    Hallo,

    ich habe vor ca. einem Jahr mein Haus mit Rauchmeldern von Gira bestückt.
    Die Melder sind mit einem Kabel vernetzt und funktioierten auch einwandfrei.

    Vor ca 3 Monaten begann die Serie mit den Fehlalarmen, welche sich nun alle 1 bis 2 Wochen wiederholen und meiner Familie die Nächte rauben.

    Da der Fehlalarm immer nur im Obergeschoß auftritt, habe ich die Vermutung das sich Staub vom Dachboden (Glaswolle) in den Melder schmuggelt und so der Fehlalarm ausgelöst wird. Allerdings konnte ich keinen Staub am Gehäuse des Melders entdecken welches meine Theorie vernichtet.

    Hat einer von euch noch eine Idee voran es liegen könnte das die Melder verrückt spielen?

    Ich möchte erst mit Gira in Verbindung treten wenn ich alle möglichen Störfaktoren ausschließen konnte.

    Viele Grüße

    Jörn
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kurtisane, 21.09.2010
    kurtisane

    kurtisane Guest

    AW: GIRA 114102 Rauchmelder Fehlalarm

    Wechsle mal die Melder untereinander aus, ob der Fehler mitwandert !

    Die Melder haben ja eine Art IDNr. damit man diese nicht verwechseln kann u. beobachte mal was dann geschieht.
    Wieviele Linien hast Du denn ?
     
  4. #3 Prüfling, 21.09.2010
    Prüfling

    Prüfling Leitungssucher

    Dabei seit:
    24.06.2008
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    AW: GIRA 114102 Rauchmelder Fehlalarm

    Der Staub sitzt auch nicht außen am Melder, sondern innen in der Streulichtkammer. Dort kann außer Staub auch ein darin wohnendes Insekt die Ursache sein. Melder setzen sich auch gerne mit Staub zu, wenn sie einem ständigen Luftzug ausgesetzt sind.
     
Thema:

GIRA 114102 Rauchmelder Fehlalarm

Die Seite wird geladen...

GIRA 114102 Rauchmelder Fehlalarm - Ähnliche Themen

  1. Touchsensor Klingel in Gira System einbinden

    Touchsensor Klingel in Gira System einbinden: Hallo an alle ! Hab folgendes Problem, wir haben vor kurzem eine neue Haustür gekauft mit eingebauten Sensor als Klingel. Als Gira Komponente...
  2. Gira 012603 Tastschalter anschließen

    Gira 012603 Tastschalter anschließen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Situation. Wir haben ein Haus gekauft, in welchem ich die bestehenden Tastschalter gegen neue...
  3. Gira Dose für 2 Satanschlüsse

    Gira Dose für 2 Satanschlüsse: Hallo, wir haben einige einfach Satanschlüsse in unserem Neubau geplant und einen doppelten. Kann mir jemand bezüglich der jeweils richtigen...
  4. Läutwerk in Gira Rahmen

    Läutwerk in Gira Rahmen: Hallo zusammen, ich suche eine möglichkeit ein Unterputz Läutwerk (möglichst Elektromechanisch) in einen Gira E2 Anthrazit Rahmen zu bekommen....
  5. KNX und Gira TKS Systemkonfiguration

    KNX und Gira TKS Systemkonfiguration: Hallo zusammen, ich bin auch recht neu in KNX und Gira TKS Community. Ich habe mich auch schon versucht in den verfügbaren Beiträgen zu...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden