Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

Diskutiere Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ist es erlaubt im Bad eine Lampe der Schutzklasse 2 (also ohne Schutzleiter) anzuschließen, welche nicht über einen Fi abgesichert ist ?...

  1. #1 lesh, 22.09.2013
    Zuletzt bearbeitet: 22.09.2013
    lesh

    lesh Strippenstrolch

    Dabei seit:
    09.09.2013
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, ist es erlaubt im Bad eine Lampe der Schutzklasse 2 (also ohne Schutzleiter) anzuschließen, welche nicht über einen Fi abgesichert ist ?
    Die Lampe befindet sich außerhalb der 2 Schutz-Zonen im Bad an der Decke.

    MfG
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 22.09.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.199
    Zustimmungen:
    191
    AW: Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

    Ja


    Mfg Dierk
     
  4. lesh

    lesh Strippenstrolch

    Dabei seit:
    09.09.2013
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    AW: Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

    Danke für die schnelle Antwort.
    Das würde mir so ne menge Arbeit sparen.

    MfG
     
  5. #4 Elektro, 22.09.2013
    Zuletzt bearbeitet: 22.09.2013
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.783
    Zustimmungen:
    127
    AW: Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

    Nach neuen Normen nicht zulässig.
    VDE 0100-701:2008-10

    Räume mit Badewanne oder Dusche


    Stromkreise, also auch für den Lichtstromkreis
     
  6. lesh

    lesh Strippenstrolch

    Dabei seit:
    09.09.2013
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    AW: Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

    Danke für den Hinweis, dann muss ich mir doch was anderes überlegen.

    MfG
     
  7. #6 Elektro, 22.09.2013
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.783
    Zustimmungen:
    127
    AW: Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

    Auch ist der PE bis zu dem SK2 Verbraucher zu legen und dort zu Isolieren. Keine 2 Aderleitungen mehr.
    Gellten bei dir neue Normen oder noch die alten?
     
  8. #7 schroedinger92, 22.09.2013
    schroedinger92

    schroedinger92 Strippenzieher

    Dabei seit:
    04.10.2011
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    AW: Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

    Wenn du Änderungen in der Anlage vornimmst, verpflichtest du dich dies auch nach den Vorschriften und dem "Momentan aktuellsten Stand" zu installieren. (Bzw der elektriker ist dann dazu verpflichtet)
    30mA FI im Bad ist ein muss und den Schutzleiter nachzurüsten sollte dann ebenfalls gemacht werden. Auch, wenn man vorher schon weiß, dass dort nur Geräte der Schutzklasse 2 installiert werden.
    Schutzleiter mit zu führen ist ebenfalls Pflicht

    Gruß
    Schroedinger
     
  9. lesh

    lesh Strippenstrolch

    Dabei seit:
    09.09.2013
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    AW: Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

    Wenn ich das Kabel neu mache kommt der Schutzleiter aufjedenfall mit, das ist klar.
    Welche Normen bei mir gelten weiß ich nicht, wovon ist das abhängig ?
    Es ist ein Altbau, wo die Hauptleitungen vor ca 15 Jahren neu gemacht worden sind.

    MfG
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Elektro, 22.09.2013
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.783
    Zustimmungen:
    127
    AW: Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

    Es gelten die Normen bei Errichtung der Anlage oder der letzten Änderung.
    Das ist oft nicht einfach festzustellen. Dann sind auch die Normen die heute schon ungültig sind zu suchen.
    Im Bad hat sich mehrfach die Norm geändert. Ich bin damit auch überfordert.
     
  12. lesh

    lesh Strippenstrolch

    Dabei seit:
    09.09.2013
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    AW: Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

    Das Kabel für das Bad wird ja komplett neu vom Stromkasten der oberen Etage (ca 15 Jahre alt) gelegt, dann werden wohl eher die neuen gelten denke ich mal. Allderdings sind da nur Lastschutzschalter, alo muss noch ein Fi rein, der dann nur für das Bad ist.

    MfG
     
Thema:

Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ?

Die Seite wird geladen...

Lampe Schutzklasse 2 im Bad ohne Fi ? - Ähnliche Themen

  1. Von der Decke 2 Lampen? Wie geht das?

    Von der Decke 2 Lampen? Wie geht das?: Hallo zusammen, ich habe im Wohnzimmer eine Deckenlampe hängen und hätte gern eine zweite dort angeschlossen, soll heißen es gehen dann 2...
  2. 220v auf 12v für LED Lampen

    220v auf 12v für LED Lampen: Tag Suche einen Weg alte Lampen umzurüsten.. jetzt stehe ich vor der Frage ob es gleich 220v Lampen sein können ohne Transformator dazwischen...
  3. Glimmlampen Funktion bei beleuchtetem Schalter

    Glimmlampen Funktion bei beleuchtetem Schalter: Hallo Elektrowissende, da ich vor kurzem mit diesem Anliegen konfrontiert war, wollte ich auch mal die Funktion von Glimmlampen bei beleuchtetem...
  4. Anschluss Flurlampe

    Anschluss Flurlampe: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Anschluss der Deckenlampen im Flur. Ich habe zwei Deckenauslässe mit 3 Schaltern für meine Flurbeleuchtung....
  5. Terrassenlampen zusammen mit Außenbeleuchtung

    Terrassenlampen zusammen mit Außenbeleuchtung: Hallo erst mal, ich bin neu hier und erbitte Eure Hilfe. Ausgangssituation: A) Außenbeleuchtung, die per Taster und Stromstoßschalter aktiviert...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden