Klassische Nullung Frage

Diskutiere Klassische Nullung Frage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe da mal eine Frage, und zwar wenn ich in meinem Altbau überall schon 3 adrige Leitungen drinnen habe , aber bei mir im...

  1. Gamer

    Gamer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.08.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    habe da mal eine Frage, und zwar wenn ich in meinem Altbau überall schon 3 adrige Leitungen drinnen habe , aber bei mir im Sicherungskasten ist die N und PE Schiene verbunden. Kann ich dann diese Brücke rausmachen und einen FI einsetzen ?

    Mir ist schon klar das ich zuvor erst alle Steckdosen überprüfen muss wegen den adern. Mir geht es nur darum, das isch halt lieber einen FI verbaut hätte

    Gruss
    Marc
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.198
    Zustimmungen:
    215
    AW: Klassische Nullung Frage

    Hallo
    Theoretisch ist das möglich. In der Praxis sieht das manchmal auch anders aus. Als erstes musst du alles Spannungsfrei machen. Dann die Prücke N-PE entfernen. Messen, ob zwichen N und PE noch eine Verbindung ist (am besten mit einem ISO-Messer). Das Gleiche nochmal von jedem Außenleiter zum PE.
    Wenn da auch keine Verbindung ist, ist die Anlage zu 70% FI tauglich.
    Die restlichen 30% sind dann z.B. Steckdosen unter dem Lichtschalter, zu dem von der Abzweigdose auch nur ein 3 adriges Kabel verlegt wurde und daher die Steckdose klassisch genullt wurde. Das fällt dann beim Einbau des FI´s nicht auf sondern erst, wenn du den Staubsauger an dieser Steckdose betreiben willst.
     
  4. #3 Jörg67, 04.08.2010
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: Klassische Nullung Frage

    Vielleicht wäre es abschließend noch pfiffig alle PE niederohmig zu messen.

    Ich hätte da schon wieder Geschichten von einer Lichtanlage zu bieten, da fällt dir die Kinnlade runter.

    Lieber kontrollieren, ob hinten wirklich ankommt was ankommen soll.
     
  5. #4 Micha94, 04.08.2010
    Micha94

    Micha94 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    02.08.2010
    Beiträge:
    1.018
    Zustimmungen:
    8
  6. #5 Jörg67, 04.08.2010
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: Klassische Nullung Frage

    Das ist ein sehr interessantes Fallbeispiel, warum Messungen lebenswichtig sein können.

    Mein aktuelles ist weniger spektakulär aber gleichsam haarsträubend. Haarsträubend deshalb, da Folgendes nicht von einem Laien, sondern einem mir bekannten Gesellen verbrochen wurde:


    Lichtschalter --> Leuchtstoff-Leuchte SK2 --> Leuchstoff-Leuchte SK1

    In der Leuchte SK1 war der PE ordnungsgemäß angeschlossen.

    In der Leuchte SK2 wurde er leider säuberlich zusammengefaltet und anseite gelegt.

    Der in der SK2 ankommende PE hingegen wurde in liebevoller Handarbeit mit einer Öse versehen, um damit die Drossel zu erden.

    Das ist so hanebüchen, daß ich es erfunden haben könnte. Leider ist es aber wahr.
     
  7. #6 Elektro, 04.08.2010
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.774
    Zustimmungen:
    127
    AW: Klassische Nullung Frage

    Der FI ist so einzubauen das die Brücke vor dem FI Eingang liegt.
    FI Ausgang getrennter N und PE
    Nur entfernen ist nicht ganz richtig. Lebensgefahr
     
  8. #7 Micha94, 04.08.2010
    Micha94

    Micha94 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    02.08.2010
    Beiträge:
    1.018
    Zustimmungen:
    8
    AW: Klassische Nullung Frage

    Soweit ich weiß den ankommen den PEN auf die Gelb/Grüne PE Schiene legen, von dort auf den Fi gehen und mit dem Ausgang vom Fi auf die N Schiene gehen.

    Denke auch an die Richtige Vorsicherung der Fi. Bei einem 40A Fi z.B. 35 A Neozed.
     
  9. elo22

    elo22 Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.975
    Zustimmungen:
    38
    AW: Klassische Nullung Frage

    Und zwar in blau.

    Lutz
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 AC DC Master, 05.08.2010
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Klassische Nullung Frage

    bist du fachmann ? dann würde sich die frage für dich als fachmann nicht stellen !
    dann würdest du auch wissen wie es geht !
    bist du nur laie, hol dir einen fachmann oder sag deinem vermieter bescheid der sich darum kümmern soll. laien haben an der elektrischenanlage nichts zu suchen !
     
  12. Gamer

    Gamer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.08.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Klassische Nullung Frage

    ich bin elektroniker und hatte mit Hausanschluss nur in der Lehre kurz was zu tun. Also Fachmann ja aber auf einer anderen Schiene der Elektrotechnik
     
Thema:

Klassische Nullung Frage

Die Seite wird geladen...

Klassische Nullung Frage - Ähnliche Themen

  1. Deckenlampe anschließen, klassische Nullung?

    Deckenlampe anschließen, klassische Nullung?: Guten Tag, ich bin nach Hamburg gezogen und möchte in einer alten Wohnung eine Deckenlampe anbringen. Das hat in der Vergangenheit immer gut...
  2. Betonschleifmaschine lässt Sicherung fliegen bei klassischer Nullung

    Betonschleifmaschine lässt Sicherung fliegen bei klassischer Nullung: Hallo, eine gemietete Betonschleifmaschine mit 2,2 kW Leistung lässt direkt beim Einschalten die B16 Sicherungen fliegen bei klassischer Nullung....
  3. Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich

    Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich: Hallo, ich habe vor 1 1/2 Jahren meine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik beendet und möchte nun Zuhause bei meinen Eltern...
  4. Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung

    Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich habe ein älteres Haus mit modernisierter Elektroinstallation (TN-C-S-System) nach aktuellen Vorschriften; also (fast) alle...
  5. Klassische Nullung - Backofen & Induktion

    Klassische Nullung - Backofen & Induktion: Servus an Alle! Bin nun seit 2 Monaten Besitzer einer Eigentumswohnung. Bei Kauf hat sich keine Einbauküche in der Wohnung befunden. Habe diese...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden