Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere

Diskutiere Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mal ein Vergleich [ATTACH] Je höher der Strom auf einem Leiter, um so höher auch der Spannungsfall Aber in meinem Fall, also LED Lampen, würde es...

  1. #11 Danny110, 18.04.2026
    Danny110

    Danny110 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.06.2016
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Aber in meinem Fall, also LED Lampen, würde es doch keinen Unterschied machen, da der Verbraucher kein Drehstrom abrufen kann. Oder warum denke ich falsch. Ich möchte es nur verstehen
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.323
    Zustimmungen:
    1.048
    Der Strom in meinem Beispiel ist 6A auf dem N bei gleicher Phase und 0A bei Drehstrom und dadurch wird der Spannungsfall größer und 1,5mm² reicht nicht mehr
     
  4. #13 Jörg67, 18.04.2026
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.463
    Zustimmungen:
    88
    Das ist auch kein Drehstrom in dem Sinne.
    Sondern du teilst einen Drehstromkreis in drei Wechselstromkreise auf.
    Das hat den Vorteil, daß der N nicht mit dem Gesamtstrom belastet ist.
    In einem aufgeteilten Drehstromkreis wird der Strom auf dem N niemals höher wie der höchste Strom auf einem der L.

    Wenn du aber nur L1 verwendest, kannst du dir die 5 Adern auch sparen, da der N dann 6A führen muß.
    Und das geht bei der Leitungslänge nicht.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.323
    Zustimmungen:
    1.048
    Sparen kann er das nicht, er will ja 3 Gruppen schalten
     
  6. #15 Jörg67, 18.04.2026
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.463
    Zustimmungen:
    88
    Das alleine sollte aber nicht der Grund sein :biggrin:
    Na ich glaube ist klar wie ich das meine :cool:
     
  7. #16 Danny110, 19.04.2026
    Danny110

    Danny110 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.06.2016
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Jetzt verstehe ich, vielen dank. Die Strom bzw. Spannungsamplituden interferieren dementsprechend auf N -> 0.

    Wie viel Ampere kann ich denn bei der Kabellänge respektive 100m Länge nach deiner Berechnung führen?

    Vielen dank!
     
  8. #17 Danny110, 19.04.2026
    Danny110

    Danny110 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.06.2016
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0

    Jetzt verstehe ich auch was du hier meintest. Sorry da stand ich wohl bisschen auf dem Schlauch.

    Also bedeutet das in dem Fall, daß ich bei 1 Phase und 3 Abzweigungen à 6 Ampere entsprechend 18 A auf N hätte was zu viel ist.
    Wenn jede Abzweigung jedoch eine eigene Phase hat, habe ich bei N null raus.

    Was wäre deiner Berechnung nach die maximale Ampere last die ich bei 100m abführen könnte?
    Danke!
     
  9. #18 Jörg67, 19.04.2026
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.463
    Zustimmungen:
    88
    Wenn du alle drei Phasen nutzt, kommst du mit dem 1,5qmm hin.
     
  10. #19 Jörg67, 19.04.2026
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.463
    Zustimmungen:
    88
    Du hattest eine Gesamtleistung von 1,5kW angegeben. Die teilt sich auf in 3x 500W. Kein Problem.

    Nochmal zum Verständnis, merke dir diesen Satz: in einem aufgeteilten Drehstromkreis fließt auf dem N maximal der höchste Strom eines Außenleiters.
    1) auf allen Außenleitern fließen genau 2A, Strom auf dem N = 0.
    2) du schaltest einen Strang ab, Strom auf dem N = 2A
    3) auf L1 ist die Hälfte der Lampen kaputt. L1=1A, L2=2A, L3=2A. Strom auf dem N = 1A.
     
  11. #20 Danny110, 19.04.2026
    Danny110

    Danny110 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.06.2016
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0

    Vielen dank, jetzt ist alles klar wie Ihr das meintet.

    Ich meinte jedoch tatsächlich die 1,5kw pro Ader, also in Summe 4,5 kw.
     
Thema:

Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere

Die Seite wird geladen...

Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere - Ähnliche Themen

  1. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?

    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
  2. Kleinspannungsleitung und Netzspannungsleitung in einem Kabelkanal zusammen ja/nein?

    Kleinspannungsleitung und Netzspannungsleitung in einem Kabelkanal zusammen ja/nein?: Hallo Wissende, ich bin grad dabei ein ein Netzwerkkabel zum Router zu verlegen. Bei der Verlegungsstrecke kommt mir ein vorhandener Kabelkanal...
  3. Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?

    Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?: Hallo. Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels...
  4. mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel

    mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel: Hallo Bei mir stehen demnächst grössere Umbauarbeiten rund um das Haus bevor, neue Wasserleitung, Sanierung der Kanalisation etc. Dabei möchte...
  5. Neue Verkabelung auf einem Boot

    Neue Verkabelung auf einem Boot: Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein kleines Boot zugelegt, auf dem ich im Laufe dieses Sommers gerne die Elektroinstallation...