1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Kurzschlussauslösern Motorschutzschalter

Diskutiere Kurzschlussauslösern Motorschutzschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, im Moeller Schaltungsbuch finde ich die Angabe Kurzschlussauslösern fest auf 14 × Iu Was ist Iu? Eingestellter Nennstrom oder...

  1. #1 Elektro, 22.06.2011
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    Hallo zusammen,

    im Moeller Schaltungsbuch finde ich die Angabe Kurzschlussauslösern fest auf 14 × Iu

    Was ist Iu?
    Eingestellter Nennstrom oder Max. Einstellstrom ?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.859
    Zustimmungen:
    86
    AW: Kurzschlussauslösern Motorschutzschalter

    Ich denke mal max. Einstellstrom, ich hatte mal einen Defekten zerlegt, und an der mag. Auslösung wird nichts verstellt. Das war allerdings ein altes Modell aber ist bestimmt heute immer noch so.
     
  4. #3 Elektro, 22.06.2011
    Zuletzt bearbeitet: 22.06.2011
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: Kurzschlussauslösern Motorschutzschalter

    Hallo,

    hier eine PDF von Condor
    http://www.condor-shop.pumpen-berlin.de/files/msd.pdf

    Hier wird 14,4 * In angegeben. Also doch den eingestellten Strom?
    Auf anderen Seiten wieder ganz klar der max. einstellbare Strom
     
Thema:

Kurzschlussauslösern Motorschutzschalter

Die Seite wird geladen...

Kurzschlussauslösern Motorschutzschalter - Ähnliche Themen

  1. Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden

    Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden: Hallo Leute Problemlösungen zu finden ist gar nicht so einfach, deshalb versuche ich es mal bei Euch. Forum ist sehr übersichtlich aber leider...
  2. Einstellbereich motorschutzschalter

    Einstellbereich motorschutzschalter: Hallo, Ich arbeite auf einem prüffeld, wo auch Motoren der unterschiedlichsten grösse zum Einsatz kommen. Je nach Prüfling sind andere Motore...
  3. Motorschutzschalter oder Leistungsschalter

    Motorschutzschalter oder Leistungsschalter: Hallo, der Siemens 3VU1600-1MN00 läuft gebraucht mal unter Motorschutzschalter mal unter Leitungsschutzschalter. Äußerlich kann ich Ihn nicht von...
  4. Motorschutzschalter welche Vorsicherung

    Motorschutzschalter welche Vorsicherung: Hallo Leute, Ich hab folgende Frage und zwar ich möchte einen Motor (wie auf typenschild steht) an einem Motorschutzschalter anschließen...
  5. Auswahl Motorschutzschalter

    Auswahl Motorschutzschalter: Hallo Elektriker, ich möchte einen 380 V Drehstrommotor eines Stallventilators mit einem geeigneten Motorschutzschalter ausrüsten.Folgende Daten...