Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba

Diskutiere Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Danke! Die Erklärung macht Sinn! Werden so 15 Meter sein denke ich... Das ist doch schonmal gut, wenns nicht grad Schießerdraht oder so ist. Wenn...

Schlagworte:
  1. #31 horstausnforst, 08.04.2022
    horstausnforst

    horstausnforst Strippenstrolch

    Dabei seit:
    24.05.2018
    Beiträge:
    94
    Zustimmungen:
    12
    Das ist doch schonmal gut, wenns nicht grad Schießerdraht oder so ist. Wenn in der unterverteilung die Leitung mit 16A abgesichert ist, braucht du die beiden 16A Leitungsschutzschalter in der Laube nicht. Wenn der Abgang zu deiner Laube auch mit am "Haus FI" mit angeschlossen ist, kannst du dir auch alle Mühe sparen. Denn 2 gleichartige FI ( vom auslösestrom her) "hintereinander " bringen dir auch nichts.
     
  2. Anzeige

  3. #32 rolandggg, 08.04.2022
    rolandggg

    rolandggg Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.04.2022
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Alles klar Danke! Ja, geht vom FI (16A) im Haus nach draußen in den Schuppen. Also der LS hat 16A ;-)
     
  4. #33 horstausnforst, 08.04.2022
    horstausnforst

    horstausnforst Strippenstrolch

    Dabei seit:
    24.05.2018
    Beiträge:
    94
    Zustimmungen:
    12
    Dein FI im Haus hat einen Bemessungsstrom von 16A:blink: Aber der ist nicht für das ganze Haus?
     
  5. #34 rolandggg, 08.04.2022
    rolandggg

    rolandggg Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.04.2022
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Noch eine Frage dann gebe ich Ruhe! Jetzt ist mir klar warum zwei 16A LS nach einem weiteren LS wenig bringen,

    ABER nehme wir ein Beispiel, sagen wir ich habe in der Gartenlaube eine Lampe die z.b. Nass wird.
    Würde da die Sicherung in der Laube fallen oder wieder im Haus?
    Oder hat dieses Szenario den selben Effekt?
     
  6. #35 rolandggg, 08.04.2022
    rolandggg

    rolandggg Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.04.2022
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    ;-.) Nö, ich weiß ehrlich jetzt gar nicht was der FI für Spezifikationen hat.
    Der LS wo die Leitung in den Schuppen geht ist mit 16A abgesichert. Dann gibts noch welche für verschiedene Raumbereiche. 2 LS für zwei Klimaanlagen blabla. aber das habe ich alles von einer Firma machen lassen.
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.489
    Zustimmungen:
    424
    Viel Gerede, kurzer Sinn:

    Alles, was für Endsteckdosen raus geht, muß mit RCD kleiner gleich 30mA bei Gleich- und Wechsel- Fehlersströmen größer 30 mA geschützt sein.

    Wenn man dahinter irgendwas installiert, dann ist es egal, ob nun noch ein RCD oder noch irgendwas anderes.

    Gruß Gert
     
  8. #37 rolandggg, 08.04.2022
    rolandggg

    rolandggg Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    08.04.2022
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Dank!
     
Thema:

Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba

Die Seite wird geladen...

Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba - Ähnliche Themen

  1. Fragezeichen bei Interpretation Schutzleiterstrom-Messung...

    Fragezeichen bei Interpretation Schutzleiterstrom-Messung...: Hallo Allerseits, bei der Prüfung einer Anlage/ortstfestes Elektrogerät mit 16A CEE Steckvorrichtung und zusätzlichem PE Anschluß über 16mm2...
  2. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung

    Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung: Hallo liebes Forum! Ich lese schon seit einiger Zeit mit und habe viel gelernt und viele Tips&Tricks gesehen. Danke schon mal dafür!! Nun habe...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen

    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers

    Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Aufgabe, einen Boiler AEG 50 mit Strom anzuschließen. Bezüglich der Erdung (Grün/Gelb) und des N (Blau)...
  5. Kleinverteilerfrage Frage

    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...