Diskutiere Inbetriebnahmemessung durch Fachbetrieb im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Inbetriebnahmemessung durch Fachbetrieb Die TAB fordert min. 63A Belastbarkeit der Leitung. Im günstigen Fall kann das 10mm² sein. Finde ich...

  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.434
    Zustimmungen:
    62
    AW: Inbetriebnahmemessung durch Fachbetrieb

    Bei uns in der Gegend (Thüringen) bekommst du ohne Elektroheizung oder Warmwasserbereitung eh nur 32 oder35A SLS im Einfamilienhaus und glaub mir dass reicht auch problemlos. Die Tab verlangt 63A und wenn das 10mm² dafür genügt, ist da bei einer 35A SLS auch genügend Reserve drin.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Strippentod, 02.09.2012
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Inbetriebnahmemessung durch Fachbetrieb

    Was nützt dir das Messgerät, wenn du die Werte nicht interpretieren kannst bzw. nicht weist wie die einzelnen Messungen durchgeführt werden und was da alles zu beachten ist? Ich glaub nicht das man das als Laie mal so schnell aus dem Ärmel schütteln kann. Selbst manche Fachleute machen da vieles falsch und wissen gar nicht was sie da tun sollen /müssen.
     
Thema:

Inbetriebnahmemessung durch Fachbetrieb

Die Seite wird geladen...

Inbetriebnahmemessung durch Fachbetrieb - Ähnliche Themen

  1. Kaffeevollautomat durchgefallen

    Kaffeevollautomat durchgefallen: Hallo, ich stöbere hier jetzt schon etwas länger im Forum, aber da ich ein absoluter Elektrik-Noob bin, konnte ich mein konkretes Problem nicht...
  2. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600

    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...
  3. Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss

    Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich heute als absoluter Newbie bei euch und hoffe auf eure Mithilfe. Zum Thema: Ich habe mir einen...
  4. Wie schützt man sich am besten vor Brandgefahr durch elektrische Überlastung?

    Wie schützt man sich am besten vor Brandgefahr durch elektrische Überlastung?: Hallo, ihr kennt das bestimmt. In fast jedem Haushalt hängt an jeder Unterputzsteckdose erst mal (mindestens) eine Mehrfachsteckdose und dann an...
  5. Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?

    Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?: Hallo zusammen Komma Ich habe eine kleine Frage und hoffe auf Hilfe: Unser Stromversorger hat die Anschlüsse vor dem Zähler von linksdrehend auf...