Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt

Diskutiere Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...

  1. #1 PriMusEin, 04.04.2024
    PriMusEin

    PriMusEin Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.04.2024
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation: Zum einen führen je ein braunes, blaues, grün-gelbes, schwarzes und graues Kabel durch einen Kanal in die Dose, daneben führen je ein braunes, blaues und grün-gelbes Kabel durch den zweiten Kanal von der Dose weg. Am Dimmer angeschlossen sind ein braunes Kabel (4), ein graues Kabel (Pfeil 1), ein schwarzes Kabel (Pfeil 2) und das zweite braune Kabel (Sinuslinie mit Pfeil).

    Auf den ersten Blick scheint der Dimmer richtig zu funktionieren. Betätigt man nun jedoch die Lampe im benachbarten Zimmer, wird diese ebenfalls gedimmt.

    Könnt ihr mir sagen, was hier falsch angeschlossen ist?
    Besten Dank!
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.784
    Zustimmungen:
    196
    Ohne Duspol wird das nix.

    Lutz
     
  4. #3 Pavel Chekov, 04.04.2024
    Pavel Chekov

    Pavel Chekov Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    08.03.2010
    Beiträge:
    618
    Zustimmungen:
    109
    Das ist doch toll. Da hast du einen Dimmer gespart.
     
  5. #4 Strippentod, 04.04.2024
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.900
    Zustimmungen:
    354
    Wird denn die Leuchte im Nachbarraum auch mit geschaltet ? Kann das sein, daß die beiden Räume mal ein großer Raum war, und dies eine Wechselschaltung ist ?
     
  6. #5 Pavel Chekov, 04.04.2024
    Pavel Chekov

    Pavel Chekov Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    08.03.2010
    Beiträge:
    618
    Zustimmungen:
    109
    Wahrscheinlich hat er die Phase für den Schalter im Nachbarraum auf den Dimmerausgang geklemmt.
    Dann könnten eventuell die Steckdosen auch betroffen sein.
     
    elo22 gefällt das.
  7. #6 Klotzkopf, 07.04.2024
    Klotzkopf

    Klotzkopf Hülsenpresser

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    263
    Zustimmungen:
    84
    Nicht verzage Hersteller fragen
    Leider ist die vollständige Nummer auf dem Bild nicht zu sehen
    entweder 5623-U 102 oder 103

    hier Dimmer 6523-U 103
    https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CKA000073B9123

    hier 102
    https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006512A0334

    102:
    upload_2024-4-7_10-33-24.png
    upload_2024-4-7_10-35-33.png
    upload_2024-4-7_10-36-3.png upload_2024-4-7_10-36-34.png
    Auf dem Bild sieht man nicht, welche Ader in wo hingeht.
    Bitte die Adern in der Dose so auseinander biegen, das man den Verlauf verfolgen kann.
    Achtung die Isolierung der br scheit defkt zu sein. vor dem Biegen den Saft abschalten.
    Sollte da ein Loch in der ISO sein lässt sich das reparieren mitt transparentem Siliconschlauch 4mm innen
    - Ja, ich weiß - nicht Norm konform - aber besser als unversehens einen gezwitschert zubekommen.
    upload_2024-4-7_10-42-54.png
    Vermutung :

    br,sw,gr gehen in das 5polige Kabel
    der br, der an 4 angeschlossen ist, kommt aus dem 3pol (kann auch über eine Klemme sein)
    Würde bedeuten, das Ihr eine Anlage mit Netzfreischaltung habt.
    Oder das irgendwer den DImmer off-spec angeschlossen hat.
    Murks, ik hör dir trapsen.

    Die Ader an ~ geht zu den Lampen
    Die Adern sw, gr kommen von einem Wechselschalter im anderen Raum
    die Ader an 4 ist merkwürdig. Lese dazu den Text in der Beschreibung ! WICHTICH
    hinsichtlich Netzfreischaltung. upload_2024-4-7_10-48-53.png
    bis auf letzteres entspricht das dem Bild
    upload_2024-4-7_10-47-50.png

    Grüße
     
Thema:

Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt

Die Seite wird geladen...

Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt - Ähnliche Themen

  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen

    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1

    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  3. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder

    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...
  4. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?

    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  5. Lampe ohne Schalter schaltbar machen

    Lampe ohne Schalter schaltbar machen: Guten Abend, Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Lampe für unser Bad gekauft. Leider ist mir aufgefallen als wir zuhause waren das...