Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

Diskutiere Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. :) Ich habe eine kurze Frage als Laie, ob das Kabel auf dem Bild nach Norm verlegt wurde. Leider wurde es beim bohren von unserem...

  1. mbe

    mbe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    01.08.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen. :)
    Ich habe eine kurze Frage als Laie, ob das Kabel auf dem Bild nach Norm verlegt wurde.
    Leider wurde es beim bohren von unserem Mieter getroffen und nun geht es Ansatzweise um die Haftungsfrage bzw. Grundfrage der Kostenteilung mit unserem Mieter, da er sagt es wäre möglicherweise nicht fachgerecht verlegt. Er sieht aber auch ein dass er es ja angebohrt hat.

    Leitungen müssen wohl immer Senkrecht verlegt werden. Da ich das Haus auch nur gekauft habe war ich beim Bauen natürlich nicht dabei. Die Leitung geht nach oben hin weg. Es ist ein Anbau. Über der Decke (Gipsbeton) liegt direkt das Dach. Könnte es sein dass über der Tür ein Sturz ist und es darum schräg liegt?

    Es sind zwei Kabel. Das rechte wurde rechts außen erwischt. Im Kabel sind wieder fünf kleine Kabel.

    Wie kann man sowas reparieren?? Einfach Isolierband? Eine Dose an der kaputten Stelle? Momentan ist der Raum und noch ein anderer anliegender ohne Strom.

    Es wäre nett wenn jemand Rat wüsste. :)
    kabelangebohrt.jpg
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kabelmafia, 01.08.2011
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
  4. mbe

    mbe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    01.08.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

    Danke für den Link.

    Habe mal nachgemessen und in der Senkrechten ist das Kabel ganz bei ca. 29cm außen rechts. Also ist es meiner Meinung nach knapp in der senkrechten Zone bis 30cm drin.

    Die Leitung kommt also bei knapp 30cm aus der Decke und endet dann Mittig über den Schaltern. Die Schalter sind jetzt nicht 15cm von der Tür entfernt, sondern 20cm.

    Dann ist alles korrekt verlegt?
     
  5. #4 Zelmani, 01.08.2011
    Zelmani

    Zelmani Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    631
    Zustimmungen:
    10
    AW: Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

    Ich würde sagen, ja. Jedenfalls hätte ich mich nicht getraut, ohne vorherige Prüfung mit einem guten Leitungsdetektor an dieser Stelle zu bohren. Das ist ja genau in der Kreuzung der senkrechten und der waagrechten Zone! Ich wohne zwar selbst zur Miete und neige daher vielleicht zur Parteilichkeit, aber hier würde ich schon sagen, dass der Mieter bzw. seine Haftpflichtversicherung für die Kosten aufkommen muss.
     
  6. #5 Strippentod, 01.08.2011
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

    Die Leitung befindet sich damit im vorgschriebenen Bereich. Ist aber auch ne ganz ungünstige Stelle zum bohren, selbst jedem Laien sollte klar sein das senkrecht über nem Schalter (+ paar cm Toleranz nach rechts und links) wohl Leitungen langlaufen müssten.
    Also kein großen Terz draus machen, und , wie Bernd schon erwähnte, versuchen, die Reparatur über die Haftpflichtversicherung des Verursachers laufen zu lassen.

    Never ever! Einen Elektriker kommen lassen, der baut ne ordentliche Schrumpfmuffe und mißt auch anschliessend die Leitung nochmal durch!
     
  7. mbe

    mbe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    01.08.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

    Danke für die Hinweise! Schon blöd gelaufen aber passiert ist nun mal passiert...

    Hatten gestern noch kurzfristig einen Elektriker da und der wollte das Kabel bis zum Schalter unten austauschen, also stemmen, und oben unterm Dach die Leitung mit einer neuen wasserdichten Dose versehen. Also quasi 3m kabel neu verlegen.

