Ist dieser PA in Ordnung?

Diskutiere Ist dieser PA in Ordnung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal ne Frage zum PA in unserem Haus. Die Frage ob er in Ordnung ist hat sich erübrigt gluab ich, aber was müsste man hier ändern passt...

  1. #1 homer092, 06.07.2011
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.070
    Zustimmungen:
    1
    Hallo!
    Habe mal ne Frage zum PA in unserem Haus. Die Frage ob er in Ordnung ist hat sich erübrigt gluab ich, aber was müsste man hier ändern passt wohl eher ;)

    Und zwar sieht die Anlage folgendermaßen aus.
    Vom HAK geht ein 4x10mm² ins 1. OG zur HV.
    Dann gibts ne Haupterdungsschiene. An dieser kommen aus Richtung Badezimmer ein paar Strippen 6-16mm², und die Wasserleitung oder Heizungsleitung ist glaub ich mit dran.
    Und dann geht ein Dickes Kabel (könnte 1x16mm² oder 1x25mm² sein, mit Mantel, sieht aber silber aus also kein Kupfer.
    Dieses Kabel verschwindet einfach im Estrich bzw. beton was auch immer es ist. Eher Beton.

    Jetzt meine Frage. Mir hat jemand mal an einer ähnlichen Anlage erklärt, dass diese eine dicke die in den Boden geht an die Abwasserleitung geht die früher aus Gußeisen waren. Bei uns wurden vor 2 Jahren die Wasserleitungen etc. in der Straße getauscht woraufhin es auch Briefe gab, dass die Erdungsanlagen zu prüfen sind von einer Firma. Ist bisher nicht passiert.

    Was müsste an der Anlage geändert werden? Bringt es eventuell was hier Erdspieße in die HES einzubinden? Das hat mir ein Bekannter gesagt, die das auch in einer kompletten Straße gemacht haben wo die Leitungen getauscht wurden. Und ne Verbindung HAK-->HES muss auch her oder?
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Strippentod, 06.07.2011
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Ist dieser PA in Ordnung?

    Das dicke wird die Verbindung vom Fundamenterder (sofern es einen gibt) zur HES- Schiene sein. Das mußt du mal verfolgen, ansonsten hilft da nur ne Erdungsmessung.

    Na selbstverständlich. Respektive PEN in der HV auf HES

    Das kommt mir auch ein bisschen eng vor. Die TAB sagt, Hauptleitungen (ungezählter Bereich) müssen ebenfalls für mindestens 63A Bemessungsstrom ausgelegt werden, wenn die Leitung im Rohr/Kanal läuft, ist das auch nicht mehr gegeben.
     
  4. #3 homer092, 06.07.2011
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.070
    Zustimmungen:
    1
    AW: Ist dieser PA in Ordnung?

    gibts das? also dass man zum Fundamenterder eine gemantelte Leitung legt? Verfolgen ist da nicht ;) es gibt nur von der HES eine Mantelleitung ca. 1x16 / 1x25mm² die einfach gerade runter in den Beton geht und einbetoniert ist. Fundamenterder kenne ich nur mit nem dicken Bandeisen?

    Naja das 4x10mm²....das Haus ist ca. 200 Jahre alt, gab früher sogar mal Dacheinspeisung, die Löcher gibts noch im Backstein außen ;) der HAK und Hauptleitung ist wohl alles noch aus Zeit der Umstellung auf Erdeinspeisung. Und vor 20 Jahren wurde dann alles ab nach dem Zähler neu gemacht, aber davor ist noch alles das alte. Damals sah die Welt doch noch anders aus :-) da habe ich auch schon 4x6mm² gesehen :D
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.098
    Zustimmungen:
    198
    AW: Ist dieser PA in Ordnung?

    Irgend etwas passt da nicht, vor 200 Jahren gab es in Häusern keinen Beton, schon gar nicht im OG.
    Kam der Beton später? Wenn das Haus in den neuen Bundesländern steht könnte das auch Aluminium sein. Ansonsten evtl. auch 8 oder 10mm verzinkter Rundstahl mit Schrumpfschlauch isoliert. Mach doch mal ein Foto.
     
