LED Strahler absichern

Diskutiere LED Strahler absichern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, haben momentan bei unserem Stadion eine herkömmliche Halogen Strahler Beleuchtung. Nun möchten wir diese gegen LED Strahler ersetzen....

Schlagworte:
  1. #1 maxi673, 21.10.2022
    maxi673

    maxi673 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    21.10.2022
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,
    haben momentan bei unserem Stadion eine herkömmliche Halogen Strahler Beleuchtung. Nun möchten wir diese gegen LED Strahler ersetzen. Folgende Ausgangslage:
    Wir haben links und rechts jeweils 3 Masten, also insgesamt 6. Auf jeder Seite sollen auf dem äußeren Masten jeweils 1er und beim mittleren 2 Strahler montiert werden. Der aktuelle Kabelweg ist wie folgt: Zum jeweils ersten Masten geht ein 5x2,5 Kabel und ist dann über die Längsseite durchgeschliffen. Das heißt: Jeweils 4 Strahler werden zusammen abgesichert. Leitungsweg vom 1. bis zum letzten sind 150 Meter etwa. Jetzt meine Frage: Wie sichere ich die 2 Strahlergruppen richtig ab? Gibt es spezielle Relais um diese Anwendung zu schalten? Worauf muss ich achten? Haben für diesen Bereich eine Zuleitung die mit 32 A abgesichert ist. Danke im voraus. Die Strahler sind verwendet: 5F5D16A1-C0E8-4C7A-B917-0490DECC9C3F.png
    B530ED7B-F9DD-4462-920E-D4280FD49CE0.png
     
    Wladi gefällt das.
  2. Anzeige

    Schau mal hier: LED Strahler absichern. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 maxi673, 21.10.2022
    maxi673

    maxi673 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    21.10.2022
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    2
    Sorry habe mich falsch ausgedrückt, der unterverteiler hat eine vorsicherung von 32 A und ist natürlich nochmals eine 40A FI-Gruppe mit 16A Automaten und von denen geht das 2,5 weg.
     
    Wladi gefällt das.
  4. #3 TT-LEDex, 04.10.2024
    TT-LEDex

    TT-LEDex Strippenzieher

    Dabei seit:
    02.10.2024
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    8
    In erster Linie sicherst du ja immer deine Leitungen abhängig der Querschnitte ab.
    DAnn gilt den Verbraucher (LED-Leuchte) zu prüfen auf Einschaltströme sowie Blindleistungsanteile (cos phi).
    Seriöse Hersteller geben das im DAtenblatt an.
    Abhängig der Einschaltströme gilt dann die Trägheit der Sicherung zu wählen.
    Blindleistungsanteile stören nur den Geldbeutel, bzw. den Energieversorger, der da gerne auch Vorgaben macht.
     
    Wladi gefällt das.
  5. Wladi

    Wladi Strippenzieher

    Dabei seit:
    28.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    9
    Moin,
    Laut Datenblatt haben die Strahler 480W Leistung, das wäre bei 4 Strahler grob 2000W.
    Mit der vorhandene Zuleitung 5x2,5 mm2 und 150m Kabelweg müsste das kein Problem sein. Ich wurde einfach jeden Mast auf die drei Phasen aufteilen, z.B. Mast 1 auf L1, Mast 2 auf L2, Mast 3 auf L3 und dan die beiden Zuleitungen mit jeweils einem 3-Poligen LS Automat 16A absichern.
     
  6. #5 TT-LEDex, 16.10.2024
    TT-LEDex

    TT-LEDex Strippenzieher

    Dabei seit:
    02.10.2024
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    8
    Das mit der Aufteilung der Phasen ist sicherlich nicht verkehrt. Wenn auch 2KW auf einer Phase möglich ist.
    Deine Umsetzung hat den Vorteil, dass auch die Einschaltströme sich verteilen. Die sind schon mal gerne ein Vielfaches des Nennstroms. Hast du dann eine flinke Sicherung, könnte diese dir dann beim Einschalten fliegen.
     
    Wladi gefällt das.
  7. Wladi

    Wladi Strippenzieher

    Dabei seit:
    28.12.2022
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    9
    Nein, da passiert nichts beim einschalten, die Ströme werden nicht so hoch sein, das ein B16A LS Automat Rausfliegt. Weil 2000W wäre die gesamt Leistung, wenn man aufteilt, dann hättest du auf jede Phase nur 500W und bei dem Mast mit zwei Strahler 1000W. Dann für jeden Mast ein eigener Schalter, das man nicht alles auf einmal einschaltet, sondern einzeln.
     
    TT-LEDex gefällt das.
Thema:

LED Strahler absichern

Die Seite wird geladen...

LED Strahler absichern - Ähnliche Themen

  1. über Dynamo betriebener LED Strahler lädt sich auf?

    über Dynamo betriebener LED Strahler lädt sich auf?: Hallo, hoffe, die Forumkategorie ist richtig, da ich denke es handelt sich um ein Potential-/ Erdungsproblem. also ich habe mir eine Schaltung...
  2. LED Strahler glimmt

    LED Strahler glimmt: Hallo zusammen, lese schon seit einiger Zeit mit, brauche jetzt aber leider auch mal Hilfe :biggrin: Vor kurzem haben wir einen Carport bauen...
  3. Led Panel Einbaustrahler dimmbar

    Led Panel Einbaustrahler dimmbar: Moin miteinander, Kunde wünscht solche "dimmbaren " Led- Einbauleuchten....
  4. LED Aussenstrahler voller Wasser IP65

    LED Aussenstrahler voller Wasser IP65: hallo zusammmen, hat auch jemand Ärger mit Wasser im Strahler der Fa. Del-Ko light Bioledex Astir in 60W. Wasser kommt durch Verschraubung da...
  5. LED-Einbaustrahler Auswahl

    LED-Einbaustrahler Auswahl: Schönen guten Abend zusammen, ich möchte meine Halogenstrahler durch LEDs ersetzen. Hierzu möchte ich 5 x 3W LEDs einsetzen. Den LED-Treiber habe...