HTA811 HT311 NG401-01 - Alphaton / Klemme 7 geht nicht

Diskutiere HTA811 HT311 NG401-01 - Alphaton / Klemme 7 geht nicht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Und auf das Komma kommt es nicht an. Es reicht: ca. 1,5 Ohm

Schlagworte:
  1. #41 Mister Kurzschluss, 15.06.2020
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    666
    Zustimmungen:
    69
    Und auf das Komma kommt es nicht an. Es reicht: ca. 1,5 Ohm
     
  2. Anzeige

  3. OSXler

    OSXler Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    07.06.2020
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Wie führe ich diese Messung "Widerstand 11 gegen 12" durch?
     
  4. OSXler

    OSXler Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    07.06.2020
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Klemmen 1 und 2 wieder an das TL anklemmen? und dann 11 und 12 am HT messen?
     
  5. #44 Mister Kurzschluss, 15.06.2020
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    666
    Zustimmungen:
    69
    Nein ! Nichts wieder anklemmen ! Meß entweder zwischen 1 + 2 am TL oder zwischen 11 und 12 am HT den Widerstand.
     
  6. #45 Mister Kurzschluss, 15.06.2020
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    666
    Zustimmungen:
    69
    Ich meine an den Drähten messen, nicht am Haustelefon !
     
  7. OSXler

    OSXler Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    07.06.2020
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Habe nichts angeklemmt.
    Zwischen HT 11 und 12 : kein Widerstand, die Anzeige beibt bei diesen 1 stehen
    und
    zwischen TL 1 und 2 : kein Widerstand, die Anzeige beibt bei diesen 1 stehen

    Hab an den Drähten gemessen :)
     

    Anhänge:

  8. #47 Mister Kurzschluss, 15.06.2020
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    666
    Zustimmungen:
    69
    Ich hab eine Unterhaltung mit Dir begonnen. Sieh mal nach !
     
  9. #48 Mister Kurzschluss, 15.06.2020
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    666
    Zustimmungen:
    69
    Das ist gut ! Bedeutet, kein Kurzschluß auf den Leitungen.
     
  10. #49 Mister Kurzschluss, 15.06.2020
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    666
    Zustimmungen:
    69
    Jetzt am TL die Adern 1 und 2 mit einer Klemme verbinden. Dann am Haustelefon die Adern 11 und 12 messen. Was ist der Meßwert ?
     
  11. OSXler

    OSXler Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    07.06.2020
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Erstmal riesigen DANK an Mister Kurzschluss !!!!! für seine Unterstützung auch wenn ich die Geduld strapaziere.

    Hier ein paar Infos die bei der Unterstützung raus gekommen sind:
    -> Adern an Klemmen HT: 11 / TL: 2 und HT: 12 / TL: 1 sind i.O.
    -> Adern an Klemme NG + / TL: + ist i.O.
    -> Lautsprecher TL i.O.

    Dann kam raus, dass der Trimmpoti 1K an Klemme 2 nicht sauber angeschlossen war.
    Die Widerstandsmessung des Bauteils mit dem Messgerät ( Einstellung auf 2000 Ohm) ergab : i.O. ( von 0 bis 1025Ω ), der wird also wieder eingebaut.

    Die Sprechkapsel (ich glaube Siedle Nr. 7553 ??) konnte nicht getestet werden. Ein Versuch der Widerstandsmessung (mit der Einstellung des Messgerätes auf 20K) ergab einen Messwert der zwischen 1,56Ω und 46,83Ω schwankte. Ich denke dies ist nicht aussagekräftig. Ich bekomme die Woche ein Ersatz zum testen.
     
Thema:

HTA811 HT311 NG401-01 - Alphaton / Klemme 7 geht nicht

Die Seite wird geladen...

HTA811 HT311 NG401-01 - Alphaton / Klemme 7 geht nicht - Ähnliche Themen

  1. Umstellung von Siedle HT311 auf HTA811

    Umstellung von Siedle HT311 auf HTA811: Hallo zusammen, kann mir jemand helfen, sonst werd ich noch verrückt... Ich möchte die wonungsstation siedle HT311 gegen die station HTA811...
  2. Siedle HT311 Umbau auf HTA811 mit umschaltgerät

    Siedle HT311 Umbau auf HTA811 mit umschaltgerät: Hallo Leute, Ich bin langsam echt verzweifelt und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Es geht um ein drei stöckiges Haus. Ich wohne in er mitte...
  3. Tausch HT411-02 auf HTA811

    Tausch HT411-02 auf HTA811: Hallo Liebes Forum, Brauche Hilfe bei der Sprechanlage Komm nicht weiter finde den Fehler nicht. Habe von der 411-02 auf die HTA 811...
  4. Siedle HT411-02 ersetzen gegen HTA811

    Siedle HT411-02 ersetzen gegen HTA811: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei dem Tausch der Sprechanlage HT411-02 gegen HTA811. Ich habe wie in der Anleitung alles umgeklemmt aber es...
  5. STR HT2003/2N gegen Siedle HTA811

    STR HT2003/2N gegen Siedle HTA811: Hallo zusammen, brauche Hilfe, da ich einfach nicht weiter komme. Ich bin die Suchfunktion und auch die 42 Seiten im Forum Türsprechanlagen...