Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ?

Diskutiere Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forums-Leser, habe ein kleines Problem und bitte um eure Einschätzung. Ein Freund von mir hat angebaut und wollte gestern die neuen...

  1. #1 Megapaul, 21.05.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.05.2007
    Megapaul

    Megapaul Guest

    Hallo liebe Forums-Leser,
    habe ein kleines Problem und bitte um eure Einschätzung.​

    Ein Freund von mir hat angebaut und wollte gestern die neuen Stromleitungen an den Sicherungskasten hängen.
    Dabei haben wir festgestellt, daß selbst ohne Verbraucher ein Strom von ca. 0,070mA fliesst. ( Multimeter mit AC ).
    Widerstandsmessung zwischen N und L > 20MOhm. Meiner Meinung nach, ist das ok ?! Denke man misst da irgendwas wie z.B. Induktionsstrom. ​

    Ich selbst verfüge leider nur über fundiertes Halbwissen aus einer Fernmelderausbildung die schon 20 Jahre her ist.​

    Wieviel Strom darf über eine Installation fliessen, wenn überhaupt kein Verbraucher anliegt, bzw ist ein Strom in dieser Grössenordnung nicht vernachlässigbar ?​
     
  2. Anzeige

  3. #2 Elektro, 21.05.2007
    Zuletzt bearbeitet: 21.05.2007
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.776
    Zustimmungen:
    370
    AW: Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ?

    Hallo Megapaul,
    ein Multimeter ist nicht das richtige Messgerät.

    Es wird mit 500V und einem Isolationsmessgerät gemessen.

    Es sind auch weitere Messungen nötig.
    Siehe Link Kostenlos zum Download.
    Mit Infos zu den Mesungen und Grenzwerten.
    Beha Messfiebel

    mfg Elektro
     
  4. #3 kalledom, 21.05.2007
    kalledom

    kalledom Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    12.05.2007
    Beiträge:
    2.654
    Zustimmungen:
    23
    AW: Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ?

    Deine Strom-Messung ist richtig; Du mißt den kapazitiven Strom des Kabels.
    Jedes Kabel hat mehr oder weniger Kapazität im Pico- bis Nano-Farad-Bereich.
    Du kennst jetzt Strom und Spannung; daraus errechnet sich der kapazitive Widerstand: Xc = U / I.
    Jetzt noch die richtige Formel und Du kennst bei 50 Hz die Kapazität des Kabels.
    Die Formeln gibt es hier.
    Wie bereits beschrieben, die Spannung mit einem DUS-Pol und den Widerstand mit einem Isolationsmeßgerät 500VDC (Gleichspannung) messen.
     
  5. #4 Megapaul, 21.05.2007
    Megapaul

    Megapaul Guest

    AW: Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ?

    OK... danke für die schnellen Antworten.
    Ich hab's jetzt also so verstanden, daß meine Messung zwar gut gemeint aber, wie vermutet, völlig sinnlos war.

    Eine echte Isolationswiderstand-Messung kann man also nur mit einem 500VDC Messgerät durchführen.

    nochmal dankeschön...
     
  6. DaKufa

    DaKufa Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.12.2005
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    AW: Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ?

    Hallo!
    Ja, so ist es. Isolation kann nicht mit einem Multimeter festgestellt werden.
    Das was du an Strom gemessen hast ist Induktion und/oder Leckstrom im abolut grünen Bereich. :)

    "Wieviel Strom darf über eine Installation fliessen, wenn überhaupt kein Verbraucher anliegt, bzw ist ein Strom in dieser Grössenordnung nicht vernachlässigbar ?"

    In diesen Größenordnung also eindeutig vernachlässigbar.


    mfg DaKufa
     
  7. #6 Lötauge35, 21.05.2007
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.644
    Zustimmungen:
    9
    AW: Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ?

    ich denke mal das es sich um kapazitive Blindströme handelt, welche da gemessen werden.
    Falls du die Kapazität des Kabels bzw des Stromkreises mal messen würdest, kann man den Strom bei 50Hz auch berechnen.
     
  8. #7 ThorstenBLB, 27.05.2007
    ThorstenBLB

    ThorstenBLB Guest

    AW: Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ?

    ann auch sein, daß es der Eigenverbrauch des Messgerätes war, denn dieses hat ja auch einen Widerstand kleiner als unendlich.
    Und einen Stromkreis ist auch vorhanden.
    Der Strom fließt ja so:
    L1 - > rotes Kabel -> Messgerät -> schwarzes Kabel -> und wieder in den Draht
     
  9. #8 ThorstenBLB, 27.05.2007
    ThorstenBLB

    ThorstenBLB Guest

    AW: Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ?

    Oder das meßgerät ist nicht kalibriert und arbeitet ungenau.
    Aber bei der Größenordnung mache ich mir da keine gedanken
     
Thema:

Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ?

Die Seite wird geladen...

Kein Verbraucher, dennoch geringer Strom ? - Ähnliche Themen

  1. Kein Freigabeimpuls - Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung

    Kein Freigabeimpuls - Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung: Hallo, ich habe den "Fehler" begangen und bin zum 01. September in eine Wohnung mit einer uralten (Stiefel Eltron) Nachtspeicherheizung gezogen....
  2. Biticino Türsprechanlage läutet nicht / Kein zugriff auf Kamera möglich

    Biticino Türsprechanlage läutet nicht / Kein zugriff auf Kamera möglich: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe mal eine Frage an die Spezialisten :). Ich bin vor gut 2 Monaten in mein neues Einfamilienhaus...
  3. Nach Austausch der Fritzbox kein Wlan im Arbeitszimmer

    Nach Austausch der Fritzbox kein Wlan im Arbeitszimmer: Vor kurzen musste ich meine alte Fritzbox 7272 gegen eine 7590 KN austauschen da das Netz wegen Glasfaserkabel umgestellt wurde und darunter...
  4. Lampenanschluss kein Schutzleiter

    Lampenanschluss kein Schutzleiter: Hallo, nach dem Einzug in die neue Wohnung und dem Versuch eine Lampe anzuschließen musste ich feststellen, dass aus der Decke nur zwei Kabel...
  5. Tausch HTA 511 nach IQ HTA – kein Öffner

    Tausch HTA 511 nach IQ HTA – kein Öffner: Moin zusammen, Liebes Forum – wir sind von einer HT511-01 auf ein Siedle IQ HTA umgestiegen. Gegensprechen und Gong funktionieren einwandfrei, was...