LED-Netzteil bei gedämmter Decke

Diskutiere LED-Netzteil bei gedämmter Decke im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...

  1. #1 Venenendhülse, 09.11.2024
    Venenendhülse

    Venenendhülse Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.11.2011
    Beiträge:
    220
    Zustimmungen:
    8
    Hallo,

    ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den Gipskarton legen. Über dem Gipskarton befindet sich eine gedämmte Holzbalkendecke mit Querlattung und Dampfsperre.

    In den Unterlagen des Netzteils (SLD40-700il) habe ich keine Hinweise dazu gefunden, ob das zulässig ist, oder nicht. Wie seht ihr das?

    Im Datenblatt wird ein Wirkungsgrad von 87% angegeben. Bei ~40 W Leistungsaufnahme wären das ~5,2 W Verlustleistung. Das ist für ein so kleines Gehäuse nicht wenig und es wird an der freien Luft schon etwas mehr als handwarm.
    In einem Test habe ich das NT zwischen einer gedämmter Tischplatte und mehreren Handtüchern über 1 h betrieben und zwischen NT und Handtüchern 52°C gemessen. Im Sommer kommen vermutlich noch mal 5 - 10 K dazu. Tc,max ist mit 75°C angegeben.

    Ideal ist das also nicht. Hat jemand Tipps, wie ich sicherstellen kann, dass die Bude durch das NT nicht abfackelt, falls sich dieses entzündet?
    Gibt es praktisch umsetzbare Möglichkeiten, den Brandschutz und die Kühlung durch das 68er Dosenloch zu verbessern?
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.580
    Zustimmungen:
    914
    Wenn Platz ist, die Dämmung etwas anheben, Über Halogenstrahler hat man oft einen Blumentopf gestellt.
    Im Prinzip schalten die bei Übertemperatur ab, aber praktisch sind 10° weniger eine Verdoppelung der Lebensdauer.
     
    TT-LEDex gefällt das.
  4. #3 Klotzkopf, 12.11.2024
    Klotzkopf

    Klotzkopf Leitungssucher

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    67
    upload_2024-11-12_11-34-22.png
     
  5. #4 Venenendhülse, 14.11.2024
    Venenendhülse

    Venenendhülse Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.11.2011
    Beiträge:
    220
    Zustimmungen:
    8
    Ein Blumentopf wäre sicher nahezu ideal, um einen Brand zu verhindern, aber den bekäme ich weder von oben, noch von unten ohne großen Aufwand eingebaut.
    Meine bisher beste Idee, das Teil durch das 68er Dosenloch zu installieren, ist die Verwendung von 5 mm starker Zement gebundener Faserplatte. Die ist bis 1x00°C temperaturfest. Vielleicht bekomme ich noch Abstandhalter zwischen Netzteil und Faserplatte geschoben, sodass mehr Konvektion möglich ist.
    Ob das klappt, weiß ich noch nicht, da ich (noch) nicht weiß, wie weit entfernt der nächste Balken zum Dosenloch ist.
     
  6. TT-LEDex

    TT-LEDex Strippenzieher

    Dabei seit:
    02.10.2024
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    8
    Wenn das Netzteil alle relevanten Standards beachtet, solltest du auf dem Gerät einen sog. Tc-Punkt finden.
    Das ist meist ein kleiner schwarzer Punkt (ca 1,5mm Durchmesser) und mit Tc gekennzeichnet. Meist steht dann auch eine Temperaturangabe dabei.
    Dieser Wert darf im Worst Case nicht überschritten werden.
    Besorge dir ein Temperaturmessgeräte mit z.B. einem PT-100 Temperaturfühler. Befestige diesen dort mit etwas Wärmeleitkleber und beobachte mal im Dauerzustand, was sich dort für eine Temperatur einstellt.
    Natürlich hast du im Sommer höherere Temperaturen. Die Differenz kannst als Offset drauf addieren.

    Viel Erfolg.
     
Thema:

LED-Netzteil bei gedämmter Decke

Die Seite wird geladen...

LED-Netzteil bei gedämmter Decke - Ähnliche Themen

  1. Warum summen LED-Netzteile wenn die LEDs gedimmt werden?

    Warum summen LED-Netzteile wenn die LEDs gedimmt werden?: Ich habe eine kleine 24V-LED-Leiste die ca. 3 Watt benötigt an dieses 24V-LED-Netzteil (9W) gehängt:...
  2. led-Netzteil für Rfid-leser

    led-Netzteil für Rfid-leser: Hallo, wenn man heutzutage nach Netzteil oder Trafo googelt, dann kommen ja nur noch 99,9% LED-Netzteile. Preis und Leistung sind ja o.k,...
  3. Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation

    Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation: Hallo liebes Forum, leider kam es zu einem Fehler während der Installation und der Unterverteiler oben hatte kurzfristig (ca. 5-10 Minuten)...
  4. Problem bei einfacherer Motorschaltung

    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  5. Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen

    Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen: Hallo, bei meinem Backrohr ist seit ein paar Wochen ein Problem, welches nur ab und an auftritt und meine Frau etwas verärgert ;-) Beim Aufheizen...