    Von Schrumpfmuffe hat er nichts gesagt. Es kam schon seltsam rüber das jemand eine Wand aufstemmen möchte und hier eine einfache Schrumpfmuffe vorgeschlagen wird. Ich habe mich da erstmal zurückgehalten und wegen der Muffe und dem Vorschlag hier nichts gesagt.

    Der Unterschied an Arbeitszeit scheint mir aber doch beträchtlich. Vom Dreck und neu verputzen der Kabelleitung mal ganz zu schweigen....was mache ich denn jetzt?
     
  8. #7 Pavel Chekov, 02.08.2011
    Pavel Chekov

    Pavel Chekov Hülsenpresser

    Dabei seit:
    08.03.2010
    Beiträge:
    296
    Zustimmungen:
    9
    AW: Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

    ....was mache ich denn jetzt?

    Die 3m austauschen lassen und die Finger von Flickschustereien mit Schrumpfmuffen und Isolierband lassen.
     
  9. Damien

    Damien Hülsenpresser

    Dabei seit:
    03.05.2008
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    6
    AW: Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

    Schließe mich dem Vorredner an. Austausch ist immer zu bevorzugen. Wenn es tatsächlich nicht möglich ist, ist das setzen einer Muffe oder Dose und durchmessen der Leitung zulässig... aber halt die schlechtere Alternative. Dein Elektriker ist auf der richtigen Spur.
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Zelmani, 02.08.2011
    Zelmani

    Zelmani Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    631
    Zustimmungen:
    10
    AW: Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

    Wenn ich mir beim Aussteigen aus dem Auto einen kleinen Kratzer in die Tür hole, lasse ich mir doch nicht gleich eine neue einbauen - auch wenn das aus Sicht der Werkstatt sicher die sauberste Lösung wäre. Eine fachmännisch gesetzte Schrumpfmuffe behebt das Problem genau so und hat unter Umständen nicht zur Folge, dass im Anschluss an die Reparatur gleich der ganze Raum renoviert werden muss.
     
  12. Damien

    Damien Hülsenpresser

    Dabei seit:
    03.05.2008
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    6
    AW: Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

    Ich finde jetzt mal eine sauber angebohrte Leitung nicht vergleichbar mit einem Kratzer in der Tür... vorallem bei so einem kleinen 3m Stückchen :) ... und die Sache ist ja schon gelaufen.
     
Thema:

Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt?

Die Seite wird geladen...

Kabel fachgerecht nach VDE Norm verlegt? - Ähnliche Themen

  1. Verlegung Ringerder mit Erdkabeln? Warum einen Ringerder? Normen

    Verlegung Ringerder mit Erdkabeln? Warum einen Ringerder? Normen: Hallo, Ich habe ein Paar Fragen Fragen und zwar bin ich schon den Ganzen Tag auf der suche in der VDE (Wo die Suchfunktion..^^) und im Internet...
  2. Backofenkabel verlängern

    Backofenkabel verlängern: Hi Leute, Bin vor kurzem umgezogen und hab die alte Küche vom Vormieter übernommen. Die Elektrogeräte musste ich von meiner alten Küche...
  3. Altes siedle hts711-01 durch vistadoor me adv-100 ersetzen verkabelungsprobleme

    Altes siedle hts711-01 durch vistadoor me adv-100 ersetzen verkabelungsprobleme: Hallo. Ersteinmal ein Dank an die Annahme. Nun zu meinem Problem. Habe ein altes Siedle HTS711-01, welches ich gerne gegen ein "moderneres" Gerät...
  4. Telefonkabel für Netzwerkaufbau

    Telefonkabel für Netzwerkaufbau: Hallo ihr Lieben, vorab habe mich jetzt schon durch einige Beiträge hier gefuxt und bin zur Erkenntnis gekommen, das mein Problem im Eigenheim...
  5. Kabelschutzschläuche

    Kabelschutzschläuche: Hallo, wir vertreiben im Internet Kabelschutzschläuche. Derzeit nur hochwertige / hochpreisige von Murrplastik. Habt Ihr einen Tip von welchem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden