferhitzer

    Ein NYM 4x10mm² hat in etwa zwischen 16,5 - 19mm Außendurchmesser

    Mfg Dierk
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.872
    Zustimmungen:
    88
    AW: Frage zur Installationsleitung für Stiebel Durchlauferhitzer

    Wozu aber 10mm², bei einem 21KW Durchlauferhitzer kommst du bei einem 6mm² und Spannungsfall 3% schon über 70m
     
  5. Blanke

    Blanke Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.11.2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Frage zur Installationsleitung für Stiebel Durchlauferhitzer

    Stand so auf dem Kostenvoranschlag drauf....
    Mein Vater hat mich das gerade gefragt, ich verstehe auch etwas davon... Mir ist das auch komisch vorgekommen mit den 4cm aber habe mit der Firme Telefoniert gehabt und die hat zu mir gesagt es wäre ca 4 cm durchmesser vom kabel.... und da ich kein typ vom fach bin habe ich gedacht, ich würde falsch liegen...

    Die wollen auch für 1 Meter Leitung 4,27€
    Für den Leitungsschutzschalter
    Typ B32A 3polig 10kA 1,5-10 74€
    und für den Verdratungssatz H08VK 1,5-10 12,22€

    der Durchlauferhitzer ist mit 442€ angegeben

    alles ohne MWST
     
  6. #5 Strippentod, 22.11.2012
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Frage zur Installationsleitung für Stiebel Durchlauferhitzer

    Das ist fett. Um welchen Hersteller handelt es sich denn ? Siemens? AEG?

    Sowas gibts gar nicht.
     
  7. Blanke

    Blanke Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.11.2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Frage zur Installationsleitung für Stiebel Durchlauferhitzer

    Der Hersteller wurde als Gewiss (Model: Mt180?) Angegeben
     
  8. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.872
    Zustimmungen:
    88
    AW: Frage zur Installationsleitung für Stiebel Durchlauferhitzer

    Naja muss man erst mal sehen 30 kostet der B32 und evtl. ist ja das Einbauen schon mit dabei, dann kommt der Preis schon hin.
     
Thema:

Frage zur Installationsleitung für Stiebel Durchlauferhitzer

Die Seite wird geladen...

Frage zur Installationsleitung für Stiebel Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen

  1. Frage zur Schaltung der Deckenleuchte

    Frage zur Schaltung der Deckenleuchte: Guten Tag, falls die folgende Frage schonmal gestellt und beantwortet wurde, verleitet mich bitte hin und löscht den Beitrag, dann war ich nur zu...
  2. Fragen zur DGUV V3

    Fragen zur DGUV V3: Kaffeeruler (dierk), ich kann Dir ja keine private Nachricht schreiben...? gelöscht.....hier einige Sachen nachträglich. Danke für Eure Hilfe...
  3. Laienfrage zur Stärke eines Netzteils

    Laienfrage zur Stärke eines Netzteils: Hallo liebe Experten, ich hab eine wohl ziemlich laienhafte Frage: Der Vtech-Kinderlaptop meiner Tochter kann mit 3x 1,5 V AA Batterien oder...
  4. Fragen zur Projektierung Mehrfamilienhaus Hausanschluss etc.

    Fragen zur Projektierung Mehrfamilienhaus Hausanschluss etc.: Hallo, zur Vorab- Projektierung möchte ich euch um etwas Hilfe bzw. Ratschläge bitten. Eine genaue Projektierung soll später durch eine...
  5. Frage zur Belastbarkeit Stromstärke

    Frage zur Belastbarkeit Stromstärke: Hallo, ich habe einen Test vorgenommen wo ich 2 Kupferkabel an einen Endverbraucher mit 2800Watt auf 220 Volt (Wechselstrom) angeschlossen habe....