  6. #5 homer092, 06.07.2011
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.070
    Zustimmungen:
    1
    AW: Ist dieser PA in Ordnung?

    also ich denke mal der Beton kann gut später gekommen sein. Das Haus wurde vor 20-25 Jahren komplett renoviert, ich denke mal da kam dann auch der Beton rein. Soweit ich weiß gabs nicht mal in den Wohnräumen festen boden zu der Zeit, selbst da lagen nur Holzdielen auf blanker Erde ;)
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.098
    Zustimmungen:
    198
    AW: Ist dieser PA in Ordnung?

    Du hast aber geschrieben, das die Schiene im OG sitzt. Geht die dicke Leitung bis ins EG oder Keller und verschwindet dort im Beton? Im OG gibt es bestimmt keinen Fundamenterder:D
     
  8. #7 homer092, 06.07.2011
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.070
    Zustimmungen:
    1
    AW: Ist dieser PA in Ordnung?

    nein nein also:
    Im Keller ist der HAK, von da aus geht ein 4x10mm² ins 1. OG zur HV.
    Dann gibts im KELLER die HES. Dort geht ein dickes Kabel in den Beton und ist einbetoniert. So :)
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.098
    Zustimmungen:
    198
    AW: Ist dieser PA in Ordnung?

    Dann kann es durchaus ein verzinkter Rundstahl sein, der z.B. mit Schrumpfschlauch überzogen ist oder vor dem Beton hat dort schon jemand einen Kreuzerder versenkt gehabt. Manchmal gibt es im Keller auch einen Schacht, in dem die Wasseruhr sitzt und die Leitung endet dort.
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 homer092, 06.07.2011
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.070
    Zustimmungen:
    1
    AW: Ist dieser PA in Ordnung?

    achso. Ist denn eine Schleifenwiderstandsmessung ein Indiz dafür ob die Erdung akzeptabel ist? Habe mal in einem Raum ca. 5 Meter von der HV entfernt mit 3x1,5mm² versorgt einen Zs gemessen bei dem ein Ik von ~750A rauskam. Eine Dose 8 meter weiter noch gut 500A. Wobei das ohne Verbindung HAK-->HES eh hinfällig ist fällt mir grad ein. Diese müsste man definitiv nachrüsten oder?
     
  12. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.098
    Zustimmungen:
    198
    AW: Ist dieser PA in Ordnung?

    Was hast du denn überhaupt für eine Netzform TT oder TNC
     
Thema:

Ist dieser PA in Ordnung?

Die Seite wird geladen...

Ist dieser PA in Ordnung? - Ähnliche Themen

  1. Leistung eines Solarpanel messen

    Leistung eines Solarpanel messen: Kann ich irgendwie die Leistung eines Solarpanel messen (In Watt)?
  2. FI Schalter ist rausgeflogen und die Sicherungen jedoch nicht.

    FI Schalter ist rausgeflogen und die Sicherungen jedoch nicht.: Hallo werte Community, während Ich heute den Haushalt gemacht habe war bei mir plötzlich der Strom weg. Da dies ein alter Bau ist bin Ich...
  3. Leistungsbrechnung Heizstäbe

    Leistungsbrechnung Heizstäbe: Hallo Bräuchte bitte mal eure Hilfe...zu diesem Thema Reihenschaltung von 2 Heizstäben zu je 2KW...bei 230V R = U²/P = 230V^2 / 2kW = 26,45Ω...
  4. Fachgeschpräch Elektromeister Hilfe !

    Fachgeschpräch Elektromeister Hilfe !: Hallo zusammen, ich habe bisher alle Prüfungen für meinen Meister in Elektrotechnik (mehr oder weniger) gemeistert. Jetzt kommt nur noch das...
  5. Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?

    Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?: Hallo, beim Erneuern eines alten Lichtschalters bin ich auf eine undurchsichtige Verkabelung gestoßen. Leider kann ich auch den Schaltplan des...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden