Leistungsfaktor, Wechselstromkreis

Diskutiere Leistungsfaktor, Wechselstromkreis im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Aufgabe von meinen Lehrer bekommen mit einen Motor in Parallelschaltung mit einen ohmschen Verbraucher, folgendes ist...

Schlagworte:
  1. willio

    willio Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.11.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe eine Aufgabe von meinen Lehrer bekommen mit einen Motor in Parallelschaltung mit einen ohmschen Verbraucher,
    folgendes ist gegeben:

    -Motor 230V, cos(phi) = 0,8, Wirkungsgrad 75% und gibt eine mechanische Leistung von 3kW ab, der Verbraucher hat eine Leistungsaufnahme von 800W

    Jetzt soll ich den Gesamtleistungsfaktor cos(phi)ges der Schaltung ausrechnen.

    Gerechnet habe ich jetzt:

    ohmsche Verbraucher sollen immer cos(phi) = 1 haben

    Wirkleistung ist dann
    Pmotor = 4k*0.8=3,2
    Pver=800*1=800
    Ps=Pmotor/0.8+Pver/1=4,8k

    dann sollte cos(phi) = 4k/4.8k=~0.833 sein.

    Ist die Rechnung so richtig oder steckt mehr dahinter ?
     
  2. Anzeige

  3. willio

    willio Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.11.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    könnte ich bitte eine Antwort erhalten das wäre super wenn ihr mir helfen könntet
     
  4. #3 _Martin_, 16.11.2018
    _Martin_

    _Martin_ Strippenstrolch

    Dabei seit:
    05.08.2017
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    10
    Wie hast du da denn die Leistungsaufnahme das Motors berechnet?
     
Thema:

Leistungsfaktor, Wechselstromkreis

Die Seite wird geladen...

Leistungsfaktor, Wechselstromkreis - Ähnliche Themen

  1. Kompensation des Leistungsfaktors eines Motors

    Kompensation des Leistungsfaktors eines Motors: Moin, Leute. Ich bin im 2. Ausbildungsjahr und in der Berufsschule nehmen wir grad das Thema Kompensation durch. Da wir bald eine Klausur...
  2. Kurzschlussstrommessung mit schlechtem Leistungsfaktor

    Kurzschlussstrommessung mit schlechtem Leistungsfaktor: Hallo ich lerne gerade für die Prüfung zum Elektrokontrolleur im März 8 (2 ter versuch), und da ist mir wieder mal ne super frage eingefallen,die...
  3. Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM

    Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM: Hallo, mal eine rein theoretische Frage zu den aktuellen Vorschriften: Von der Unterverteilung verläuft ein 5-Ader NYM in ein Zimmer....
  4. Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis

    Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis: Hallo Darf man einen Drehstromkreis 380V 5x2,5mm ( Sicherung 3x16A ) in 3 einzelne Steckdosen 230V aufteilen die später mit 2x jeweils mit 3,7 kW...
  5. NYM-J 7x1,5 / 2,5 für 3 Wechselstromkreise

    NYM-J 7x1,5 / 2,5 für 3 Wechselstromkreise: Hallo Freunde. Ein Flyer flatterte heut bei uns in die Firma. Anwendungen - NEUPHA/Z Was haltet ihr davon ? Gibts Bedenken? Oder ist es die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden