Leckstromzangen

Diskutiere Leckstromzangen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Für mich ist halt befremdlich, mit einer Stromzange den (Ableit) - Strom von 0,5 mA hinreichend genau messen zu wollen. Dazu würde ich Meßgeräte...

  1. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    405
    Für mich ist halt befremdlich, mit einer Stromzange den (Ableit) - Strom von 0,5 mA hinreichend genau messen zu wollen.
    Dazu würde ich Meßgeräte nach VDE 0701/0702 benutzen.

    Oder man baut sich für Eigenanwendungen aus einem Multimeter und entsprechender Beschaltung ein unkalibriertes " Schätzinstrument".
    Aber auch das nicht mit einer Stromzange.

    Gruß Gert
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Leckstromzangen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Elektro, 26.07.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.796
    Zustimmungen:
    596
    Hallo Gerd,

    das Thema wurde auch im anderen Forum besprochen.

    https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?f=62&t=16242
    Da soll die Lösung mit dem 2 k Ohm Widerstand und einer Stromzange in einem Fachbuch stehen.
    Mein Messgerät kann nur die Differenzstrommessung.
    Die ist nicht so geeignet für den Berührungsstrom.
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    405
  5. #14 Elektro, 26.07.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.796
    Zustimmungen:
    596
    Hallo,
    den Berührungsstrom mit Grenzwert 0,5 mA in der direkten Methode.
     
  6. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    405
    Weißt Du, wie eine Berührstrom- Messung grundsätzlich geschaltet ist?
    Wobei "Berührstrom" eine Bezeichnung ist, der ich nicht zustimme.

    Gruß Gert
     
  7. #16 Elektro, 26.07.2018
    Zuletzt bearbeitet: 26.07.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.796
    Zustimmungen:
    596
    Ja das ist mir Klar.
    Berührungsstrom wird das auch in der Fachpresse genannt.
    Zur eigentlichen Frage, hast du Erfahrungen mit der Leckstromzange bei einer Anzeige von Werten im 0,00X Bereich. Das bei unbelasteter Zange. Also das was die Zange bei nachweislich 0 mA anzeigt.
     
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    405
    Elektro,
    da brauche ich keine Erfahrung, das weiß ich einfach.
    Stell die Zange auf den kleinsten Messbereich ein, ich glaube, 6mA.

    1. Leg die Zange vor Dir auf den Tisch. Stell die Zange auf 6 mA. Schalte die Zange ein. Notiere Dir die Anzeige.

    2. Nimm die Zange mit, z.B. in eine UV, deren Abgänge mit einem RCD geschützt sind.
    Schalte den / die RCD aus.
    3. Lege die Zange z.B. um den N-Leiter und notiere die Anzeige.

    4. Stell Dir vor, was die Zange, zur "Berührstrommessung" geschaltet, anzuzeigen vermag.

    Dein letzter Satz im vorangegangen Beitrag:
    Zitat:
    "Ja das ist mir Klar.
    Berührungsstrom wird das auch in der Fachpresse genannt.
    Zur eigentlichen Frage, hast du Erfahrungen mit der Leckstromzange bei einer Anzeige von Werten im 0,00X Bereich. Das bei unbelasteter Zange. Also das was die Zange bei nachweislich 0 mA anzeigt."

    Sorry, mit dem zitieren hab ich da keine Routine,
    aber Du hast doch NULL Ahnung.
    Eine unbelastete Zange kann natürlich nur "Null" anzeigen
    Welche Anzeige erwartest Du denn mit dem 2kΩ- Widerstand in Reihe zu Deiner Mess-Spitze?
    Wozu ist denn der Widerstand überhaupt angedacht?

    Also echt, dem Namen "Elektro" tust Du keine Ehre an.

    Gruß Gert
     
  9. #18 Elektro, 26.07.2018
    Zuletzt bearbeitet: 27.07.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.796
    Zustimmungen:
    596
    Die Unbelastete Zange zeigt keine Null Ohm an. Sondern 0,00X mA. Wobei der Wert auch mal die letzten 2 Stellen übersteigt.
    Das wundert mich eben.

    Meine alte Zange mit einem Bereich von 00,0 mA zeigt hier richtig an. Für das was ich Messen möchte leider zu ungenau.

    Nach dem Hersteller der Zange (HT) soll das normal sein. Es sei technisch nicht möglich Null anzuzeigen.
    Siehe mal in der Fachpresse nach. Der 2 k Ohm Widerstand ist auch in den VDE Geräten eingebaut.
    Bei einer externen Zange muss ich den dann selber in die Sonde bauen,

    In der Steckdose wird ja berichtet das im Buch
    Bödeker, Klaus; Lochthofen, Michael

    "Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher Geräte"

    Beispiele für die Messung mit einer Stromzange zu sehen sind.
    Da wurde nur der 2 k Ohm Widerstand im Bild vergessen.
    Wurde auch in der Steckdose besprochen.
    leider habe ich das Buch nicht


    In einem anderen Buch ist im Messgerät für den Anschluss der Sonde ein Widerstand im PE.
    Dazu steht "Nachbildung des Körperwiderstands"


    Zur Genauigkeit der Zange,hier mal die Daten eines VDE Prüfgeräts
    Genauigkeit: ±20 % +8 digits. Da kann die Zange auch einiges an Fehler messen um Gleichzuziehen.
     
  10. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    405
    Das ist so!
    Schonmal konstruktionsbedingt kann eine Zange, wegen des theoretischen und praktisch vorhandendenen Luftspaltes nicht so exakt messen .
    Verstehe: Das geht schon vom Meßprinzip her nicht genau!

    Gruß Gert
     
  11. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    405
    Der 2kΩ Widerstand begrenzt doch nur den maximal fliessenden Strom zwischen Prüfelektrode und dem Gehäuse, also auf rund 100mA.

    Mal schaun, wenn ich übers WE Zeit finde, stelle ich Dir mal ein paar Beispiele vor.

    Gruß Gert
     
Thema:

Leckstromzangen