Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

Diskutiere Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe hier ein Einleiter - Mittelspannungskabel, es hat innen 19 Einzeldrähte, deren Durchmesser liegt bei ca. 2,4 - 2,6 mm. Der...

  1. #1 Franky1112, 03.01.2011
    Zuletzt bearbeitet: 05.01.2011
    Franky1112

    Franky1112 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe hier ein Einleiter - Mittelspannungskabel, es hat innen 19 Einzeldrähte, deren Durchmesser liegt bei ca. 2,4 - 2,6 mm. Der Querschnitt liegt demnach ca. bei 95mm².
    Der innere Querschnitt der gebündelten Drähte beträgt 12mm.
    Die Aufzeichnung ergeben jedoch den nächst kleineren Querschnitt (70mm²)
    An diejenigen, die solche Kabel zur Hand haben, welchen Querschnitt könn ihr bei 70 mm² bzw 95 mm² tatsächlich am Kabel messen? Bei einem massiven Rundleiter wären es d = 9mm, aber bei gebündelten Einzeldrähten kann das natürlich auch mehr sein.
    Ein Aufdruck ist leider nicht zu erkennen.
    Kabeltyp N2XSY 3 x 1 / (95 oder 70 ) 16 mm²

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 Günther, 03.01.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    949
    Zustimmungen:
    13
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    meinst du hier den Durchmesser? d in mm, A in mm^2
     
  4. #3 kabelmafia, 04.01.2011
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    Moin,

    tatsächlich sind nicht die Querschnitte als Durchmesser von Leitern genormt, sondern die dem Querschnitt enstprechenden Leitungswiderstände. Das hat damit zutun, dass es E-Kupfer mit einem Leitwert von 56 bis glaube 60 gibt. Verwendet man Kupfer mit einem Leitwert von 60 sind die Adern dünner als bei 56.

    Alleine durch das Messen des Durchmessers von Adern kann man beiu solchen Kabeln nicht auf den Querschnitt kommen...
     
  5. #4 Franky1112, 05.01.2011
    Franky1112

    Franky1112 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    Hat man den wenigstens die Chance zwischen 95 und 70 mm² zu unterscheiden? Das würde mit schon weiterhelfen
     
  6. #5 Günther, 05.01.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    949
    Zustimmungen:
    13
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    ...also, wenn deine Leiter Runddrähte sind, ist der Querschnitt A = d^2 * 0785, wobei d der Durchmesser ist.
    Bei 70 qmm wären das um die 9,5mm, bei 95qmm sind es 11mm Ø. Bei Einzeldrähten entsprechend addieren.
    Achtung! Geht nicht bei Profildrähten . . .
     
Thema:

Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

Die Seite wird geladen...

Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt - Ähnliche Themen

  1. Gemessener Ik zu klein

    Gemessener Ik zu klein: Hallo zusammen. Folgendes hat sich zugetragen. Prüfung nach 0105. Schleife an CEE 16A Steckdose gemessen. Resultat: Ik von 134 A. Abgesichert mit...
  2. Ablauf neue UV und Zählerwechsel

    Ablauf neue UV und Zählerwechsel: Guten Morgen, wir planen im Zuge einer Hausrenovierung die vorhandene Unterverteilung gegen eine Neue in Eigenleistung zu wechseln. Ich bin...
  3. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?

    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  4. Tiefenerder unter Grundplatte

    Tiefenerder unter Grundplatte: Hallo Zusammen, auf einer Schulung wurde uns einiges über neue Normen was Erdung angeht unterbreitet. Unter anderem neue Anforderung bei welchen...
  5. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage

    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...