Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

Diskutiere Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe hier ein Einleiter - Mittelspannungskabel, es hat innen 19 Einzeldrähte, deren Durchmesser liegt bei ca. 2,4 - 2,6 mm. Der...

  1. #1 Franky1112, 03.01.2011
    Zuletzt bearbeitet: 05.01.2011
    Franky1112

    Franky1112 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe hier ein Einleiter - Mittelspannungskabel, es hat innen 19 Einzeldrähte, deren Durchmesser liegt bei ca. 2,4 - 2,6 mm. Der Querschnitt liegt demnach ca. bei 95mm².
    Der innere Querschnitt der gebündelten Drähte beträgt 12mm.
    Die Aufzeichnung ergeben jedoch den nächst kleineren Querschnitt (70mm²)
    An diejenigen, die solche Kabel zur Hand haben, welchen Querschnitt könn ihr bei 70 mm² bzw 95 mm² tatsächlich am Kabel messen? Bei einem massiven Rundleiter wären es d = 9mm, aber bei gebündelten Einzeldrähten kann das natürlich auch mehr sein.
    Ein Aufdruck ist leider nicht zu erkennen.
    Kabeltyp N2XSY 3 x 1 / (95 oder 70 ) 16 mm²

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 Günther, 03.01.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    949
    Zustimmungen:
    13
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    meinst du hier den Durchmesser? d in mm, A in mm^2
     
  4. #3 kabelmafia, 04.01.2011
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    Moin,

    tatsächlich sind nicht die Querschnitte als Durchmesser von Leitern genormt, sondern die dem Querschnitt enstprechenden Leitungswiderstände. Das hat damit zutun, dass es E-Kupfer mit einem Leitwert von 56 bis glaube 60 gibt. Verwendet man Kupfer mit einem Leitwert von 60 sind die Adern dünner als bei 56.

    Alleine durch das Messen des Durchmessers von Adern kann man beiu solchen Kabeln nicht auf den Querschnitt kommen...
     
  5. #4 Franky1112, 05.01.2011
    Franky1112

    Franky1112 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    Hat man den wenigstens die Chance zwischen 95 und 70 mm² zu unterscheiden? Das würde mit schon weiterhelfen
     
  6. #5 Günther, 05.01.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    949
    Zustimmungen:
    13
    AW: Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

    ...also, wenn deine Leiter Runddrähte sind, ist der Querschnitt A = d^2 * 0785, wobei d der Durchmesser ist.
    Bei 70 qmm wären das um die 9,5mm, bei 95qmm sind es 11mm Ø. Bei Einzeldrähten entsprechend addieren.
    Achtung! Geht nicht bei Profildrähten . . .
     
Thema:

Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt

Die Seite wird geladen...

Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt - Ähnliche Themen

  1. Gemessener Ik zu klein

    Gemessener Ik zu klein: Hallo zusammen. Folgendes hat sich zugetragen. Prüfung nach 0105. Schleife an CEE 16A Steckdose gemessen. Resultat: Ik von 134 A. Abgesichert mit...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!

    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere

    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Verteilerfeld May und Steffens

    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s