Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung

Diskutiere Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ihr lieben Forenmitglieder, für einen VELUX-Aussenrolladen (altes System, Steuereinheit WUC 101, 24 V DC) benötige ich einen...

  1. #1 funny_mickey, 22.03.2011
    funny_mickey

    funny_mickey Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.03.2011
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo ihr lieben Forenmitglieder,
    für einen VELUX-Aussenrolladen (altes System, Steuereinheit WUC 101, 24 V DC) benötige ich einen Jalousie-Wippentaster mit mechanischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einrasten (laut Aussage eines Velux-Servicetechnikers). Ok, dann kaufte ich mir einen Berker-Jalousieschalter mit dieser mechanischen Verriegelung. Passt, funktioniert und war ja mal gut so, aber ...

    Meine Frau ist von dieser Lösung leider nicht zu überzeugen. Man muss z.B. immer den jeweils anderen Schalter wieder zurückstellen, um in die Gegenrichtung steuern zu können. Weiters läuft mit diesem Schaltertyp (gelegentlich) der Rollladen weiter bis zur Endstellung und lässt sich nicht mehr stoppen. Diese fehlende Stoppfunktion ist das eigentliche große Manko der Jalousieschalter!

    Es ist nun ein Schalter gewünscht, der eine (noch) einfachere Bedienung ermöglicht. Dazu bin ich leider nicht fündig geworden und hoffe dabei auf eure Unterstützung.
    Ich benötige diesen Schalter wenn möglich für eine Berker-Abdeckung.
    Help

    Am ehesten kann ich mir da einen Schalter (mit Umkehrsperre) vorstellen, der eine Mittelstellung einnimmt und nach oben gedrückt öffnet und nach unten gedrückt den Rollladen schließt. Zurück in der Mittelstellung erfolgt der gewünschte und zuverlässige "Stopp"! Alternativ wäre auch ein Drehschalter möglich, dazu sollte die Funktion "Auf" und "Ab" jeweils einrastbar sein! Prioritär ist aber eine Wippe gefragt ...
    700231_RB_00_FB_EPS_250.jpg ... in der Elektronik wurde ich schon mal fündig...

    Weitere Info aus der Bedienungsanleitung der Velux WUC 101:
    ... man muss die Eingänge B, D und E verwenden.
    Oben/Auf -> Schließkontakt zwischen B-E
    Unten/Zu -> Schließkontakt zwischen B-D
    Stopp -> Schließkontakt zwischen B-D und B-E gleichzeitig

    Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr übertrieben mit meiner Problembeschreibung :rolleyes:

    Schöne Grüße,
    Michael
     
  2. Anzeige

  3. #2 servicetechniker, 22.03.2011
    servicetechniker

    servicetechniker Spannungstauglich

    Dabei seit:
    16.09.2007
    Beiträge:
    963
    Zustimmungen:
    5
    AW: Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung

    Wäre für dich evtl auch ein taster möglich? Rollo fährt nur solange wie die taste gedrückt wird. die gibt es auch verriegelt oder halt auch als drehschalter zu haben.
     
  4. #3 Kaffeeruler, 22.03.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.846
    Zustimmungen:
    765
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    AW: Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung

    Hallo Michael,
    mit konventionellen Jalousieschaltern bzw. - Tastern wirst du keine Freude haben, denn denen fehlt die Stop-Funktion. Du köntest einen 2poligen Schliessertaster für die Stop-Funktion zusätzlich montieren ( Brückt beim Betätigen B auf D und E) in Kombination mit einem Jalousietaster. Mit einem Jaluosieschalter fährt der Antrieb nach "Stop" einfach weiter .
    Evtl. bekommst Du irgendwo noch den Originataster WUI 110.

    Gruß Gert
     
  6. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    AW: Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung

    Hmmm,
    hab da mal geguckt, wie teuer der WUI ist.(schwindlich werd)

    Und muß da meine Antwort mal korrigieren:
    bei www.windowmaster.com heisst es:

    Kurzzeitiges Betätigen eines (Auf bzw. Ab-)-Tasters fährt den Antrieb in die entsprechende Enlage. Das wäre das "Einrasten". Bei Betätigung länger als 2 sec. erfolgt Totmannschaltung, d.h. die Bewegung stoppt dann beim Loslassen des Tasters. Kannst ja mal testen, ob das für Deine Steuerung zutrifft. Wenn ja, dann reicht ein Taster, wie kafferuler meinte, vollkommen aus.

    Gruß Gert
     
Thema:

Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung

Die Seite wird geladen...

Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung - Ähnliche Themen

  1. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht

    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  2. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)

    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  3. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!

    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  4. Lösung für Mietwohnung ohne Verteiler gesucht

    Lösung für Mietwohnung ohne Verteiler gesucht: Hallo, es geht um ein Haus, bei dem geplant wird einen Teil des Kellers in eine Mietwohnung umzubauen. Da vom Hauptverteiler bei jedem Raum die...
  5. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage

    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...