Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus

Diskutiere Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Fehler schon gefunden?

  1. #11 saukalt, 25.11.2025
    saukalt

    saukalt Leitungssucher

    Dabei seit:
    03.08.2021
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    43
    Fehler schon gefunden?
     
  2. Anzeige

  3. #12 Klotzkopf, 25.11.2025
    Klotzkopf

    Klotzkopf Hülsenpresser

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    263
    Zustimmungen:
    84
    Kabeleinführung nur von unten oder von hinten, wenn dort kein Spalt ist.
    ggf hilft es, wenn man ein "Dach" über den Fühler/ Klemmdose macht.
    eg.: Stück Alu-Blech

    Grüße
     
  4. #13 saukalt, 25.11.2025
    saukalt

    saukalt Leitungssucher

    Dabei seit:
    03.08.2021
    Beiträge:
    211
    Zustimmungen:
    43
    Kübel unterstellen und den verlorenen Strom auffangen, wie bei Warmen Wasser, im Winter einfrieren, kann man immer vervenden FI sollte auch darin gelagert werden (Ironie off)
    Gegebenenfalls die Grundlagen der Elektrotechnik studieren)
     
  5. G-Tech

    G-Tech Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    17.10.2017
    Beiträge:
    1.396
    Zustimmungen:
    93
    Hi RobertB

    Ein normales Amperemessgerät wird dir u. U. nicht alles zeigen, weil es sich beim Anlaufstrom meist nur um wenige Sekunden handelt und manche Messgeräte eine gewisse Trägheit besitzen.

    Sollte der Anlaufstrom (das ist der Strom, der unmittelbar beim Einschalten fliest) einen sehr hohen Peak haben, kann die elektromagnetische Schnellauslösung des Leitungsschutzschalters ansprechen.

    Man kann durch die Auswahl der Auslösecharakteristik beeinflussen, wie schnell so ein Leitungsschutzschalter anspricht. Ein Typ "B" wird schneller ansprechen, als ein Typ C.

    In der Bedienungsanleitung der Pelletheizung müsste stehen, was der Hersteller hier angibt! (Absicherungswert in Ampere und Auslöse-Charakteristik)
    Diese Werte hängen auch von der Ausbaustufe der Heizung ab.


    Bei Pellet gibt es manchmal:

    • Einen Kompressor für die automatische Reinigung
    • Eine automatische Ascheaustragung
    • Eine Förderschnecke
    • Eine Ansaugung usw...

    Das muss alles korrekt berechnet werden, damit die geforderte Gesamtleistung der Anlage nicht bei einer unglücklichen Kombination (Gleichzeitigkeit) über dem abgesicherten Wert liegt - sonst löst ggf. der Leitungschutzschalter aus.

    Da das nur im Winter passiert, könnte es sein, dass tatsächlich eine Pumpe schwerer zu schaffen, hat, weil das Wasser nahe dem Gefrierpunkt liegt.
    Oder eine Zusatzheizung springt an (Unterstützungsheizung/Rohrbegleitheizung usw.), welche im Sommer nicht so, oder gar nicht gefordert wird...

    Es muss einen Grund geben - und der muss gefunden werden...:wink:

    Gruss G-Tech
     
    Damien und Lasttrennschalter gefällt das.
  6. #15 Klotzkopf, 26.11.2025
    Klotzkopf

    Klotzkopf Hülsenpresser

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    263
    Zustimmungen:
    84
    Anlaufstrom :
    Mit Stromzange um eine Ader auf "max" gestellt.
    Mit Oszilloskop und einer dazu passenden Stromzange, mit breitem Frequenzbereich ->100Khz
    die 2. Methode ist genauer.

    Genau: das muss gefunden werden.
     
    G-Tech gefällt das.
Thema:

Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus

Die Seite wird geladen...

Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus - Ähnliche Themen

  1. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung

    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  2. Umluft-Heizung defekt

    Umluft-Heizung defekt: Hallo, ich habe ein Problem, vermutlich auch schon die Lösung, aber ich wollte mal hören, was Experten dazu so sagen. Habe einen Elektroherd mit...
  3. Heizungsnotschalter Probleme

    Heizungsnotschalter Probleme: Hallo Leute, Auf dem Foto ist der alte notschalter der installiert war. Laut Aussage des Elektrikers war an L die stromführende Leitung...
  4. Roth Lange Heizungsschalter anschließen

    Roth Lange Heizungsschalter anschließen: Habe hier einen Roth Lange Heizungsschalter liegen, habe in dem Alten 2 schwarz, einmal blau L und einmal N braun. Die 2 Schwarzen waren im alten...
  5. Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel

    Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel: Tach-chen ins Forum, so nun habe ich mal ne Frage, wie ist eine fest angeschlossene GasHeizung von der Anschlußleitung u. sonstigen Komponenten zu...