1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Kontankt zwischen L und PE

Diskutiere Kontankt zwischen L und PE im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab mal ne Frage. also bin grad am Hausrenovieren und hab alle alten leitungen und alles rausgerissen...so jetzt habe ich heute Kabel...

  1. ChiB

    ChiB Neues Mitglied

    Dabei seit:
    19.07.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    hab mal ne Frage. also bin grad am Hausrenovieren und hab alle alten leitungen und alles rausgerissen...so jetzt habe ich heute Kabel verlegt und Steckdosen udn schalter angeschlossen...jetzt habe ich ein Problem und zwar die Zuleitung wo in das Kinderzimmer geht hat Kontakt zwischen L und PE(habe ich mit einem Dus-Pol gemessen)
    habe Sicherung reingemacht hab auch nen FI-Schalter eingebaut aber keine von beiden Sicherungen ist geflogen.....was kann die Ursache sein dafür???? Isolierung beschädigt? aber warum fliegt dann die Sicherung oder die FI-Sicherung nicht?



    Danke schonmal
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kurtisane, 19.07.2011
    kurtisane

    kurtisane Guest

    AW: Kontankt zwischen L und PE

    Hast Du auch wirklich Spannung auf der Leitung gemessen, vielleicht hängt der PE wo in der Luft ?
    Alles ist möglich !
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.922
    Zustimmungen:
    48
    AW: Kontankt zwischen L und PE

    hol Dir Hilfe vor Ort von einer Elektro - Fachkraft.

    Gruß Gert
     
  5. #4 Kaffeeruler, 19.07.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Kontankt zwischen L und PE

    War der FI schon an als du gemessen hast ??

    Wenn ja, mach ihn aus u messe nochmal ;)

    Wenn du ihn danach erst eingebaut hast solltest du uns genau erzählen was du wann wie wo messen kannst. Auf Anhieb würde ich erst mal Messfehler sagen, dann bleibt noch KN und Isfehler, wobei ich daran kaum glauben kann da ein Duspol kaum in den hohen MOhm Bereich kommt und der FI hält

    Mfg Dierk
     
  6. #5 kurtisane, 19.07.2011
    kurtisane

    kurtisane Guest

    AW: Kontankt zwischen L und PE

    Also mein Duspol löst beim Messen zwischen Neutral u. PE den FI "normal" (leider?) aus!
     
  7. #6 Kaffeeruler, 19.07.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Kontankt zwischen L und PE


    Dann kauf dir mal nen anständigen Duspol. I kenne keinen der das schafft, welchen hast du ??

    Mfg Dierk
     
  8. #7 Zelmani, 20.07.2011
    Zuletzt bearbeitet: 20.07.2011
    Zelmani

    Zelmani Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    556
    Zustimmungen:
    1
    AW: Kontankt zwischen L und PE

    Klingt für mich nach einer Brücke zwischen N und PE - wenn da ein Verbraucher eingeschaltet ist, hast Du natürlich auch Durchgang zwischen L und PE, wenn der LS aus, aber der Fi an ist. Und wenn dann die N-PE-Brücke sogar vor dem FI liegt (z.B. im HAK), erklärt das auch, warum er nicht auslöst... :D
     
  9. #8 Strippentod, 20.07.2011
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Kontankt zwischen L und PE

    Klingt für mich auch nach nem angestecktem Verbraucher / Glühlampe, o.ä....
     
  10. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.667
    Zustimmungen:
    19
    AW: Kontankt zwischen L und PE

    Ich habe einen anständigen Duspol. Der brauchst halt seine 15 mA für seine Spule. Und je nach RCD wird halt ausglöst.

    Benning orignal Duspol.

    Lutz
     
  11. ChiB

    ChiB Neues Mitglied

    Dabei seit:
    19.07.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Kontankt zwischen L und PE

    Bin ich selber :)..also bin Elektroniker für Geräte und systeme d.h. das Elektroinstallation nicht zu meinem Spezialgebiet gehört....mir ist aufgefallen das im Erdgeschoss genau das gleiche ist...dort wurde aber alles schon von einem Elektro-Meister abgenommen...heißt das ich bruach mir keine Sorgen jetzt machen?


    also verbraucher ist oben auch keiner eingeschalten hängt auch nichts dran...Die Phase ist ja an der sicherung auch getrennt...

    Werde die Leitung jetzt mal im Sicherungskasten abklemmen und dort messen.
     
Thema:

Kontankt zwischen L und PE

Die Seite wird geladen...

Kontankt zwischen L und PE - Ähnliche Themen

  1. Streitigkeit zwischen Elektrikern

    Streitigkeit zwischen Elektrikern: Hallo liebe Leute. Ich habe ein Problem mit meiner neuen Wohnung. Der Haushandwerker meiner Verwaltung hat meine neue Wohnung vor Bezug saniert...
  2. Steckdose, etc. - Zwischenplatte notwendig? (Gira55)

    Steckdose, etc. - Zwischenplatte notwendig? (Gira55): hi, wo kann ich denn bei Gira55-System erkennen für Für welche Artikelnummern die Zwischenplatte: "028227" notwendig ist? Gira 028427 Gira...
  3. Schnurzwischenschalter einbauen

    Schnurzwischenschalter einbauen: Hallo zusammen, meine Dunstabzugshaube schaltet sich manchmal selbständig ein. Ich möchte sie nicht reparieren lassen und dies auch nicht selbst...
  4. Zwischenschnurschalter mit zwei Wippen gesucht

    Zwischenschnurschalter mit zwei Wippen gesucht: Hallo liebe community, ich habe eine Stehlampe mit 2 Leuchten und einem defekten Zwischenschnurschalter mit 2 Wippen. Der Schalter ist für ein 2...
  5. Drehstromzwischenzähler

    Drehstromzwischenzähler: Hallo Ihr Lieben, meine Hobbywerkstatt muss leider umziehen. Inzwischen habe ich Räumlichkeiten gefunden bei einer älteren Dame, deren...