    Hallo,

    leider habe ich von dem Thema sogar keine Ahnung, bitte also vorab meine
    Unwissenheit entschuldigen. Hoffe das Thema ist hier im allgemeinen Teil richtig.

    Unsere Verwandschaft in der Ukraine hat momentan sehr mit Stromausfällen
    zu kämpfen, wovon natürlich auch die Heizungsanlage betroffen ist. Bei
    den momentanen Temperaturen natürlich wenig angenehm um es vorsichtig zu
    formulieren.
    Es ist im Haushalt ein Bezingenerator vorhanden und die Idee war
    entsprechend auch die Gasheizung darüber betreiben zu können. Es handelt
    sich um folgendes Modell (Links funktionieren blöderweise nicht) 130.com.ua/product/firman-fpg-3800/
    en.sumecfirman.com/product/fpg3800 (englische Seite) Der
    Generator ist wohl auch entsprechend mit Erdung angeschlossen, wie es
    wohl für Heizungsbetrieb nötig wäre.

    Das ganze funktioniert so leider nicht. Wenn ich es richtig verstanden
    habe liefert der Generator keine konstante Spannung bzw keinen richtigen
    "Sinusstrom" (bitte entschuldigt wenn ich mit Begrifflichkeiten um mich
    werfe von denen ich keine Ahnung habe, bitte gern verbessern)
    Die gängige Lösung vor Ort scheint der Einbau folgenden Gerätes zu sein
    spi.od.ua/rezonansnyj-filtr/250vt.html Leider ist das Ding in der
    Ukraine nirgendwo mehr zu kriegen und ich weiß nicht genau wonach ich
    hier suchen muss ;-)

    Der direkten Übersetzung nach ein Resonnazfilter:
    (google translator)
    "Netzresonanzfilter 50 Hz, Lastleistung bis 250 W.

    Ein hochwertiger 50-Hz-Resonanzfilter stellt die Form der
    Netz-Sinuswelle wieder her (regeneriert, korrigiert). Unterdrückt
    niederfrequente und hochfrequente Störungen und Oberwellen im Netz,
    tatsächlich ist es ein Netz-Niederfrequenz-Sinusfilter 50 Hz.
    Eine Lastleistung im Bereich von 0 ÷ 225 W wird empfohlen, wenn der
    Gasheizkessel nicht mit einem Notstromaggregat arbeitet (den Generator
    nicht sieht) oder der Kessel nicht mit unterbrechungsfreien..."

    Komplette Seite ist hier übersetzt mit tecnischen Daten drin:
    spi-od-ua.translate.goog/rezonansnyj-filtr/250vt.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

    Was genau suche ich also? Ein Sinusfilter? Ein Spannungstabilisator?
    Wenn man nach Resonnazfilter in Kombination mit Generatoren sucht, finde
    ich nichts brauchbares. Leider habe von Elektro gar keine Ahnung... wenn
    also jemand helfen könnte und uns sagen kann, wonach wir konkret suchen
    müssen bzw direkt etwas vergleichbares im Kopf hat - gerne her damit!

    Vielen Dank
    Alex
     
  2. Anzeige

  3. #2 Pavel Chekov, 12.12.2022
    Pavel Chekov

    Pavel Chekov Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    08.03.2010
    Beiträge:
    572
    Zustimmungen:
    82
    Es ist wohl eine Ionisationszündischerung vorhanden die einen geerdeten N-Leiter erfordert.
    Das wird wohl ehr die Ursache sein.
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    Das vermute ich auch.

    Ein Pol des Generators muß geerdet werden.

    Im Notfall reicht es möglicherweise, einen Pol des Generators mit den Erdungskontakt der Gasheizung zu verbinden.

    Ohne Gewehr.

    Gruß Gert
     
Thema:

Gasheizung an Bezingenerator Problem

Die Seite wird geladen...

Gasheizung an Bezingenerator Problem - Ähnliche Themen

  1. Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel

    Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel: Tach-chen ins Forum, so nun habe ich mal ne Frage, wie ist eine fest angeschlossene GasHeizung von der Anschlußleitung u. sonstigen Komponenten zu...
  2. Stromkreis von Gasheizung freischalten?

    Stromkreis von Gasheizung freischalten?: Hallo, bei uns im Keller hängt eine Gasheizung am Stromkreis für den gesamten Keller. Ich würde gerne eine neue Steckdose installieren an einer...