    Hallo

    Ich betreibe ein kleines Sägewerk mit einem Dieselgenerator (410kva) im Inselbetrieb, ( ohne Generator läuft nichts)
    Die Motoren ( die größten zwei haben 90kw, und diverse kleinere) sind teilweise gar nicht kompensiert ...
    Es läuft alles wunderbar kein Kabel wird warm usw.
    Der cos phi wird vom Generator angezeigt, ist beim Leerlauf sehr schlech ca. 0,3 0,4.
    beim Betrieb steigt er dann auf ca 0,6-0,7

    Bei Leerlauf wird oft 110A angezeigt für 7 kw Wirkleistung

    Nun meine Frage , die Antwort kann ich so im Netz nirgends finden..
    Ich hoffe ich stelle die Frage richtig:-):?

    Da hier ja anscheinend richtig viel Blindstrom fließt , muss er ja auch wo her kommen, er kann nur aus dem Generator kommen..


    Braucht der Generator für die Erzeugung des Blindstroms Sprit??

    Brauchen in den Sommermonaten bei viel Betrieb ca. 4000l Sprit im Monat .... würden wir bei richtiger Kompensation cos phi 0,8-0,9
    Vielleicht nur 3500 l Sprit im Monat benötigen?

    Eine Antwort wäre super!!!

    Danke!!!
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Günther, 03.03.2018
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    925
    Zustimmungen:
    8
    Blindstrom braucht keinen Sprit, d.h.keine Wirkleistung. Er wird nur zwischen Generator und Verbraucher hin- und hergeschoben. Höchstens sein Transport braucht (etwas) Wirkleistung, weil die Leitung ein ohmscher Verbraucher ist.
     
Thema:

Hilfe Blindstrom!!!

Die Seite wird geladen...

Hilfe Blindstrom!!! - Ähnliche Themen

  1. Hilfe Einbau Dimmer Altbau

    Hilfe Einbau Dimmer Altbau: Hallo liebe Gemeinde, ich habe hier schon viel Hilfe gefunden, aber jetzt muss ich selbst mal fragen: Im Flur meiner Wohnung werden die...
  2. Hilfe bei Kreuzschaltung

    Hilfe bei Kreuzschaltung: Hallo, ich bin neu hier und brauche gleich eure Hilfe! Ich brauche für ein Schlafzimmer eine Lichtsteuerung über 3 Schalter an zwei Lampen Will...
  3. Bitte um Hilfe

    Bitte um Hilfe: Hallo ich grüsse euch....bräcuhte wieder mal hilfe.... habe eine Zuleitung - möchte vom Zuleitung 3 linien LED Leuchte betreiben also mit 3...
  4. Bitte um Hilfe, Lampe aus den 20er Jahren anschließen.

    Bitte um Hilfe, Lampe aus den 20er Jahren anschließen.: Hallo allerseits, ich habe mir eine alte Pendellampe gekauft und möchte diese gerne anschließen. Aus der Decke kommen drei Kabel (blau, braun und...
  5. Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose

    Defektes 5 Port USB Ladegerät Hilfe per Ferndiagnose: Hallo erst einmal, ich bin neu hier im Forum und benötige eure Hilfe. In der Hoffnung, dass ich mit der Hilfe von euch mein Ladegerät wieder...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden