1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

klassische Nullung oder was?

Diskutiere klassische Nullung oder was? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe hier in Süd- Amerika ein kleines Häuschen angemietet. Jetzt habe ich mir mal interessehalber die "Elektroinstallation"...

  1. Luchs

    Luchs Strippenstrolch

    Dabei seit:
    13.06.2008
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich habe hier in Süd- Amerika ein kleines Häuschen angemietet. Jetzt habe ich mir mal interessehalber die "Elektroinstallation" angeschaut. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel Ahnung, aber das kommt mir hier alles sehr spanisch vor.
    Es gibt eine Hauptsicherung, die eine Phase (220V) absichtert. Die Phase geht dann in eine Unterverteilung mit 5 Sicherungen. Der Null von der Zuleitung ist auf eine Klemmschiene geführt. Die einzelnen Leitungen, die von den Steckdosen / Lampen zur Verteilung kommensind dann auf die Sicherungen verteilt. Die Nulleitungen und Erdleitungen gehen jetzt alle auf die eine Klemmschiene. Ist das denn wohl so richtig? Ich habe mal in die Steckdosen geschaut. Die drei Adern des Kabels sind dort ganz normal angeschlossen. Im Verteilerkasten gibt es aber wie gesagt nur zwei ankommende Adern. Auch in dem Zählerkasten vor dem Haus gibt es nur zwei Adern. Die Phase und den Null.
    Vielen Dank für die Infos
    der Luchs
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Duspol, 13.06.2008
    Zuletzt bearbeitet: 13.06.2008
    Duspol

    Duspol Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.08.2007
    Beiträge:
    98
    Zustimmungen:
    2
    AW: klassische Nullung oder was?

    Welcome


    In weiten Teilen Nord,- und Südamerika kommt das TN-C-System zu Anwendung.
    Dort habe ich einen PEN-Leiter und keinen Nulleiter. ;)

    Ich vermute, die beiden Leiter kommen von einem Mast-Transformator der über eine
    Freileitung gespeist wird.

    Die korrekte Bezeichnung war früher bei Verwendung eines seperaten Schutzleiters
    für den Neutralleiter Mittelpunktleiter (Mp) und nicht Nulleiter.

    Die Bezeichnung Nulleiter gibt es schon seit jahrzenten nicht mehr in DE.


    Gruß
    Duspol :)
     
  4. Maniac

    Maniac Strippenstrolch

    Dabei seit:
    06.06.2008
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    0
    AW: klassische Nullung oder was?

    Tja das liegt daran das südamerika eine andere Netzform hat (TN-C-Netz)
     
  5. #4 Duspol, 13.06.2008
    Zuletzt bearbeitet: 13.06.2008
    Duspol

    Duspol Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.08.2007
    Beiträge:
    98
    Zustimmungen:
    2
    AW: klassische Nullung oder was?

    :confused:






    TN-System – Wikipedia





    Gruß
    Duspol :)
     
  6. #5 Lötauge35, 13.06.2008
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.638
    Zustimmungen:
    7
    AW: klassische Nullung oder was?

    sieht so aus als ab der Verteilung TN-C-S ist.
    früher sagte man stromlose Nullung dazu.
     
  7. Luchs

    Luchs Strippenstrolch

    Dabei seit:
    13.06.2008
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    AW: klassische Nullung oder was?

    Hallo Duspol,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Du hast Recht, Die Leitung kommt von einem Trafo, der über eine Freilandleitung gespeist wird. Dann scheint die Sache ja richtig zu sein und ich brauche mir keine allzu große Sorgen um mein Leben zu machen. Ich denke, daß die Unterverteilung mit den 5 Sicherungen wohl nachträglich gesetzt wurde und vorher alles über die eine Hauptsicherung gelaufen ist. So ist es zumindest in den meisten Haushalten hier.
     
  8. sebra

    sebra Hülsenpresser

    Dabei seit:
    06.04.2008
    Beiträge:
    286
    Zustimmungen:
    1
    AW: klassische Nullung oder was?

    Ist ein PEN nicht ein Nullleiter?
    mfg
     
  9. Maniac

    Maniac Strippenstrolch

    Dabei seit:
    06.06.2008
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    0
    AW: klassische Nullung oder was?

    sorry hatte mich nur verschrieben hatte vorher auch ne völlig andere Netzform da stehen :D
     
Thema:

klassische Nullung oder was?

Die Seite wird geladen...

klassische Nullung oder was? - Ähnliche Themen

  1. Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich

    Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich: Hallo, ich habe vor 1 1/2 Jahren meine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik beendet und möchte nun Zuhause bei meinen Eltern...
  2. Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung

    Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich habe ein älteres Haus mit modernisierter Elektroinstallation (TN-C-S-System) nach aktuellen Vorschriften; also (fast) alle...
  3. Klassische Nullung - Backofen & Induktion

    Klassische Nullung - Backofen & Induktion: Servus an Alle! Bin nun seit 2 Monaten Besitzer einer Eigentumswohnung. Bei Kauf hat sich keine Einbauküche in der Wohnung befunden. Habe diese...
  4. Klassische Nullung falsch angeschlossen Kurzschluss

    Klassische Nullung falsch angeschlossen Kurzschluss: Hallo, bei dem Versuch meinen Pc mit meinem Fernseher per hdmi Kabel zu Verbinden hat es mir heute die Sicherung raus gehauen. Daraufhin habe...
  5. Klassische Nullung - Was tun? - Geräte machen Sachen

    Klassische Nullung - Was tun? - Geräte machen Sachen: Guten Tag, ich wohne in einem Uralten Haus mit (wirrer) klassischer Nullung, dennoch sind in so gut wie allen Verteilerdosen "Erdungs"-kabel...