Diskutiere Isomessung im z.B. Supermarkt im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe eine Frage ob man bei der Isomessung auch mit weniger als 500 v dc messen darf, weil es ja utopisch wäre alle verbraucher raus zu...

  1. #1 Elektrovampir, 20.02.2012
    Elektrovampir

    Elektrovampir Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.03.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Hallo habe eine Frage ob man bei der Isomessung auch mit weniger als 500 v dc messen darf, weil es ja utopisch wäre alle verbraucher raus zu nehmen auch leuchtmittel etc.. ??? oder führt man dann alle Phasen gegen N und misst dann gegen PE ?? Und wieso passiert dann nichts wie , wenn das unten beschriebene gemacht wird ?



    Messung zwischen L1-PE, L2-PE und L3-PE
    Hinweis: Damit allfällige angeschlossene elektronische Geräte (Computer, Elektronik,
    SPS etc.) nicht durch die hohe Messspannung zerstört werden, wird empfohlen,
    während der Messung L1, L2, L3 und N zu verbinden.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Isomessung im z.B. Supermarkt. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 20.02.2012
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.711
    Zustimmungen:
    704
  4. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Isomessung im z.B. Supermarkt

    Die Verbraucher sind zwischen L-N oder L-L angeschlossen, wenn du also in einer korrekten Installation zwischen X-PE misst, liegt an den Verbrauchern keine Spannung an.
    Sollte es einen Isolationsdefekt geben, kann trotzdem eine Spannung an Verbrauchern zu liegen kommen. Deshalb misst man vor den Aussenleitern den Neutralleiter, oder verbindet alle Aktiven Leiter miteinander vor der Messung. Damit sind due Zuleitungen kurzgeschlossen und eine hohe Spannung auf dem Verbraucher ist ebenfalls ausgeschlossen.

    gruss
     
  5. #4 Elektrovampir, 20.02.2012
    Elektrovampir

    Elektrovampir Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.03.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    AW: Isomessung im z.B. Supermarkt

    Ok danke !! :cool:
     
  6. #5 Strippentod, 20.02.2012
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.129
    Zustimmungen:
    63
    AW: Isomessung im z.B. Supermarkt

    Ist mir nicht bekannt, obwohl man Punkt g) in der 0105/100 - 5.3.101.3.2 anders auslegen könnte...
    Aber was genau sollte dir das eigentlich bringen?

    Das ist nicht nötig, es sei denn du hast noch ein altes TN-C-System, da gehts nicht mit Verbrauchern.

    Messwerte mit angeschlossenen Verbrauchsmitteln, dürfen auch kleiner sein. (300 Ohm je V Nennspannung)
     
  7. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Isomessung im z.B. Supermarkt

    Bei TN-C macht die Iso Messung sowiso wenig sinn, da es sehr gut moeglich sein kann das der PEN an einer anderen Stelle nochmals geerdet ist.
     
  8. #7 Kaffeeruler, 20.02.2012
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.711
    Zustimmungen:
    704
    AW: Isomessung im z.B. Supermarkt

    :confused: Was soll mir dies sagen brue :confused:

    Wenn ich L und PEN in der VT löse und kein Verbraucher drin habe kann ich den PEN in der letzten Steckdose mit 100 Kreuzerdern in den Boden rammen.. es würde nix am Ergebnis ändern es sein denn ich treffe die Zul zu Steckdose ;)
    Auch frag ich mich warum Isomessungen zur zeit des TNC gemacht wurden wenn es eh kein Sinn macht

    Mfg Dierk
     
  9. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Isomessung im z.B. Supermarkt

    Ja gut, wenn du keinen Verbraucher drinn hast und L gegen den abgehaengten PEN misst dann stimmt das schon.
     
  10. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.319
    Zustimmungen:
    462
    AW: Isomessung im z.B. Supermarkt

    Jede andere Art der Isomessung währe bei TN-C auch ziemlich sinnfrei?
     