klassische Nullung

Diskutiere klassische Nullung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nachdem ich in einem anderen Thread gelernt habe, dass in meiner 70er-Jahre Wohnung "Klassische Nullung" (PEN) verwendet wird, habe ich mal ein...

  1. chakaa

    chakaa Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    25.01.2009
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Nachdem ich in einem anderen Thread gelernt habe, dass in meiner 70er-Jahre Wohnung "Klassische Nullung" (PEN) verwendet wird, habe ich mal ein bisschen rumgelesen. Da lese ich zum Beispiel hier:

    jetzt kommt bei mir die Frage auf: wenn ich in meinem Schalter die PEN-Leitung kurzzeitig unterbreche (z.B. um ein weiteres Kabel in einer Lüsterklemme unterzubringen) - kann dann an anderen Geräteoberflächen die 230V-Spannung anliegen? Und zwar, obwohl selbstverständlich während der Reparatur die Sicherung für das aktuelle Gerät ausgeschaltet ist?

    Oder anders gefragt: wenn an Gerät G1 die PEN-Leitung unterbrochen ist, und die Sicherung S1 für G1 ausgeschaltet ist - kann man dann an irgendeinem anderen Gerät G2 (welches an einer Sicherung S2 hängt) einen Stromschlag bekommen?

    Ich hoffe doch, die Antwort heißt "nein", da es sich um getrennte Stromkreise handelt. Oder??
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Strippe-HH, 07.10.2014
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.204
    Zustimmungen:
    138
    AW: klassische Nullung

    Eigentlich nicht, aber mach da nicht so viel Experimente.
    Schalt den Strom ab, wenn du daran arbeitest und mach das so wie ich dir das in den anderen Tread erklärt habe.
     
  4. Baudi

    Baudi Strippenstrolch

    Dabei seit:
    06.07.2013
    Beiträge:
    145
    Zustimmungen:
    0
    AW: klassische Nullung

    Der PEN wird ja auch nicht Geschaltet im Normalfall sondern die Phase
     
  5. #4 oberwelle, 07.10.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: klassische Nullung

    Moin..

    wenn der abgeschaltete Automat Teil eines Drehstromsystem ist, dann ja, dann können auch erhöhte Spannungen ( bis 400V ) an den verbliebenen Geräten anstehen.

    Grade bei klassischer Nullung > > Eli holen !!!


    OW
     
  6. chakaa

    chakaa Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    25.01.2009
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: klassische Nullung

    danke. das beruhigt mich.
    Und nein, Experimente hab ich eigentlich keine vor :rolleyes:
     
Thema:

klassische Nullung

Die Seite wird geladen...

klassische Nullung - Ähnliche Themen

  1. Klassische Nullung: Erst PE, dann N?

    Klassische Nullung: Erst PE, dann N?: Hallo liebe Elektrik-Profis! Dies ist mein dritter Beitrag und ich möchte die Gelegenheit zum Anlass nehmen, mich bei all jenen zu bedanken, die...
  2. Klassische Nullung im Sicherungskasten?

    Klassische Nullung im Sicherungskasten?: Hallo liebe Ekektroprofis, Ich habe im alten Teil des Hauses eine klassische Nullung in den Steckdosen, allerdings nicht in jeder Steckdose dort....
  3. Herd an klassische Nullung

    Herd an klassische Nullung: Hallo, an den Anschluss auf dem Foto soll ein Herd ageschlossen werden. Ich habe eine Frage zur Ausführung. Statt mit Brücken zu arbeiten...
  4. Zusatzfrage /Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich

    Zusatzfrage /Klassische Nullung? Nicht ganz ersichtlich: habe leider das selbe System: altes TNC Netz von Eon Schweden. Ist es trotz klassischer Nullung möglich einen FI Schalter anzuschliessen. Habe ihn...
  5. Deckenlampe anschließen, klassische Nullung?

    Deckenlampe anschließen, klassische Nullung?: Guten Tag, ich bin nach Hamburg gezogen und möchte in einer alten Wohnung eine Deckenlampe anbringen. Das hat in der Vergangenheit immer gut...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden