1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Hauptsicherungen nach dem Zähler!

Diskutiere Hauptsicherungen nach dem Zähler! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler! zum testen kannste doch nur mal schnell die Leitungen vom zähler verbinden und 25A NHs reindrücken oder nur...

  1. #11 AC DC Master, 26.07.2013
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    zum testen kannste doch nur mal schnell die Leitungen vom zähler verbinden und 25A NHs reindrücken oder nur 16A. aber mit dem FI muß du noch einen zweiten installieren. allein schon wegen dem ausfall.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 AC DC Master, 26.07.2013
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    zum testen kannste doch nur mal schnell die Leitungen vom zähler verbinden und 25A NHs reindrücken oder nur 16A. aber mit dem FI muß du noch einen zweiten installieren. allein schon wegen dem ausfall.
     
  4. prplex

    prplex Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.07.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    Hallo Dierk, vielen Dank für deine schnelle Hilfe, habe 25A Zwischensicherungen eingebaut und das ganze getestet alles OK. Nochmals vielen Dank und Grüße prplex
     
  5. prplex

    prplex Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.07.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    AW: Hauptsicherungen nach dem Zähler!

    Hallo Dierk, vielen Dank für deine Hilfe habe jetzt doch 25A Zwischensicherungen eingebaut und mit Hilfe des Nachbarn geprüft, alles OK. Nochmals Danke und weiterhin alles Gute Gruß prplex
     
Thema:

Hauptsicherungen nach dem Zähler!

Die Seite wird geladen...

Hauptsicherungen nach dem Zähler! - Ähnliche Themen

  1. Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten

    Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten: Ich grüße alle Forenteilnehmer und habe folgende Frage: Im Falle einer Auslösung eines Sicherungsautomaten besteht die Möglichkeit, je nach...
  2. Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1

    Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1: Hallo zusammen, ich will nach VDE 0113-1 / EN 60204-1 eine Maschine zur Inbetriebnahme prüfen (Drehstrom 16A und 32A). Ich habe viele Fragen die...
  3. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern

    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  4. Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen

    Halogen Nachtischlampe - Dimmer gegen Schalter tauschen: Hallo zusammen, ich bin kein Elektroexperte, aber auch kein Grobmotoriker. Aktuell habe ich bei meiner Oma ein Projekt zu dem ich eine kleine...
  5. Kühlschrank springt nur nach Tastendruck an

    Kühlschrank springt nur nach Tastendruck an: Hallo, mein Liebherr KPT 1750 kühlt super, aber springt nicht von allein an. Erst wenn ich die SuperCool Taste betätige springt der Motor an....