Geräteverteilung in der Unterverteilung

Diskutiere Geräteverteilung in der Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde, der neue (Drehstrom)-Brennofen ist da, Mausi drängelt, dass Sie den auch angeschlossen kriegt. In die neue Unterverteilung...

  1. Falk

    Falk Leitungssucher

    Dabei seit:
    08.10.2012
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    10
    Hallo Gemeinde,
    der neue (Drehstrom)-Brennofen ist da, Mausi drängelt, dass Sie den auch angeschlossen kriegt.

    In die neue Unterverteilung sollen:

    1 x RCD 40A/0,03/4polig (4 TE)
    1 x RCD 25A/0,03/2polig (2 TE)
    3 x LSS C 16A/3polig (3 TE)
    4 x LSS B 16A/1polig (1 TE)

    Gekauft habe ich einen zweireihigen Feuchtraum-Kleinverteiler, also 2x12 TE.

    Ich will gerne den vierpoligen RCD nur für die vorgesehenen drei Drehstromsteckdosen (1x Brennofen, 2x Werkstatt), den zweipoligen für den Rest - also ein paar Werkstattsteckdoen und Beleuchtung nehmen.

    Wie würdet Ihr das sinnvoll aufteilen in der Verteilung, um mit möglichst wenig Brücken statt Phasenschienen auszukommen? Der vierpolige RCS und die drei dreipoligen LSS machen zusammen ja leider schon 13 TE - ist mir eben erst aufgefallen...;)

    Da die Verteilung auch noch nicht da ist, weiß ich auch noch nicht, wie viel Platz ich in der vorfinden werde, zur Not habe ich ja noch 5 TE übrig, um eine zweite N-Klemme und notfalls noch eine Hauptleitungsklemme auf die Hutschiene zu nageln. Aber es wird wohl eng werden...

    VG,
    Falk
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.056
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung

    Ich würde 2 4pol. FIs nehmen, ein 4poliger kostet kaum mehr als der 2pol. Die 2 4poligen kannst du dann per Schiene verbinden.
     
  4. #3 Strippentod, 06.06.2013
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.926
    Zustimmungen:
    362
    AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung

    Ich auch.
    Dann würd ich wie folgt vorgehen:
    FI 1 (für die drei 3-poligen LSS) obere Reihe ganz links. Rechts daneben den FI2 für die vier 1-pol. LSS, welche wiederrum rechts daneben kommen. Sind wir bei 12 TE.
    Den FI 1 speist du oben ein und brückst ihn eingangsseitig auf den zweiten z.b. mit einer 4-poligen Gabelschiene. FI 2 Ausgang z.B. mit einer 3P+N Gabelschiene auf die 4 LSS brücken. Die N´s der Stromkreise auf die integrierte N-Schiene.

    Die 3 3-poligen Automaten auf die zweite Reihe = 9TE. Daneben ein N-Klemmblock für Hutschiene. Selbst die 3 vertikalen Brücken vom FI 1-Abgang bräuchtst du nicht anfertigen, sowas gibts auch schon fertig.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.056
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung

    Die meißten Verteiler haben heute schon 2 bzw. eine geteilte N-Schiene, oder man kann sie teilen.
     
  6. #5 Strippentod, 06.06.2013
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.926
    Zustimmungen:
    362
    AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung

    Ich hab mir den Link zu Verteiler angeschaut, offensichtlich ist es eben nicht so. (Deswegen schwör ich ja nach wie vor auf das HAGER-System...;))
    Auf die PDF im Link hab ich leider kein Zugriff, die ist mit Passwort.
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.056
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung

    Auch wenn es nur eine Schiene ist kann man diese manchmal trennen.
     
  8. #7 Strippentod, 06.06.2013
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.926
    Zustimmungen:
    362
    AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung

    Das du immer das letzte Wort haben mußt...:p:D
     
  9. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung

    Na, ich setz noch eine Frage drauf:

    Brennofen und zwei CEE Steckdosen, dafür drei 3-polige Automaten??? Da reicht der 40- A RCD doch garnicht mehr.
    Man kanns auch übertreiben.

    Gruß Gert
     
  10. #9 Strippentod, 06.06.2013
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.926
    Zustimmungen:
    362
    AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung

    Man kennt die Vorsicherung und auch das Nutzungsverhalten nicht. Das stand auch primär nicht zur Debatte.
     
  11. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.056
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung

    Bei mir reicht z.B. ein 40A FI immer, weil ich nur 32A SLS habe.
     
Thema:

Geräteverteilung in der Unterverteilung

Die Seite wird geladen...

Geräteverteilung in der Unterverteilung - Ähnliche Themen

  1. Schutzschalter fake oder echt?

    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  2. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis

    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?

    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  5. Leistung der Steckdose begrenzen

    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...