    Hallo,

    ich habe hier ein Einleiter - Mittelspannungskabel, es hat innen 19 Einzeldrähte, deren Durchmesser liegt bei ca. 2,4 - 2,6 mm. Der Querschnitt liegt demnach ca. bei 95mm².
    Der innere Querschnitt der gebündelten Drähte beträgt 12mm.
    Die Aufzeichnung ergeben jedoch den nächst kleineren Querschnitt (70mm²)
    An diejenigen, die solche Kabel zur Hand haben, welchen Querschnitt könn ihr bei 70 mm² bzw 95 mm² tatsächlich am Kabel messen? Bei einem massiven Rundleiter wären es d = 9mm, aber bei gebündelten Einzeldrähten kann das natürlich auch mehr sein.
    Ein Aufdruck ist leider nicht zu erkennen.
    Kabeltyp N2XSY 3 x 1 / (95 oder 70 ) 16 mm²

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Günther, 03.01.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    919
    Zustimmungen:
    8
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    meinst du hier den Durchmesser? d in mm, A in mm^2
     
  4. #3 kabelmafia, 04.01.2011
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    Moin,

    tatsächlich sind nicht die Querschnitte als Durchmesser von Leitern genormt, sondern die dem Querschnitt enstprechenden Leitungswiderstände. Das hat damit zutun, dass es E-Kupfer mit einem Leitwert von 56 bis glaube 60 gibt. Verwendet man Kupfer mit einem Leitwert von 60 sind die Adern dünner als bei 56.

    Alleine durch das Messen des Durchmessers von Adern kann man beiu solchen Kabeln nicht auf den Querschnitt kommen...
     
  5. #4 Franky1112, 05.01.2011
    Franky1112

    Franky1112 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    Hat man den wenigstens die Chance zwischen 95 und 70 mm² zu unterscheiden? Das würde mit schon weiterhelfen
     
  6. #5 Günther, 05.01.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    919
    Zustimmungen:
    8
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    ...also, wenn deine Leiter Runddrähte sind, ist der Querschnitt A = d^2 * 0785, wobei d der Durchmesser ist.
    Bei 70 qmm wären das um die 9,5mm, bei 95qmm sind es 11mm Ø. Bei Einzeldrähten entsprechend addieren.
    Achtung! Geht nicht bei Profildrähten . . .
     
Thema:

Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

Die Seite wird geladen...

Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt - Ähnliche Themen

  1. Gemessener Ik zu klein

    Gemessener Ik zu klein: Hallo zusammen. Folgendes hat sich zugetragen. Prüfung nach 0105. Schleife an CEE 16A Steckdose gemessen. Resultat: Ik von 134 A. Abgesichert mit...
  2. Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen

    Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen: Guten Morgen, ich hoffe, ich finde hier als absoluter Laie Hilfe... Folgendes Problem: Ich habe einen Spiegelschrank mit Licht, einen...
  3. Lampe angeschlossen und Licht im Nächten Raum geht nicht mehr.

    Lampe angeschlossen und Licht im Nächten Raum geht nicht mehr.: Hallo Forum, ich habe in unserem alten Haus in der Küche eine neue Lampe angeschlossen. Aus der Decke kommen drei Kabel, alle Schwarz! Wenn ich...
  4. Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter

    Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter: Hallo werte Gemeinde, ich habe mir einen neuen Garagentorantrieb eingebaut. Nun ist das Licht daran so hell (das eher Tagsüber dunkel wird, statt...
  5. Taster mit und ohne Kontrolleuchte ca. 35 Jahre alt

    Taster mit und ohne Kontrolleuchte ca. 35 Jahre alt: Guten Morgen, liebe Elektrikforis, habe ein Haus, Baujahr 1984 gekauft und möchte die Schalter austauschen. Die Schalter haben auf derRückseite...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden