1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Klassische Nullung Frage

Diskutiere Klassische Nullung Frage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe da mal eine Frage, und zwar wenn ich in meinem Altbau überall schon 3 adrige Leitungen drinnen habe , aber bei mir im...

  1. Gamer

    Gamer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.08.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    habe da mal eine Frage, und zwar wenn ich in meinem Altbau überall schon 3 adrige Leitungen drinnen habe , aber bei mir im Sicherungskasten ist die N und PE Schiene verbunden. Kann ich dann diese Brücke rausmachen und einen FI einsetzen ?

    Mir ist schon klar das ich zuvor erst alle Steckdosen überprüfen muss wegen den adern. Mir geht es nur darum, das isch halt lieber einen FI verbaut hätte

    Gruss
    Marc
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.870
    Zustimmungen:
    88
    AW: Klassische Nullung Frage

    Hallo
    Theoretisch ist das möglich. In der Praxis sieht das manchmal auch anders aus. Als erstes musst du alles Spannungsfrei machen. Dann die Prücke N-PE entfernen. Messen, ob zwichen N und PE noch eine Verbindung ist (am besten mit einem ISO-Messer). Das Gleiche nochmal von jedem Außenleiter zum PE.
    Wenn da auch keine Verbindung ist, ist die Anlage zu 70% FI tauglich.
    Die restlichen 30% sind dann z.B. Steckdosen unter dem Lichtschalter, zu dem von der Abzweigdose auch nur ein 3 adriges Kabel verlegt wurde und daher die Steckdose klassisch genullt wurde. Das fällt dann beim Einbau des FI´s nicht auf sondern erst, wenn du den Staubsauger an dieser Steckdose betreiben willst.
     
  4. #3 Jörg67, 04.08.2010
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: Klassische Nullung Frage

    Vielleicht wäre es abschließend noch pfiffig alle PE niederohmig zu messen.

    Ich hätte da schon wieder Geschichten von einer Lichtanlage zu bieten, da fällt dir die Kinnlade runter.

    Lieber kontrollieren, ob hinten wirklich ankommt was ankommen soll.
     
  5. #4 Micha94, 04.08.2010
    Micha94

    Micha94 Spannungstauglich

    Dabei seit:
    02.08.2010
    Beiträge:
    973
    Zustimmungen:
    6
  6. #5 Jörg67, 04.08.2010
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: Klassische Nullung Frage

    Das ist ein sehr interessantes Fallbeispiel, warum Messungen lebenswichtig sein können.

    Mein aktuelles ist weniger spektakulär aber gleichsam haarsträubend. Haarsträubend deshalb, da Folgendes nicht von einem Laien, sondern einem mir bekannten Gesellen verbrochen wurde:


    Lichtschalter --> Leuchtstoff-Leuchte SK2 --> Leuchstoff-Leuchte SK1

    In der Leuchte SK1 war der PE ordnungsgemäß angeschlossen.

    In der Leuchte SK2 wurde er leider säuberlich zusammengefaltet und anseite gelegt.

    Der in der SK2 ankommende PE hingegen wurde in liebevoller Handarbeit mit einer Öse versehen, um damit die Drossel zu erden.

    Das ist so hanebüchen, daß ich es erfunden haben könnte. Leider ist es aber wahr.
     
  7. #6 Elektro, 04.08.2010
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: Klassische Nullung Frage

    Der FI ist so einzubauen das die Brücke vor dem FI Eingang liegt.
    FI Ausgang getrennter N und PE
    Nur entfernen ist nicht ganz richtig. Lebensgefahr
     
  8. #7 Micha94, 04.08.2010
    Micha94

    Micha94 Spannungstauglich

    Dabei seit:
    02.08.2010
    Beiträge:
    973
    Zustimmungen:
    6
    AW: Klassische Nullung Frage

    Soweit ich weiß den ankommen den PEN auf die Gelb/Grüne PE Schiene legen, von dort auf den Fi gehen und mit dem Ausgang vom Fi auf die N Schiene gehen.

    Denke auch an die Richtige Vorsicherung der Fi. Bei einem 40A Fi z.B. 35 A Neozed.
     
  9. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.667
    Zustimmungen:
    19
    AW: Klassische Nullung Frage

    Und zwar in blau.

    Lutz
     
  10. #9 AC DC Master, 05.08.2010
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Klassische Nullung Frage

    bist du fachmann ? dann würde sich die frage für dich als fachmann nicht stellen !
    dann würdest du auch wissen wie es geht !
    bist du nur laie, hol dir einen fachmann oder sag deinem vermieter bescheid der sich darum kümmern soll. laien haben an der elektrischenanlage nichts zu suchen !
     
  11. Gamer

    Gamer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.08.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Klassische Nullung Frage

    ich bin elektroniker und hatte mit Hausanschluss nur in der Lehre kurz was zu tun. Also Fachmann ja aber auf einer anderen Schiene der Elektrotechnik
     
Thema:

Klassische Nullung Frage

Die Seite wird geladen...

Klassische Nullung Frage - Ähnliche Themen

  1. Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich

    Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich: Hallo, ich habe vor 1 1/2 Jahren meine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik beendet und möchte nun Zuhause bei meinen Eltern...
  2. Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung

    Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich habe ein älteres Haus mit modernisierter Elektroinstallation (TN-C-S-System) nach aktuellen Vorschriften; also (fast) alle...
  3. Klassische Nullung - Backofen & Induktion

    Klassische Nullung - Backofen & Induktion: Servus an Alle! Bin nun seit 2 Monaten Besitzer einer Eigentumswohnung. Bei Kauf hat sich keine Einbauküche in der Wohnung befunden. Habe diese...
  4. Klassische Nullung falsch angeschlossen Kurzschluss

    Klassische Nullung falsch angeschlossen Kurzschluss: Hallo, bei dem Versuch meinen Pc mit meinem Fernseher per hdmi Kabel zu Verbinden hat es mir heute die Sicherung raus gehauen. Daraufhin habe...
  5. Klassische Nullung - Was tun? - Geräte machen Sachen

    Klassische Nullung - Was tun? - Geräte machen Sachen: Guten Tag, ich wohne in einem Uralten Haus mit (wirrer) klassischer Nullung, dennoch sind in so gut wie allen Verteilerdosen "Erdungs"-kabel...